Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Газовая колонка в ванной и вытяжная вентиляция


Сообщений в теме: 8

#1   ss141120

ss141120
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 23-Май 16
  • 45 сообщений
  • Балашиха МО
  • 0

Отправлено 23 Май 2016 - 14:23

Добрый день!

Изначально ванная выглядела следующим образом: окно на балкон, газовая колонка, отверстие вытяжной вентиляции для газовой колонки, лючок под ней (150 мм диаметр), для (как говорил газовщик) очистки вентканала от скопившейся сажи.

 

После ремонта окно исчезло, так же исчез сажевый лючок. Проверку на наличие загрязнений в вытяжном канале провожу сам, вытаскивая гофру от газовой колонки и суя туда руку (заодно и вытяжку проверяю). То есть вытяжная вентиляция чисто условная штука и воздух уходит через работающую колонку. Ванну после душа вентилируем открытием входной двери. Грибок на межплиточных швах - обычное дело.

Хотелось бы уточнить некоторые вопросы:

1. Можно ли использовать совместно вытяжку для колонки как вытяжную вентиляцию, если я восстановлю отверстие для прочистки от сажи и оставлю его открытым? Как я понимаю, это не вариант, потому как если вытяжка по какой-то причине перестанет работать, то угарный газ потечет в обход колонки с ее защитой от подобных вещей. Так, на этот вопрос ответил сам:)

2. Восстановить окно на балкон. Вариант имеет право на жизнь, но явно не зимой. Тоже не вариант :(

3. Отверстие в стене и короб с внутренним вентилятором в вытяжку на кухне. Тут придется делить вытяжное отверстие с кухонной вытяжкой. Насколько реален такой вариант?

4. Окно на балкон не восстанавливать, вместо него сделать вытяжное отверстие, канал и канальный вентилятор, выход делать на улицу. Наиболее реальный вариант, но есть свои нюансы - постоянно вентилятор включен не будет, а без него данная труба превратится в приточную вентиляцию, что не очень интересно будет в холодное время года. Плюс к этому очень серьезный вопрос - не будет ли вентилятор, если он достаточно производителен, отсасывать обратно воздух из вытяжки для газовой колонки?

 

Ну и, собственно, если бывают еще какие-то другие варианты решений - скажите)

 

 


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 701 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 23 Май 2016 - 15:22

Можно ли использовать совместно вытяжку для колонки как вытяжную вентиляцию, если я восстановлю отверстие для прочистки от сажи
Совместно использовать нельзя, а вот отверстие восстановить Вас могут газовщики заставить.

Окно на балкон не восстанавливать, вместо него сделать вытяжное отверстие, канал и канальный вентилятор, выход делать на улицу. Наиболее реальный вариант, но есть свои нюансы - постоянно вентилятор включен не будет, а без него данная труба превратится в приточную вентиляцию, что не очень интересно будет в холодное время года. Плюс к этому очень серьезный вопрос - не будет ли вентилятор, если он достаточно производителен, отсасывать обратно воздух из вытяжки для газовой колонки?
Это действительно наиболее реальный вариант. Поставить обратный клапан, вентилятор с таймером к свету подключить. Если вытяжка колонки нориально работает, то отсасывать не будет. А если удасться выход вентиляции хотя бы метра на полтора поднять относительно входа, то может и вентилятор не будет нужен.
  • 0

#3   ss141120

ss141120
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 23-Май 16
  • 45 сообщений
  • Балашиха МО
  • 0

Отправлено 23 Май 2016 - 16:10

Совместно использовать нельзя, а вот отверстие восстановить Вас могут газовщики заставить.

газовщики приходили, их в принципе это отверстие не интересовало, смотрели вытяжку и колонку.

Это действительно наиболее реальный вариант. Поставить обратный клапан, вентилятор с таймером к свету подключить. Если вытяжка колонки нориально работает, то отсасывать не будет. А если удасться выход вентиляции хотя бы метра на полтора поднять относительно входа, то может и вентилятор не будет нужен.

поднять при желании можно, потому как трубу могу вывести на манер самоварной за балкон вверх. А какого диаметра она (труба) должна быть при наличии вентилятора? Будем исходить из ситуации, когда искусственно тянуть не будет. Сейчас труба то есть там, кусок , она  просто выходит на балкон, и работает как втяжка - вытяжная вентиляция колонки забирает воздух как из квартиры, так и из нее.


  • 0

#4   ss141120

ss141120
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 23-Май 16
  • 45 сообщений
  • Балашиха МО
  • 0

Отправлено 23 Май 2016 - 17:43

Только сейчас вспомнил еще один вариант, имеющий право на жизнь. Потолок у меня - доски-дранка-шпактевка, затем керамзит сантиметров 70, и после него чердак. На чердак выведены стояки из квартир (не на крышу, а именно на чердак). Попробовать сделать вытяжку туда...


  • 0

#5   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 701 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 23 Май 2016 - 17:48

поднять при желании можно, потому как трубу могу вывести на манер самоварной за балкон вверх. А какого диаметра она (труба) должна быть при наличии вентилятора?
это я не скажу, в теоретических расчетах не силен.

На чердак выведены стояки из квартир (не на крышу, а именно на чердак). Попробовать сделать вытяжку туда...
Ну если есть такая возможность. Чем длинее будет "труба" тем лучше, может даже вентилятор не понадобиться
  • 0

#6   Fabios

Fabios
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Июль 2016 - 17:03

Добрый день!

Изначально ванная выглядела следующим образом: окно на балкон, газовая колонка, отверстие вытяжной вентиляции для газовой колонки, лючок под ней (150 мм диаметр), для (как говорил газовщик) очистки вентканала от скопившейся сажи.

 

как решили вопрос?

У нас похожая ситуация.


  • 0

#7   Lowa

Lowa
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Июль 2016 - 16:24

Если у вас газовая колонка, то советую максимум внимания уделять исправности вентиляции. Иначе недалеко до беды


  • 0

Поблагодарили 1 :

#8   ss141120

ss141120
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 23-Май 16
  • 45 сообщений
  • Балашиха МО
  • 0

Отправлено 08 Июль 2016 - 11:03

как решили вопрос?

У нас похожая ситуация.

Решение - дополнительный короб через стену на кухню в кухонную вытяжку. Пока не реализовано.


  • 0

#9   Lowa

Lowa
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 12 Июль 2016 - 20:18

Вообще-то должна быть отдельно выведенная вытяжная вентиляция


  • 0