Отправлено 29 Декабрь 2015 - 12:07

Значит тема такая: к кварталу новостроек подведена труба от ТЭЦ, а так как квартал еще не полностью застроен, давление шпарит от 8 до 14 атм. В квартирах счастливых заселенцев стоит шум в приборах отопления и полотенцесушителях.

УКашка (управляющая компания) заказала регулятор РДС-НО Ф32 (Kv-10м3, Pу-16, с пределами регулирования от 4 до 10), для понижения давления, на два дома (один одноподъездный, второй двухподъездный, десять этажей, четыре квартиры на этаже по две двушки и две трешки).

Привез им два регулятора по запросу от Теплоконтроля, хотя предлагал и чешский LDM (чуть дороже) и Danfoss AVD (очень дорогой, но у них такой уже успешно стоит на другом доме). Но они выбрали конечно тот который дешевле.

Они их поставили. Один регулятор их устраивает, а по второму возник вопрос. Говорят: давление понижает (вопросов нет) но теперь шумит регулятор, конечно стало тише чем было, но особо чувствительные жители по ночам все равно слышат шум от приборов отопления.

Съездил, сходил с их мастером в узел где стоит шумящий регулятор (дом одноподъездный), посмотрел. Что смутило. Оказывается труба на подаче в дом стоит Ф80, они врезали задвижку, после него фильтр, затем переходником заузили до Ф32, регулятор и снова переходником на 80. и на трубе Ф80 уже стоит сильфонная трубка с манометром. Дальше труба заходи в теплоузел, где установлены приборы измерения и теплоконтроля и дальше разводка по стоякам.

Вопросы к спецам, ну и сразу вопросы по решению проблемы, хочется аргументированно парировать спецам УКашки.

1.Может ли шум создавать заужение? Правильно ли будет если я укажу, что после заужения нужно 15 диаметров трубы для успокоения потока?

2. Могут ли создавать шумы другие приборы на линии (теплоконтроля, задвижки и т.п.)? Как проверить?

3. Может ли шум создавать сварные швы?

4. Где ошиблись спецы УКашки?

На первом видео в конце я прислонил телефон к шумящему регулятору. На втором видео нешумящий регулятор, в конце также прислонил телефон чтобы сравнить уровень шума.