KosMOS

Как переделать электрощиток

В теме 142 сообщения

to KosMOS"автомат двойной, спаренный, или двухполюсный? "

двухполюсный :rolleyes:

исправил ошибку :rolleyes:

post-1103-1200224918_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

норильский а на кортинке однополюсной выложил :) (мощный и толстый), контактов по два с каждой стороны

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

- Автоматические выключатели нагрузок, устройства защитного отключения (УЗО) устанавливаются в верхней части щита, а нулевая и защитная колодки в нижней;насколько эта фраза из ГОСТа сможет повлиять на регистрацию счетчика ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

- Автоматические выключатели нагрузок, устройства защитного отключения (УЗО) устанавливаются в верхней части щита, а нулевая и защитная колодки в нижней;насколько эта фраза из ГОСТа сможет повлиять на регистрацию счетчика ?

ИМХО наверное никак
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

to KosMOS"автомат двойной, спаренный, или двухполюсный? "

двухполюсный :rolleyes:

Вот, купил я двухполюсный автомат, куда подключается фаза и ноль, или без разницы куда удобнее.

Судя рисунку сверху вход, снизу выход правильно.

post-9287-1200211352_thumb.jpg

Изменено пользователем KosMOS
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В очередной раз перебрал свой щиток, теперь уже думаю последний, сделал вообще все как надо, на автоматах провода заведены сверху как положено, установил 2-х полюсный автомат на ввод тоже как надо.

ПРОШУ ПРОВЕРИТЬ, И ЗАВТРА УЖЕ ТОЧНО ЗАЙМУСЬ МОНТАЖОМ.

ВСЕМ СПАСИБО!!! ЖДУ ОТВЕТА. :)

Все фото

post-9287-1200216540_thumb.jpg

post-9287-1200216702_thumb.jpg

post-9287-1200216719_thumb.jpg

Изменено пользователем KosMOS
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем привет! Видимо я уже всех достал что на мое вышенаписанное сообщение никто не ответил :unsure: , ну да ладно вчера наконец то решил все это дело установить, и что вы думаете? все получилось отлично, все работает все выглядит красиво, и главное УЗО не вырубает даже при практически всех включенных приборах!!! при нажатии кнопки тест УЗО срабатывает мгновенно, значит у меня все с проводкой и приборами окей? Вот фото.Еслиб не этот форум, то ничего бы у меня не получилось :) всем отвечавшим на мои порой глупые и назойливые вопросы огромное спасибо!!! :D

post-9287-1200358026_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

KosMOSвидать не дошли сообщения... :( Поздравляем.Молодец! :rolleyes:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем привет! Видимо я уже всех достал что на мое вышенаписанное сообщение никто не ответил

ну там исправлять нечего было (нормально сделали)а тут это как дополнение кто ещё захочет - провода к автоматам можно пропускать под din рейкой (у вас длинны хватило и вокруг)Молодец :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Норильский - сообщения дошли. Спасибо. :) Если в будущем понадобится помощь буду прибегать к помощи этого форума :) всем еще раз спасибо. Буду ждать контролера для опломбирования. :rolleyes:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Был сегодня с утра в местной РЭС. На мой невинный вопрос о возможности использования современных цифровых счетчиков электроэнергии, тетенька сделала страшное лицо, замахала руками, и пригрозила ужасными штрафами. Убеждение с применением ГОСТ, ДСТУ, ТУ и прочих бумаг не возымело действия.Проблема решилась очень просто и в "нашем" стиле. :) В приватной беседе с гл. инженером выяснилось, что у нас действует двухтарифная система (Бооольшая тайна!), а счетчики старого образца этого не учитывают и, соответственно, не экономят средства потребителей. Официально: "Устанавливайте современный счетчик, но не настраивайте его на использование двухтарифной системы, иначе мы его не примем в эксплуатацию." Налицо прямой обман потребителей, однако.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

зависит от контроллера который придёт пломбировать 50x50 бывало не обращали внимания, бывало и застовляли либо в отдельный бокс вводной ставить (и бокс пломбировали) либо городить крышки на автоматы (их тоже пломбировали)

Пришел ко мне сегодня контролер, все проверил сказал что все отлично, снял старые показания, переписал номера счетчиков, поставил пломбу и все, на вводной автомат не обратил никакого внимания :) получается что можно накидывать что хочешь и пользоватся даром :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как красиво всё расключено, хоть на выставку.У меня тоже вопрос по щитку. На нынешнем моём обекте электрик до конца работу не доделал, свалил ещё до моего появления. Так что вопросы задавать некому. Да и нафиг он мне не нужен, некоторые линии я разобрался где включать, где-то времянки напрямую к щитку подключил. Хозяеве никак не могут его изловить, но надежды не теряют. Розетки установить да светильники раскидатья сам смогу, а в щиток не полезу. Однако из любопытства попытался разобраться. Даже при беглом взгляде создаётся впечатление, что там или какая-то очень хитрая схема расключения с воровайскими линиями, или намеренный саботаж. Ну и хрен с ним. Пусть сами разбираются. Просто любопытно. На автомат фаза обычно подходит сверху, в положении выкл нижний контакт обесточен. Там от одного из четырёх 32А автоматов в верхнем ряду(назначение только одного мне понятно) идёт провод к нижнему контакту одного (20А) из десятка автоматов в нижнем ряду (нафига столько?) , а верхние контакты соединены перемычкой (ну с этим всё понятно). Короче говоря, получается, что питание на блок из десяти автоматов подаётся через задницу одного 20-тиамперника. Всё очень запутано, а начинаешь щёлкать выключателями, непоняток еще прибавляется . В общем вопрос мой такой : допустимо подключать питание на нижний, а не на верхний контакт автоматического выключателя?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В общем вопрос мой такой : допустимо подключать питание на нижний, а не на верхний контакт автоматического выключателя?

Вообще допустимо - ток переменный и направления не имеет: то есть он течёт не определённо "сверху вниз/снизу вверх" а постоянно меняет напрваление. Большинство производителей говорят что не важно где делать ввод, а где вывод, хотя у большинства электриков совковой закалки принято: вводной контакт - неподвижный, на автоматах изображается как -х и располагается сверху...

Допустим с сайта выключателей ИЭК: http://www.iek.ru/pages...page=508#1-2 ....

Существует мнение, что этого делать нельзя, но ни в сопроводительной документации, ни в литературе ничего об этом не сказано. В принципе - это тоже дань традиции. Практически, при коммутации переменного тока, процесс выгорания контактирующих поверхностей при коммутации нагрузки весьма равномерен, поэтому нигде нет явных указаний на то, как подключать выключатель в эксплуатацию. Однако, при коммутации нагрузки при постоянном токе, в силу разнородности сплавов подвижных и неподвижных контактов, может сильнее проявляться процесс переноса материала с одного контакта на другой, и в этом случае надо придерживаться традиционных правил монтажа.

То же говорят и Леграндовцы и Шнайдеровцы ( на счёт АББ не знаю - не люблю я их )......

Изменено пользователем biokai
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

по барабану как :) а про совковую закалку - правильно делали, если провод не закручен и вывалится снизу то останется без напруги, а если он подающий то коротнуть могёт

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С этим понятно.Смущает ещё то, что этот 20А автомат является "общим" для десятка других. От вводного 32А (или 40А - не помню) подаётся питание на него через нижний контакт, по верху стоит перемычка на все остальные, и от них уже привычным образом идет разводка по линиям. Так делают?Это я к чему. Клиентка считает наши цены завышенными. Вот и хочу аргументированно ткнуть её носом в косяки, допущенные "дешёвыми" мастерами. Чтобы она поняла, что не только на ценник смотреть надо. Несколько косяков за электриком я исправил, теперь думаю, надо ли в щиток нос совать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Смущает ещё то, что этот 20А автомат является "общим" для десятка других. От вводного 32А (или 40А - не помню) подаётся питание на него через нижний контакт, по верху стоит перемычка на все остальные, и от них уже привычным образом идет разводка по линиям. Так делают?

так делают когда надо подать напряжение через планку на автоматы (вот они то по нормальному все стоят)но если между вводным и этим на 20А нет никакого отвода - это явный косяк, ои этим всё и рубят (проще клемник поставить) может под рукой не было ничего?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

возможно этот 20а - главный в граппе.при его отключении обесточивается вся группа.проекты разные бывают.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да какой, нахрен проект. Халтура это. Со сложными путями в обход счётчика. Есть и более простые схемы воровства. Пусть это будет на их совести, я умываю руки и не пытаюсь разобраться в этих хитросплетениях проводов. Сегодня обнаружил в щитке несколько обугленных проводов - хозяйка не в правильной комбинации выключатели врубила. Подозреваю, что эти воровайки - инициатива прораба, он предложил, они не отказались. нафиг им это не нужно, люди не бедные и не мелочные. Да и нет в квартире разорительно мощных потребителей. А теперь не знают как электрика изловить, чтобы он им хоть инструкцию написал.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует