Двухконтурный газовый котел. Как быть с полотенцесушителем и теплым полом в санузле?


Сообщений в теме: 6

#1   raleks

raleks
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 22-Февраль 08
  • 139 сообщений
  • 6 спасибо
  • Волгоград
  • 0

Отправлено 26 Май 2016 - 11:09

Постарался дать в топике сжатую суть вопроса.

Разверну. Новостройка, имеется предустановленный котел Нева Люкс 7224 от застройщика. Двухконтурный. Отопление уже развел металлопластиком (коллекторная система) и оставил один выход. Планировал его использовать на полотенцесушитель (ПС) и теплый пол (ТП) в санузле. При этом на лето батареи бы перекрывались и котел в режиме отопления грел бы только ПС и ТП.

Но. Когда я тестировал систему отопления (уже весной - не тепло, но и не холодно было), а это 4 радиатора по 9 секций, то увидел, что котел весьма быстро набирает заданную температуру (около минуты), отключается и минут за 5 работающий насос разгоняет тепло и температура на датчике падает ниже минимальной 45-50, при которой опять включается котел. То есть, у котла большая минимальная производительность. Но это 4 радиатора, а что же будет летом, когда нужно будет использовать только ПС и ТП? Котел будет практически мгновенно разогревать воду в контуре...

Как то подумалось об электрическом ПС и ТП, но жена кричит, что слишком дорого будет (расходы на ЭЭ). Да и при имеющейся системе автономного отопления на газу, как то глупо что ли?... Плюс в котле работает вытяжной вентилятор (сколько там? ватт 10-15) и насос (на стикере - 30 Вт), плюс сам котел что-то жрет, ну ватт 10, положим. Выбранный электрический ПС ест 80 Вт, ну и ТП будет ватт 100-150... Разница, конечно, есть...

Резюмирую: либо бОльшие расходы с электрическими ПС и ТП, либо работа на контур с малым количеством теплоносителя достаточно мощного котла.

Или не стоит слишком беречь котел? Буду благодарен за советы.

 

Попутно глупый вопрос. Вот делают ТП на металлопластике. Но если пощупать, например, кран и отходящую МП трубу - кран еле терпит рука, а за трубу можно спокойно держаться. Налицо достаточно низкая теплопередача... Без разницы, PEX или МП, материал то один, сшитый полиэтилен...


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Konstantin_K

Konstantin_K
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 24-Апрель 14
  • 197 сообщений
  • 34 спасибо
  • Курск
  • 15

Отправлено 27 Май 2016 - 14:53

То есть, у котла большая минимальная производительность.

Это как?

Резюмирую: либо бОльшие расходы с электрическими ПС и ТП, либо работа на контур с малым количеством теплоносителя достаточно мощного котла.

Нагреет до заданной температуры и выключится. Проблема преждевременная. Вы сначала попробуйте, а потом пути решения ищете. У меня стоит дома Protherm. Как включал его без включения циркуляционного насоса, т.е. вода никуда не девалась (частный дом, котел стоит в цоколе). Он на 5-7 градусов "прыгнул" выше заданной температуры (50С) и выключился. Полагаю, что у Вашего такой же принцип.

Как то подумалось об электрическом ПС и ТП

Взять паспорта на модели, посмотреть потребление, перевести в деньги. Проделать такую же операцию для газового котла. Сравнить. Если разница устроит (а электрические однозначно обойдутся дороже по эксплуатации), то приобретайте.

 

ИМХО, включать ТП летом вообще нет необходимости.


  • 0

#3   raleks

raleks
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 22-Февраль 08
  • 139 сообщений
  • 6 спасибо
  • Волгоград
  • 0

Отправлено 27 Май 2016 - 17:38

Это как?

даже на минимуме сильно греет (газовый клапан, наверное, так настроен).

 

 

Вы сначала попробуйте, а потом пути решения ищете.

так пробовал. я ж писал, в теплое время года (ранняя весна) включал смонтированную СО. А там объем ТН гораздо больше, чем будет в одном контуре ПС+ТП.

включается, быстро нагревает, быстро разгоняет, включается...

 

 

Взять паспорта на модели, посмотреть потребление, перевести в деньги. Проделать такую же операцию для газового котла. Сравнить. Если разница устроит (а электрические однозначно обойдутся дороже по эксплуатации), то приобретайте. ИМХО, включать ТП летом вообще нет необходимости.

Именно, дороже. Но, как вы сказали, летом ТП в жару включать не надо (но подсушить ванную - почему бы и нет?) - значит, надо предусмотреть перекрыв ветки ТП - остается один ПС с мизерным количеством теплоносителя. И тогда 80 Вт ПС (если взять присмотренный электрический) сравнимы с потреблением электричества котлом (и плюс еще расход газа) - что ж тогда, два ПС что ли вешать? :( Один Э, другой В? Либо не пользоваться ПС, как и ТП летом.


  • 0

#4   Konstantin_K

Konstantin_K
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 24-Апрель 14
  • 197 сообщений
  • 34 спасибо
  • Курск
  • 15

Отправлено 27 Май 2016 - 17:54

так пробовал. я ж писал, в теплое время года (ранняя весна) включал смонтированную СО. А там объем ТН гораздо больше, чем будет в одном контуре ПС+ТП.

Так я написал - попробуйте. Только не всю систему, а ПС и ТП.

включается, быстро нагревает, быстро разгоняет, включается...

Он так и должен работать. Нагрел, вода тепло отдала, снова включился. Теплоноситель есть? Есть. Расширительный бак есть? Есть. В руководство, которое у можно скачать на сайте, в характеристиках ничего нет у минимальном количестве теплоносителя. Сомневаетесь - обратитесь в службу поддержки котла данной фирмы.


  • 0

#5   Konstantin_K

Konstantin_K
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 24-Апрель 14
  • 197 сообщений
  • 34 спасибо
  • Курск
  • 15

Отправлено 27 Май 2016 - 20:51

Да, и кстати, вот этот описанный процесс "включается, быстро нагревает, быстро разгоняет, включается..." может происходит так часто за счет малой мощности встроенного циркуляционного насоса.


  • 0

#6   raleks

raleks
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 22-Февраль 08
  • 139 сообщений
  • 6 спасибо
  • Волгоград
  • 0

Отправлено 24 Октябрь 2016 - 09:32

как раз наоборот

может кому еще понадобится, это называется "тактование"

Скрытый текст


  • 0

#7   timur1974

timur1974
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Апрель 10
  • 359 сообщений
  • 18 спасибо
  • Енакиево
  • 4

Отправлено 24 Октябрь 2016 - 19:54

Мне бы тоже было жалко гонять котел по таким мелочам,тем более турбированный(у меня то хоть дымоходный).

Как вариант ,через полотенчик можно пустить горячую воду,наверно так же можно и ТП запитать,но боюсь при длительных перерывах в использовании ГВС можно долго ждать тепленькой из крана.А там ,конечно,по ситуации.Кранов можно понаставить и на практике пробовать-может ТП не нужен будет .

Что касается настройки минимальной мощности газового клапана на котле,которая выставляется на заводе.У меня летом на минимуме из крана идет довольно горячая вода,разбавлять холодной проблемы особо не решает,особенно когда пользуешься душем.Поэтому на лето мы просто прикручиваем газовый кран перед котлом,тем самым уменьшая минимальную мощность.Котлу 10 лет,делаем такие манипуляции лет 8 наверно.Может Вам ,как вариант,подойдет?


  • 0