Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Baloo007

В душе через трап 120см вода не успевает уходить...

Рекомендуемые сообщения

buka

Тссс :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

@buka, поди-ка уж фоту на аватарке пора менять, с золотыми зубами? ;)

А возвращаясь к трапу, может просто взять старый шланг от душа, снять оплётку

и одной резиновой трубкой пропихать/промыть под хорошим давлением?

По уму бы как-то разделить - это засор или косяк установки. Т.е. либо ломать всё и мастырить новый трап, либо чистить.

Как я понимаю у ТС этот вопрос основной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Не, под давлением проталкивать мусор нельзя категорически. Если это он, он не просто так уперся во что-то. Надо по-другому сделать для начала. Взять пылесос, и наполняя канализацию водой, раскачать ее.

Тут скоростной слив, то есть сплюснутый дренаж, эндоскопом такую капризную дэушку не расслабишь. Все же надо голову подключать, чтоб такое собирать(((. Так что пылесос -- первое. А второе все-таки гляделка, но пихать ее нужно в боковую ветку, чтобы не мусор ей ловить, а наполняемость трубы посмотреть. Видимые там картины традиционно делятся на пффф и нубль. Отсюда и плясать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis
мне больше всего понравился конструктив трапов HL.
Не засоряются и с ними нет никаких заморочек? Ставятся легко и непринуждённо? Или ещё по чему?

Какой конкретно посоветуешь для душа в строительном исполнении? Или они все на 5 с +? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Смотри на те, которые с примусом. Их много как и условий для монтажа.

http://www.hutterer-lechner.ru/cata...iew.php?id=7

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama
наполняя канализацию водой, раскачать ее.
Вантуз

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis
с примусом.

Поясни, для тех кто в танке,  с примусом, это - с полимербитумным полотном?

П.С. Ага, нашёл там про примус)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Это не знающий ни пощады, ни сострадания нейминг.

Примус -- это поплавок. Гидрощатвор там в форме шампиньона с плавающей шляпой. Емкость с чайную ложку и когда он пересыхает, крышка затыкает канализацию, чтоб не воняло. Если пользоваться трапом без этого поплавка, то мыльная вода как в трещину в полу уходит))).

Они вообще все до одного жулики. Просто вода у всех убегает примерно одинаково замечательно, но все дело в мыльной пенке. Она не просто обрушивает характеристики, она парализует работу почти всех вычурных гидрозатворов у трапов с горизонтальным отводом на 40. Так что подбор реально работающего трапа дело скорее интуиции в худшем случае, знаний -- в лучшем. Но точно не разглядывания надписей про литры в минуту. Эти надписи следует переклеивать хотя бы на "литров питьевой воды/мин".

Про вантуз. Дело хорошее, но им грязь гонять как пинцетом гантелю из задницы вынимать.

Пылесос нужен. Наполнил трубу водой, покачал, вытянул содержимое. Наполнил, покачал, вытянул. Просто воздух из стояка выкачивать -- соседей удивлять. Другого эффекта не будет.

  • Нравится 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis
Так что подбор реально работающего трапа дело скорее интуиции в худшем случае, знаний -- в лучшем.
Раз так, чуть позже, когда точно решу, что делаю душевую в строительном исполнении, а не с поддоном, уже конкретно про выбранную модель спрошу. Ща погуглил, трапы этой фирмы у нас есть. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий79
Про вантуз. Дело хорошее, но им грязь гонять как пинцетом гантелю из задницы вынимать.

Юморист

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Baloo007

Как вариант, можно попробовать эндоскопом заглянуть внутрь и особенно навстречу потоку из этой ветки.

Здравствуйте! Кому интересно - душ приходится пока что принимать с переодическими выключениями воды.))) Но мастер, который монтировал душевую - делал фото, я давал об устройстве системы неправильные данные, там всё гораздо лучше, но почему-то вода не уходит. Я прикладываю фото устройства системы. Засора нет, мастер проверял. На другом форуме писали о давлении в канализации на верхних этажах высотных домов, я живу на 14 этаже 18-ти этажного дома. Может быть по этим фото кто-нибудь сможет что-то подсказать?

post-2-0-49988200-1455997554_thumb.png

post-1-0-85676800-1456063002_thumb.jpgpost-1-0-40274500-1456063003_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий79

Значит перепад высот недостаточный , вот и не создается необходимый расход.

Читал тему с начала, расход нужно считать не трубы ( 50 мм ) ,а расход через слив, а так как слив плоский - то я подозреваю, что через слив расход меньше в 2-3 раза, далее  с чем приводиться сталкивался воде - это угол,а это дополнительное гидравлическое сопротивление.


так что скорее всего косяк монтажа.


и еще момент - разницу перепад высот нужно замерять как разницу между верхом 50 трубы, где входит в 110 трубу и низом трубы 50 от душа,

тогда весь диаметр трубы работает на слив.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Кто вам сказал, что он мастер? У вас трап говном забит.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

Инсталяха через тройник 90 подключена, высоты инсталяции хватает чтобы отдельными трубами до стояка дойти, или хотябы за угол загнуть и там в косой тройник

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama
У вас трап говном забит
Ух ты точно. :) На сотку-то не посмотрел.

При сливе с унитаза там так долбает во все стороны, что закидывает в 50-ку "добро". Тем более переходник 50/100 центровой, а не эксцентрик на верх.

Н-да.

Попадалась в подобной ситуации полтора-метровая 50-ка практически полностью забитая строительным мусором, что сливали в унитаз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Мастер, как вы его назвали, -- фуфло полное. Даже такую унылую компоновку можно было спасти, собрав напорный дренаж этого участка.

Но увы и ах. Долбить и переделывать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis
а не эксцентрик на верх.

видно не особо хорошо, но мне как раз кажется, что именно эксцентрик и именно наверх. Неужели и при таком раскладе будет закидывать?

Но в целом, конечно же, согласен, отвод унитаза правильнее было не так делать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Там стоит таблетка, повернутая ради минимальной высоты подиума в нижнюю треть. Сотка идет с поворотом минимальным уклоном, наверняка на 1/5 забитую осадком. Канализация революционная, в ней буквально все кричит о сопротивлении и преодолении. Не жизнь, а борьба, в общем.

К непростительной ошибке тут можно отнести именно выбор трапа, не дающий в него сунуть ни трос, ни шланг, ни камеру, ни ремонтного гнома. Так хоть можно было бы завести ритуал -- начинать новый месяц с прочистки канализации. Но красота взяла сокрушительный верх над разумом.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

В приколы бы, но раз тема про несмывающееся нечто себя исчерпала...

post-3486-0-86458700-1456158310_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×