Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
- - - - -

Проводка ?


Сообщений в теме: 10

#1   sergedem

sergedem
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Август 2005 - 09:36

Поскажите по такому вопросу перед тем как грунтовать стену её очищал от всяких разностей. В это время играл магнитофон, но после того как я вытащил очередной дюпель перестал работать магнитофон. Есть такое предположение что этот дюпель задевал проводку, т.к. при внимательном рассмотрении стены увидел край провода заделанный штукатуркой, а дюпель был прям под проводом. Проводка представляет собой провод как бы приплюснутый с двумя помойму медными проводами. Магнитофон работает проверял. Так как я не дружу с электричеством жду ваших советов. 1. Как точно установить место разрыва?2. Может быть что пропало электричество по другой причине или нет (никаких других строительных работ не производилось)?3. При замене куска проводки если отключить автомат не ударит ли током или не закоротит ли?4. Что будет если оставить все как есть, а розетку закрыть вообще?Ух, вроде все.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Adren

Adren
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 649 сообщений
  • 35 спасибо
  • Улан-Удэ
  • 9

Отправлено 15 Август 2005 - 09:57

1. Как точно установить место разрыва?

Если вы уверены что напруга пропала после вытаскивания дюбеля, то там и стучите стенку - вскрытие покажет. А так, для поиска скрытой проводки есть приборы (хорошо работают на крпичных стенах, т.к. встроенная арматура дает большие помехи).

Может быть что пропало электричество по другой причине или нет (никаких других строительных работ не производилось)?

Может и такое быть при плохом контакте в коробке и на щите при хорошей нагрузке. Напруга исчезла только у одной розетки?

3. При замене куска проводки если отключить автомат не ударит ли током или не закоротит ли?

Меры предосторожности все таки лучше предпринять - отключить автомат и пакетник (можно повестить табличку - "не включать - работают люди!" [ahtung] . Обязательно проверить наличие/отсутствие напряжения исправным индикатором, пользоваться изолированным инструментом.

4. Что будет если оставить все как есть, а розетку закрыть вообще?

все это можно и заглушить, только самому не забыть и других предупредить о наличии напруги!!!
  • 0

#3   sergedem

sergedem
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Август 2005 - 12:27

1. Как точно установить место разрыва?

Если вы уверены что напруга пропала после вытаскивания дюбеля, то там и стучите стенку - вскрытие покажет. А так, для поиска скрытой проводки есть приборы (хорошо работают на крпичных стенах, т.к. встроенная арматура дает большие помехи).
да напряжение пропало именно после того как вытащил дюпель

Может быть что пропало электричество по другой причине или нет (никаких других строительных работ не производилось)?

Может и такое быть при плохом контакте в коробке и на щите при хорошей нагрузке. Напруга исчезла только у одной розетки?
Да только у одной

3. При замене куска проводки если отключить автомат не ударит ли током или не закоротит ли?

Меры предосторожности все таки лучше предпринять - отключить автомат и пакетник (можно повестить табличку - "не включать - работают люди!" [ahtung] . Обязательно проверить наличие/отсутствие напряжения исправным индикатором, пользоваться изолированным инструментом.
Что за пакетник у меня дома стоят автоматы?

4. Что будет если оставить все как есть, а розетку закрыть вообще?

все это можно и заглушить, только самому не забыть и других предупредить о наличии напруги!!!
Заглушить это просто заштукатурить или как?
  • 0

#4   Adren

Adren
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 649 сообщений
  • 35 спасибо
  • Улан-Удэ
  • 9

Отправлено 16 Август 2005 - 11:03

да напряжение пропало именно после того как вытащил дюпель

Ну значит раздолбайте вокруг отверстие и увидите сами...

Да только у одной

смотрите выше...

Что за пакетник у меня дома стоят автоматы?

Вообще то ДО автоматических выключателей устанавливается пакетный выключатель, он отрубает и фазу и ноль сразу поворотом или опусканием ручки - автоматическую защиту он не предусматривает.

Заглушить это просто заштукатурить или как?

Имелось ввиду - заглушить провода (обрезать неизолированную часть и заизолировать два кончика для того что б не шандарахнуло когда будете замазывать сырым раствором. Напоследующее просто нужно иметь ввиду что возможно ТУТ идут провода, возможно с напругой 220 вольтей [none]
  • 0

#5   sergedem

sergedem
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Август 2005 - 12:26

Adren спасибо за советы. В выходные буду долбить и смотреть, но если решу заменить поврежденный участок как это провильно сделать?
  • 0

#6   tiiho1

tiiho1
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 23-Март 05
  • 444 сообщений
  • 0

Отправлено 16 Август 2005 - 17:54

sergedem
От поврежденного участка (там где дюбель вытащил) расчищаеш провод, предварительно отключив эл. энергию (чтоб не шархнуло), можно освободить концы в этом месте и потянуть, штроба почти готовая будет, ну и в эту штробу надо будет заложить новый провод предварительно купленный ( медь на 2.5 мм.кв.).
Соединения в коробке и в розетке сделать.
Ну еще замазать штробу.
:beer:
  • 0

#7   sergedem

sergedem
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Август 2005 - 07:20

всем спасибо за консультацию
  • 0

#8   winter

winter
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Август 2005 - 15:25

Вот есть такая ситуация. Проводка старая, 2-х проводная система. Буду естественно менять. Вариант решено сделать такой: от щитка в подъезде тянем фазу, ноль и "землю" (планирую её взять от плиты, ведь должна же быть там "земля"?!...) до квартиры, где устанавливаем распределительный щиток с автоматами и УЗО. И переделываем всё на 3-х проводную систему.В связи с этим вопросы по проводке.1. Достаточно ли тянуть входной кабель 3 * 6 мм (например, NYM)?2. Розетки все, теперь естественно с заземлением, планируются 3 * 2,5 мм, тот же NYM. Или посоветуете что-нибудь другое (по кабелю и заземлению)?3. Свет до трансформаторов (почти везде в подвесных потолках DC 12V) планировался NYM 3 * 1,5 мм. Но возник вопрос, а зачем светильникам заземление? Можно ли делать проводку под свет двухжильным кабелем? Как правильно и грамотно? (Не помню, есть ли клемма "земля" на трансах...)4. Между светильниками решено всё соединить ПВС 2 * 0,75 мм. Это достаточно?5. Плита ( "доминошка", 2,5 КВт) и водогрей (2 КВт + стиральная машина) подключать планируется кабелем NYM 3 * 4 мм. Допустимо ли совместное подключение водонагревателя и стиральной машины на общее УЗО?Буду признателен за рекомендации относительно применяемых материалов (наименования, марка и прочее) и их технических параметров (сечение и т.п.).Слышал, например, что NYMовский кабель от Севкабеля помягче и удобнее в работе...
  • 0

#9   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 22 Август 2005 - 22:15

1 Это зависит от общей нагрузки и от возможностей домовой сети2 Хороший вариант3 Не видел трансы где на выходе есть земля для светильников, так что проводка на свет двухжильная, (может фотка освежит память) 4 Достаточно5 Точно не знаю но там всё зависит от узо, где то было на форуме про это Тут лучше спеца привлечь что бы прямо на месте смог разобратся :beer:
  • 0

#10   winter

winter
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Август 2005 - 11:28

1. Что в доме предполагается - понятия не имею, из ЖЭКа информацию разве только под пыткой можно вытянуть... Видимо, их черезчур напрягает, когда не они денежки за работу получают. Общая же рассчётная нагрузка составляет приблизительно 10 кВт ( 45 А!!! ).
2. Принимается!
3. Транформаторы мощностью 300 Вт и 150 Вт, SHETALE ТЭ-300LS/150LS/150D ( http://www.shetale.ru ), с плавным включением света. Вариант помощнее имеет клемму заземления для улучшения защиты от радиопомех. Производитель рекомендут использовать...
4. Возникли сомнения насчёт сечения 0,75 кв. мм.. После трансформатора 300 Вт (там предусмотрена разбивка на 3 цепи по 100 Вт) получаем ток 8,35 А, под который нужно заложить провод из рассчёта сечения 1 кв. мм под ток 6 А для меди. Итого, требуется провод ПВС 2 * 1,5 кв. мм. Правильно? Такое решение более грамотно?
Слышал также, что согласно ПУЭ менее 1.5 кв. мм меди в групповой разводке не применяется. Кроме того, сечение провода определяется по номиналу автомата, который защищает эту цепь, а не по току одного потребителя, к которому он подведен (относительно скрытой стационарной проводки в квартире).
5. Вопрос открытый и на него пока нет ответа..... Буду рад советам!
Про спеца - это верно! Лучше!!! Но, у меня все "спецы" и у каждого своё мнение. Поди, разберись, кто из них "спецовей"?! Поэтому и приходится тут задавать банальные уже вопросы.
Более того, опыт подсказывает, что в двух совершенно одинаковых квартирах вопрос проводки разные электрики решают по-разному...
  • 0

#11   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 23 Август 2005 - 19:47

4 Если взглянуть на те шнурки к галогенкам то они явно не тянут на 1.5 а так конечно не стоит париться и всё сделать из 1.5 На  форуме электрика очень мощно эту тему развили там или поиском или напрямую спросить ( там есть несколько грамотных спецов)


  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru