Проводка по квартире посредством ПВ-1 — насколько плохо?

Recommended Posts

Доброго времени суток! Однушка от застройщика, монолит-бетон без отделки, но своего рода подарок - наличие электрической разводки, то есть подведены розетки, освещение, щиток с автоматами и УЗО.
Линии проложены по полу в трубах из материала похожего на пластик, внутри труб - гофра. То есть по полу лежат трубы внутри которых гофра, а при подъеме по штробе до розеток\выключателей - только гофра.
Так как нужны дополнительные линии до кондиционера, бризера и т.д., то стал читать - чем проложить. Проштудировал несколько тем.
Пришел к выводу брать на эти линии ВВГ НГ (А) LS от РЭК (Рыбинск), Севкабель (Питер), ну и если не найду ни того, ни другого в Мск, то Кольчугу, так как она дороговата, но если других адекватных не будет, то придется ее.
Но сначала решил разобраться - какой кабель у меня уже проложен. Чтобы знать- насколько он адекватен. В санузле разобрал розетку - торчат только жилы, подумал, что далеко срезали внешнюю оболочку кабеля и она в гофре. Вытащил из штробы гофру, благо она гипсом была заделана (в сан.узле-то!!!). Посветил лампой на просвет - на протяжении всех 1,5 метров до трубы на полу так и идет 3 отдельных жилы. Снял у щитка облицовочную панель, а под ней бирки на проводах висят - ПВ-1 3х2,5 на розетки, электроплиту, и ПВ-1 3х1,5 на освещение.
Насколько понимаю в моем случае линии проложены не кабелем, а отдельными проводами ПВ-1, в том числе и в санузле. Насколько это критично? Фото сейчас сделаю и добавлю к теме.
Насколько понял, ниже в цитате мой случай.

Цитата

Также одножильный проводник ПВ 1 используется для прокладки в кабельных каналах и внутри бетонных конструкций, чаще всего для подключения осветительных приборов на потолке, когда провод нужно провести в пустотах плит перекрытия. Благодаря своей жесткости, ПВ не сгибается на большом расстоянии, поэтому его можно протаскивать без специального направляющего троса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если посмотреть это, то только кабели и провода с индексом "нг", не меньше.

http://docs.cntd.ru/doc...t/1200101754

табл.2 там.

Севкабель надо поискать не левый,варианты - Кольчугинский и вроде "Москабельмет" хвалят.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, SB3 сказал:

провода с индексом "нг"

как понять - у моих проводов есть такой индекс или же нет? должна быть маркировка на изоляции? на своих проводах маркировки не нахожу. то что нг - это "не горючий" - понимаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ПуВ – провод одножильный с медной жилой ( цельная жила), с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки.

ПуГВнг(В)- LS- провод одножильный, с гибкой ( многопроволочная)  медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, без оболочки. Провод отличается низким дымо- и газовыделением, не распространяет горение.

Найдёте  в инете такой ПуВ, как ПуГВнг(В)- LS - можно говорить дальше.  Кроме того заявленный срок службы у них меньше чем у ВВГнг.

И фигли мерить сопротивление изоляции ,если эти провода не соприкасаются по всей длине и не имеют общей оболочки))) - поняли намек?) 

Маркировка должна быть, тем более на нг-LS. Иначе как вы их от обычных отличите?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, SB3 сказал:

Маркировка должна быть, тем более на нг-LS. Иначе как вы их от обычных отличите?

значит диагноз - менять на кабель?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В идеале  - да. Тем более от застройщика там обычно не много всего. На освещение из потолка комнаты к примеру сколько проводов у вас торчит?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, SB3 сказал:

На освещение из потолка комнаты к примеру сколько проводов у вас торчит?

кухня с коридором - 3, зал - 4.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Молодцы))), в зале можно двухклавишный выкл. ставить и проводник РЕ ( заземляющий) остается, в коридоре тоже можно, но РЕ проводника не будет и маркировка будет нарушена.

Провода с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и холодостойкого поливинилхлоридного пластиката предназначены для одиночной прокладки в кабельных линиях и выполнения цепей питания токоприемников, расположенных в помещениях. - заявление производителя.

По ГОСТу

 одиночная прокладка: Одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 минуты назад, SB3 сказал:

Если посмотреть это, то только кабели и провода с индексом "нг", не меньше.

http://docs.cntd.ru/doc...t/1200101754

табл.2 там.

как-же у застройщика дом приняли? я бы еще понял, если после приемки дома нерадивые ремонтники и хозяева сами что подешевле проложили, не вникая. но застройщик, приемка. пожарная сигнализация стоит, значит пожарные должны были проверять.

2 минуты назад, SB3 сказал:

Одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм.

в моем случае они проложены вместе, внутри единой гофры

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну может я чего-то не понимаю), затрудняюсь прокомментировать. 

По ГОСТу ( выше в инфе завода есть такое определение)

3.1 кабельная линия: Линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.

В вашей теме про штукатурку ответил

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 минут назад, SB3 сказал:

Найдёте  в инете такой ПуВ, как ПуГВнг(В)- LS - можно говорить дальше. 

он у тебя про одно - ты про другое

применение пв1

"Провода могут использоваться в качестве встроенных элементов внутри изделий, конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на встроенных элементах. Провод марки ПВ1 предназначен для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и для монтажа электрических цепей."

http://www.kvvg.ru/provod/pv-1.php

вот так и приняли - у тебя же он в пустотах строительных конструкций

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@dimp Кольчугинский, как по мне, имеет более внятное описание.

Ну предназначены, а как должны прокладываться? Одиночно или нет?)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, SB3 сказал:

И фигли мерить сопротивление изоляции ,если эти провода не соприкасаются по всей длине и не имеют общей оболочки))) - поняли намек?) 

вот в этом моменте что имели ввиду? что если по правилам, то провода проложены одиночно? но у меня то они вместе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Looking вместе - это в одной оболочке, как NYM, ВВГ. Это я вам о том,что нет смысла измерять там что-то, лучше менять. Но это мое личное мнение.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

да я не искал конкретного -  первый кто был в поисковике

да - идеальный вариант заменить, а сейчас я бы оставил как есть сейчас и до первой переделки - когда быт утаканится и станет ясно что процентов 80 сделано не так:) (я сам через это прошел, нельзя доверять в планировании женщинам:D) зато с лёгкостью можно будет выкинуть пв1 и завести чего понадёжнее

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@dimp полы-то вскрывать то ещё удовольствие)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 минут назад, SB3 сказал:

полы-то вскрывать то ещё удовольствие)

речь наверное о том, чтобы не вскрывая пола выдернуть из гофры имеющиеся провода и запихнуть на их место в гофру кабель

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Looking гыы, попробуйте)

 Вам про Грецию видео скинули, скрутка там и изолента), а у нас просто скрутка давно запрещена.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а нахрена их вскрывать то? главное знать то место где заванчивается стальная труба, о в стене можно (если надо чего куда сдвинуть или перенести) продолбить или прорезать новую штрабу

Share this post


Link to post
Share on other sites

@dimp вы же читайте что автор пишет "Линии проложены по полу в трубах из материала похожего на пластик, внутри труб - гофра. То есть по полу лежат трубы внутри которых гофра, а при подъеме по штробе до розеток\выключателей - только гофра."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services



  • Our picks

    • Укладка ламината. Как ложить ламинат?
      Добрый день! Поясните пожалуйста...вот теоретически вроде бы понятна схема укладывания ламината, но есть одно но...Ламинат клик в клик:доска с доской соединяются в торце и т.д. - это первый пакет, а вот второй? первая доска в клик с первым пакетом, вторая доска - с торцом первой доски, а вот эта вторая (и последующая 3,4,5..) в клик с первым пакетом - это надо поднимать весь второй пакет что бы кликнуть?Простите за каламбур...

      • 455 replies
    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.

        • Like
      • 6 replies
    • Приспособа для нарезания плитки
      Давненько я сюда ничего не добавлял. 

      Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.

      Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей,  причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

      Поэтому с такой ромашкой  я отказался от покупки дорогого станка  ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

      А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

      В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами,  но с этим керамогранитом вышла проблема.  Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза,  может четко ломанутся,  а может в сторону стрела уйти.  Вторая проблема это очень хрупкая  прям как стеклянная поверхность,  даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы  даже от легкого прикосновения.  Говорить про алмазный диск вообще не приходится,  поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей. 

        • Like
      • 9 replies
    • Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE
      Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.

      Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!

      Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима...

      • 5 replies
    • Почему дом лучше строить, чем покупать готовый, особенно, если этот дом был построен на продажу.
      Почему дом лучше строить, чем покупать готовый, особенно, если этот дом был построен на продажу.

      Начало этой истории было абсолютно обычным.

         В свежекупленном жилом доме не грел один радиатор отопления. Вызванный до этого сантехник "усовершенствовал" данный радиатор удалив регулировочный клапан и вместо него тупо поставив заглушку  Помните, как Челентано ремонтировал автомобиль в "Укрощении строптивого" , с той поры у него появилось много последователей

      https://homemasters.ru/blogs/entry-1503-pochemu-dom-luchshe-stroit-chem-pokupat-gotovyi-osobenno-esli-etot-dom-byl-postroen-na-prodazhu/

        • Thanks
        • Like
      • 2 replies
    • Оконные откосы из гипсокартона
      Добрый день или вечер! Поделитесь пожалуйста своими соображениями по поводу монтажа откосов из гипсокартона.

      • 453 replies
    • Выбираем ручной инструмент
      Назрела необходимость купить набор нормальных отверток. Крест (плоская), большие и маленькие, длинные, короткие и т.дКакую фирмУ посоветуете ?

      • 67 replies
    • Шпаклевание гипсокартона
      Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

      • 494 replies
  • Google рекомендует

×
×
  • Create New...