Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Влагозащищенная розетка для ванной

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Посоветуйте хорошую влагозащищенную розетку для ванной для закрытой установки внутри стены.
Существуют такие?

Поиск в интернете выдает только розетки для наружной установки.

http://www.etm.ru/cat/nn/9801816/

+

http://www.etm.ru/cat/nn/6981174/

, но вообще, если розетку устанавливаешь по нормам (60см от зоны брызг), подойдёт обычная, без влагозащиты.

Можно взять для спокойствия обычную но с крышечкой, как брызгозащиту.

ПыСы Поправил

Пошел,ради интереса,посмотрел что сам то поставил много лет назад под раковиной.Оказалось для наружной установки.Может не нашел нужную,не помню уже.Но никого не напрягает.Ее не видно.Крышечка есть.Ну и хорошо.:D

3 часа назад, tiger960 сказал:

эта розетка с рамкой будут стоить 1350 руб!

Ваши хотелки. Я предлагал вариант проще.

Читаем внимательно:

В 03.05.2018 в 23:48, tiger960 сказал:

для закрытой установки внутри стены

  • 2 недели спустя...

Розетка должна быть не ниже IP44, к примеру

GLOSSA Розетка с заземлением со шторками с крышкой белая в сборе IP44 (GSL000148),

в ванных есть разные зоны, в частности те, в которых розеток вообще быть не должно.

23 часа назад, SB3 сказал:

Розетка должна быть не ниже IP44,

В ванной комнате?

да и с учётом

23 часа назад, SB3 сказал:

есть разные зоны, в частности те, в которых розеток вообще быть не должно

?

Откуда такие мысли?

IPx1.

Здравый смысл и ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат.

Не судьба погуглить, прежде чем спрашивать?)

Что вы хотите к примеру подключить в зоне 0 через "в зоне 0: IPX7;", а не IPx1. как вы пишите)?

Ванну с гидромассажем можете  поставить), что ещё?)

В 19.05.2018 в 02:50, SB3 сказал:

Розетка должна быть не ниже IP44,

15 часов назад, SB3 сказал:

Здравый смысл и ГОСТ Р 50571.7.701-2013

... Не судьба погуглить... ?

ПУЭ-7

7.1.48

...

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

7.1.47

В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:

- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:

в зоне 0 - IPХ7;

в зоне 1 - IPX5;

в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);

в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);

- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;

- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;

- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;

- в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
 

+

.

изображение.png

http://www.etm.ru/cat/nn/9877959/

, можно Легран

https://shop.u-energo.r...naya/247374/

.

Вопросы?

На кого распространяются ПУЭ?) Введение не читали там ? :) 

Кроме того ознакомьтесь с содержанием письма 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699
О требованиях ПУЭ и ГОСТ

Кроме того, обращаю внимание,что  в ГОСТ Р 50571.7.701-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. отсутствует зона 3 в ванной :)

Кроме того, "... В п. 701.415.1 «Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)» ГОСТ Р 50571.7.701 допущена грубая ошибка: «В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей». Характеристику УДТ «номинальный отключающий дифференциальный ток», которая указана в стандарте МЭК 60364-7-701, в рассматриваемом требовании заменили другой характеристикой – «отключающий дифференциальный ток». Это существенно исказило требования стандарта МЭК 60364-7-701, поскольку предполагает применение УДТ, имеющих номинальный отключающий дифференциальный ток 100 мА.
В ГОСТ Р 50571.7.701 также допущены другие ошибки...."

Таким образом, нормальный человек человек не будет в ванной ставить розетки "ниже"  IP 44 за 200 руб. даже вне зон 1 и 2, если дорожит своей  и близких безопасностью и здоровьем).

А вы ,bagayama, занялись троллингом, т.к. о зоне 3 я речь не вёл и от темы вы уходите. Посоветуйте автору что хотите и не обращайтесь ко мне.

Вы вели речь о розетке в ванной "не хуже IP44".

Я вас поправил.

Розетка, ничего не нарушая, может ставится и IP21 (естественно, лишь в тех местах где розетки вообще разрешено ставить - а именно зона 3, или, как вы верно заметили, по последнему ГОСТ, вне зон 0,1,2).

.

ПыСы что до троллинга, ИМХО - это не давать конкретную цитату, а в гугл посылать.

Одно дело IP21, другое IP44 за ДВЕСТИ рублей. Поправлять было абсолютно не обязательно.

Особенно с учетом упомянутого выше письма)

Давайте, я сам решу что писать.

А сторонние наблюдатели сделают свой вывод, оценив аргументы.

;)

 Я вам об этом и говорю - обращайтесь к автору темы, автору нужны советы, не мне. Мне надо будет - сам спрошу.

У меня от края ванны (от вертикальной плоскости края ванны) до этих розеток расстояние примерно 55-60 см.
Первая розетка расположена - 80 см от пола, вторая - 200 см.
Обе находятся на "входной" стене (стена с дверью), которая противоположна другой стене у которой стоит ванна.

Итальянцы вообще не парятся - в одной гостинице розетка была расположена прямо над душем :)

20180511_230925.jpg

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 87 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.