Может ли искрящий пакетник привести к таким результатам

Рекомендуемые сообщения

SGK

Ситуация. Всё началось с того, что лампочки начали моргать или свет "горел" какое то длительное время тускло, а потом ярко. В конце месяца хозяйка сняла показания счетчика и пришла в истерику - 4000 руб за месяц примерно. Решил наведаться в электрощиток. Мое внимание сразу привлек пакетник, к которому тянулись оголенные провода - судя по всему они оплавились, а не были зачищены. Сам пакетник тоже был горячий. Выключил его и больше включить не смог. Соединил провода на прямую, а сам смотался в магазин за новым пакетником. Поставил... В следующем месяце "нагорело" 400 руб. А теперь мои рассуждения. Однозначно ко мне никто не подключался - соседи "божьи одуванчики", которые всего боятся. Пожилые люди, которые даже лампочку ввернуть меня зовут. Копаем дальше... предположим контакт искрит. Значит то замыкается то размыкается. А что мы имеем при замыкании - размыкании? Научно говоря переходные процессы (электрики называют "пусковой ток"), а значит скачки тока, которые и меряет счетчик. Знакомые электрики, говорят что я не прав. Но не могут обьяснить в чем.

Изменено пользователем SGK

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

нет не в автомате дело, он - следствие, больших нагрузока что из потребителей (мощных) есть в квартире?провода до автомата - точно оплавленные? на сколько ?кстати в какое время свет тускло горел? в это время у вас основная нагрузка и пёрла :ph34r:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SGK

а что из потребителей (мощных) есть в квартире?

холодильник постоянностиралка и посудомоечная машинка включаются по таймеру ночью, когда мы уже спим, причем по очереди выставляю время.

провода до автомата - точно оплавленные? на сколько ?

И до и после. Сантиметров 7 чистейший провод, далее черная труха, переходящая в изоляцию. Запас был, поэтому к новому пакетнику подвел с хорошей изоляцией, обрезав оголенную и оплавившуюся часть.

кстати в какое время свет тускло горел? в это время у вас основная нагрузка и пёрла

В любое время суток могло быть. Например утром, сын уже ушел в институт, жена спит. Я пошел в туалет, к слову там даже вентилятора нет. Кроме холодильника и лампочки в туалете больше потребителей нет (ну может быть зарядка мобильного, телевизор и DVD проигрыватель в ждущем режиме). Пробовал выключать из розетки холодильник - никак не влияет. Пробовал выдергивать все источники из розеток, в принципе все еще со старым пакетником. Счетчик останавливался.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dag

а УЗО есть?может утечка в каком то из приборов?может в тех оголенных проводах?задевали за что то.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dag

утечка была-4000 факт.вопрос где?может в самом старом автомате?может еще где?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

тут не утечка - тут потребитель притом мощный где то 3кВт постоянно сидящий (это если постоянно) если вы нажгли на 4000руб, а сколько за киловатт платите (мож у нас тарифы разные :) ) провод оплавился из-за того что у автомата подгорели контакты (тоже в основном в следствии постоянной большой нагрузки) а на сколько автомат стоял и какой?

утечка была-4000 факт.вопрос где?может в самом старом автомате?может еще где?

3кВт - это не утечка если бы в районе автомата она была он бы раз 40 уже растёкся по щитку

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SGK

Автомат еще с советских времен стоял судя по всему. 15 ампер.Повторюсь сразу после замены автомата перестал дергаться свет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Повторюсь сразу после замены автомата перестал дергаться свет.

да это понятно - причину уже объяснял (подгоревший контакт) чем больше потребление тем меньше напряжение, а вот кем или чем :) электроэнергия потреблялась вопрос :huh: мож среди одуванчиков кто?а с цифирками на счетчике не ошибались?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SGK

Дело в том, что я снимаю квартиру примерно полгода. Договор с хозяйкой такой - 15 000 руб в месяц. Причем всю коммуналку (электричество, газ, за квартиру, телефон, вода, отопление) платит она. Раз в месяц она приезжает и снимает показания счетчика. Вот в очередной раз ее удар чуть не схватил. Женщина очень вежливая, она к нам даже не заходит, рассказала о ситуации, мы с ней вместе просмотрели предыдущие записи.... Меня же удивило совпадение - замена и всё тут же нормализовалось. А еще радует, что из электроприборов ничего не погорело. Развивая мою теорию можно можно вспомнить об эффекте "длинных линий" когда амплитуды накладываются друг на друга. Правда что-то мне подсказывает, что затухание огромное... .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×