Как переделать электрощиток


Сообщений в теме: 141

#91   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Январь 2008 - 11:46

последняя не рабочая - делай первую :)

Спасибо! :) В общем решил я все сделать по уму чтобы все влезло в один щиток и место запасное осталось. Пошол и поменял на 16 модульный щиток, вот его фото-схема прошу последний раз проверить и дать добро на монтаж. :D

Прикрепленные изображения

  • IMG_4344 - Размер 107,44К, Загружен: 433

  • 0

#92   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 11 Январь 2008 - 12:52

В общем решил я все сделать по уму чтобы все влезло в один щиток и место запасное осталось.

вот это и есть самое правильное решение :D
  • 0

#93   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Январь 2008 - 12:58

вот это и есть самое правильное решение :D

Ну так все для себя же! :D Так а насчет схемы все в порядке, все правильно? можно смело приступать к сборке? :)
  • 0

#94   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 11 Январь 2008 - 13:46

да можно :) , только вы шинку взяли заземления (нулевая синей пластмассой обрамлена) её то никак на din рейку не впихнуть? проводов не хватит?
  • 0

#95   sanya

sanya
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Октябрь 07
  • 7 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 11 Январь 2008 - 14:08

Может это какой то новый стандарт подключения? Но, что ж получается: накидывайся на автомат до счётчика и кушай сколько хочешь электроэнергии?! Смысл тогда вообще пломбировать счётчик? :blink:
  • 0

#96   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 11 Январь 2008 - 15:02

Может это какой то новый стандарт подключения? Но, что ж получается: накидывайся на автомат до счётчика и кушай сколько хочешь электроэнергии?! Смысл тогда вообще пломбировать счётчик? :blink:

по правилам автомат на вводе в квартиру ставиться вне квартиры (щиток на площадке), но тут нарушение всех правил - не жильцом а эксплуатирующих организаций (проводка вертикальная - стояк проходит внутри квартиры у соседей) там автомата не поставить и зависит от контроллера который придёт пломбировать 50x50 бывало не обращали внимания, бывало и застовляли либо в отдельный бокс вводной ставить (и бокс пломбировали) либо городить крышки на автоматы (их тоже пломбировали)
  • 0

#97   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Январь 2008 - 16:30

Все, внутри щитка все собрал, нулевую шину с синей изоляцией установил, шину между автоматами нигде в наших шопах не нашел, пришлось делать на проводах перемычках, завтра все это буду устанавливать по месту, сегодня темно уже :) .Фото прилагаю, жду замечаний. :unsure:

Прикрепленные изображения

  • IMG_4347 - Размер 151,31К, Загружен: 346

  • 0

#98   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Январь 2008 - 22:58

Возможно вопрос будет глупым но все же. Я тут вот что подумал, может еще один вводной автомат на 40А поставить на ноль? Что бы скажем при отъезде в отпуск отключать и фазу и ноль. Или нет смысла и достаточно фазного автомата? :)
  • 0

#99   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 12 Январь 2008 - 00:24

ещё один не стоит, либо спаренный или так как есть
  • 0

#100   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 12 Январь 2008 - 05:34

ещё один не стоит, либо спаренный или так как есть

1. Понятно, ну если оставить как есть, то это безопасно? в случае короткого замыкания например. Просто я всю жизнь тоже прожил с пробками на фазу и на ноль и для меня как не для профессионального электрика это пока странно. 2. И еще, если брать на ввод двойной автомат то как в магазине спросить, автомат двойной, спаренный, или двухполюсный? Просто когда я брал этот я сказал дайте мне вводной автомат, мне сказали что вам надо брать вот этот 1-40А, хотя у них лежали какието двойные, я спросил а эти разве не пойдут на ввод, на что мне сказали что это совсем другое. Вот и вопрос какие брать если я вдруг надумаю поставить на фазу и на ноль?
  • 0

#101   норильский

норильский
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Ноябрь 05
  • 133 сообщений
  • 31 спасибо
  • РОССИЯ
  • 0

Отправлено 12 Январь 2008 - 16:04

to KosMOS"автомат двойной, спаренный, или двухполюсный? "
двухполюсный :rolleyes:

исправил ошибку :rolleyes:

Прикрепленные изображения

  • автомат_2х_п - Размер 7,93К, Загружен: 212

  • 0

#102   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 12 Январь 2008 - 22:57

норильский а на кортинке однополюсной выложил :) (мощный и толстый), контактов по два с каждой стороны
  • 0

#103   Abervic

Abervic
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 28-Ноябрь 07
  • 92 сообщений
  • 10 спасибо
  • 0

Отправлено 12 Январь 2008 - 23:35

- Автоматические выключатели нагрузок, устройства защитного отключения (УЗО) устанавливаются в верхней части щита, а нулевая и защитная колодки в нижней;насколько эта фраза из ГОСТа сможет повлиять на регистрацию счетчика ?
  • 0

#104   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Январь 2008 - 00:03

- Автоматические выключатели нагрузок, устройства защитного отключения (УЗО) устанавливаются в верхней части щита, а нулевая и защитная колодки в нижней; насколько эта фраза из ГОСТа сможет повлиять на регистрацию счетчика ?

ИМХО наверное никак
  • 0

#105   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Январь 2008 - 11:02

to KosMOS"автомат двойной, спаренный, или двухполюсный? "
двухполюсный :rolleyes:

Вот, купил я двухполюсный автомат, куда подключается фаза и ноль, или без разницы куда удобнее.
Судя рисунку сверху вход, снизу выход правильно.

Прикрепленные изображения

  • IMG_4354 - Размер 59,21К, Загружен: 229

  • 0

#106   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Январь 2008 - 12:32

В очередной раз перебрал свой щиток, теперь уже думаю последний, сделал вообще все как надо, на автоматах провода заведены сверху как положено, установил 2-х полюсный автомат на ввод тоже как надо.

ПРОШУ ПРОВЕРИТЬ, И ЗАВТРА УЖЕ ТОЧНО ЗАЙМУСЬ МОНТАЖОМ.

ВСЕМ СПАСИБО!!! ЖДУ ОТВЕТА. :)

Все фото

Прикрепленные изображения

  • IMG_4357 - Размер 156,08К, Загружен: 464
  • IMG_4358 - Размер 77,75К, Загружен: 251
  • IMG_4359 - Размер 105,3К, Загружен: 346

  • 0

#107   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Январь 2008 - 03:50

Всем привет! Видимо я уже всех достал что на мое вышенаписанное сообщение никто не ответил :unsure: , ну да ладно вчера наконец то решил все это дело установить, и что вы думаете? все получилось отлично, все работает все выглядит красиво, и главное УЗО не вырубает даже при практически всех включенных приборах!!! при нажатии кнопки тест УЗО срабатывает мгновенно, значит у меня все с проводкой и приборами окей? Вот фото.Еслиб не этот форум, то ничего бы у меня не получилось :) всем отвечавшим на мои порой глупые и назойливые вопросы огромное спасибо!!! :D

Прикрепленные изображения

  • IMG_4361 - Размер 179,34К, Загружен: 508

  • 0

#108   норильский

норильский
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Ноябрь 05
  • 133 сообщений
  • 31 спасибо
  • РОССИЯ
  • 0

Отправлено 15 Январь 2008 - 07:37

KosMOSвидать не дошли сообщения... :( Поздравляем.Молодец! :rolleyes:
  • 0

#109   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 15 Январь 2008 - 11:22

Всем привет! Видимо я уже всех достал что на мое вышенаписанное сообщение никто не ответил

ну там исправлять нечего было (нормально сделали) а тут это как дополнение кто ещё захочет - провода к автоматам можно пропускать под din рейкой (у вас длинны хватило и вокруг) Молодец :)
  • 0

#110   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Январь 2008 - 11:32

Норильский - сообщения дошли. Спасибо. :) Если в будущем понадобится помощь буду прибегать к помощи этого форума :) всем еще раз спасибо. Буду ждать контролера для опломбирования. :rolleyes:
  • 0

#111   Nordus

Nordus
  • Offline
  • Мастера
  • Одмин - строитель
  • PipPipPipPip
  • 08-Декабрь 07
  • 643 сообщений
  • 114 спасибо
  • Херсонская обл.
  • 12

Отправлено 15 Январь 2008 - 12:04

Был сегодня с утра в местной РЭС. На мой невинный вопрос о возможности использования современных цифровых счетчиков электроэнергии, тетенька сделала страшное лицо, замахала руками, и пригрозила ужасными штрафами. Убеждение с применением ГОСТ, ДСТУ, ТУ и прочих бумаг не возымело действия.Проблема решилась очень просто и в "нашем" стиле. :) В приватной беседе с гл. инженером выяснилось, что у нас действует двухтарифная система (Бооольшая тайна!), а счетчики старого образца этого не учитывают и, соответственно, не экономят средства потребителей. Официально: "Устанавливайте современный счетчик, но не настраивайте его на использование двухтарифной системы, иначе мы его не примем в эксплуатацию." Налицо прямой обман потребителей, однако.
  • 0

#112   KosMOS

KosMOS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Январь 2008 - 10:21

зависит от контроллера который придёт пломбировать 50x50 бывало не обращали внимания, бывало и застовляли либо в отдельный бокс вводной ставить (и бокс пломбировали) либо городить крышки на автоматы (их тоже пломбировали)

Пришел ко мне сегодня контролер, все проверил сказал что все отлично, снял старые показания, переписал номера счетчиков, поставил пломбу и все, на вводной автомат не обратил никакого внимания :) получается что можно накидывать что хочешь и пользоватся даром :D
  • 0

#113   balepa

balepa
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 02-Август 07
  • 112 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 18 Январь 2008 - 23:23

Отличные фотки. :)
  • 0

#114   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 283 сообщений
  • 1734 спасибо
  • Новочеркасск
  • 184

Отправлено 30 Июнь 2008 - 18:11

Как красиво всё расключено, хоть на выставку.У меня тоже вопрос по щитку. На нынешнем моём обекте электрик до конца работу не доделал, свалил ещё до моего появления. Так что вопросы задавать некому. Да и нафиг он мне не нужен, некоторые линии я разобрался где включать, где-то времянки напрямую к щитку подключил. Хозяеве никак не могут его изловить, но надежды не теряют. Розетки установить да светильники раскидатья сам смогу, а в щиток не полезу. Однако из любопытства попытался разобраться. Даже при беглом взгляде создаётся впечатление, что там или какая-то очень хитрая схема расключения с воровайскими линиями, или намеренный саботаж. Ну и хрен с ним. Пусть сами разбираются. Просто любопытно. На автомат фаза обычно подходит сверху, в положении выкл нижний контакт обесточен. Там от одного из четырёх 32А автоматов в верхнем ряду(назначение только одного мне понятно) идёт провод к нижнему контакту одного (20А) из десятка автоматов в нижнем ряду (нафига столько?) , а верхние контакты соединены перемычкой (ну с этим всё понятно). Короче говоря, получается, что питание на блок из десяти автоматов подаётся через задницу одного 20-тиамперника. Всё очень запутано, а начинаешь щёлкать выключателями, непоняток еще прибавляется . В общем вопрос мой такой : допустимо подключать питание на нижний, а не на верхний контакт автоматического выключателя?
  • 0

#115   biokai

biokai
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 16
  • 382 сообщений
  • 1

Отправлено 30 Июнь 2008 - 22:16

В общем вопрос мой такой : допустимо подключать питание на нижний, а не на верхний контакт автоматического выключателя?

Вообще допустимо - ток переменный и направления не имеет: то есть он течёт не определённо "сверху вниз/снизу вверх" а постоянно меняет напрваление. Большинство производителей говорят что не важно где делать ввод, а где вывод, хотя у большинства электриков совковой закалки принято: вводной контакт - неподвижный, на автоматах изображается как -х и располагается сверху...

Допустим с сайта выключателей ИЭК: http://www.iek.ru/pages/index.php?id_page=508#1-2 ....
Существует мнение, что этого делать нельзя, но ни в сопроводительной документации, ни в литературе ничего об этом не сказано. В принципе - это тоже дань традиции. Практически, при коммутации переменного тока, процесс выгорания контактирующих поверхностей при коммутации нагрузки весьма равномерен, поэтому нигде нет явных указаний на то, как подключать выключатель в эксплуатацию. Однако, при коммутации нагрузки при постоянном токе, в силу разнородности сплавов подвижных и неподвижных контактов, может сильнее проявляться процесс переноса материала с одного контакта на другой, и в этом случае надо придерживаться традиционных правил монтажа.
То же говорят и Леграндовцы и Шнайдеровцы ( на счёт АББ не знаю - не люблю я их )......
  • 0

#116   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 01 Июль 2008 - 00:13

по барабану как :) а про совковую закалку - правильно делали, если провод не закручен и вывалится снизу то останется без напруги, а если он подающий то коротнуть могёт
  • 0

#117   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 283 сообщений
  • 1734 спасибо
  • Новочеркасск
  • 184

Отправлено 01 Июль 2008 - 12:43

С этим понятно.Смущает ещё то, что этот 20А автомат является "общим" для десятка других. От вводного 32А (или 40А - не помню) подаётся питание на него через нижний контакт, по верху стоит перемычка на все остальные, и от них уже привычным образом идет разводка по линиям. Так делают?Это я к чему. Клиентка считает наши цены завышенными. Вот и хочу аргументированно ткнуть её носом в косяки, допущенные "дешёвыми" мастерами. Чтобы она поняла, что не только на ценник смотреть надо. Несколько косяков за электриком я исправил, теперь думаю, надо ли в щиток нос совать.
  • 0

#118   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 01 Июль 2008 - 13:07

Смущает ещё то, что этот 20А автомат является "общим" для десятка других. От вводного 32А (или 40А - не помню) подаётся питание на него через нижний контакт, по верху стоит перемычка на все остальные, и от них уже привычным образом идет разводка по линиям. Так делают?

так делают когда надо подать напряжение через планку на автоматы (вот они то по нормальному все стоят) но если между вводным и этим на 20А нет никакого отвода - это явный косяк, ои этим всё и рубят (проще клемник поставить) может под рукой не было ничего?
  • 0

#119   dag

dag
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 06-Февраль 06
  • 217 сообщений
  • 32 спасибо
  • 1

Отправлено 03 Июль 2008 - 20:04

возможно этот 20а - главный в граппе.при его отключении обесточивается вся группа.проекты разные бывают.
  • 0

#120   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 283 сообщений
  • 1734 спасибо
  • Новочеркасск
  • 184

Отправлено 03 Июль 2008 - 21:15

Да какой, нахрен проект. Халтура это. Со сложными путями в обход счётчика. Есть и более простые схемы воровства. Пусть это будет на их совести, я умываю руки и не пытаюсь разобраться в этих хитросплетениях проводов. Сегодня обнаружил в щитке несколько обугленных проводов - хозяйка не в правильной комбинации выключатели врубила. Подозреваю, что эти воровайки - инициатива прораба, он предложил, они не отказались. нафиг им это не нужно, люди не бедные и не мелочные. Да и нет в квартире разорительно мощных потребителей. А теперь не знают как электрика изловить, чтобы он им хоть инструкцию написал.