Распред коробки

Рекомендуемые сообщения

Фдучандр

Делаю в частном доме электрику. Веду от щитка в каждую комнату свой кабель 3х2,5 медь. На стиралку и ванну Г/М отдельно один 3х2,5. Свет - кабелем 3х1,5. Автоматы планирую ставить по 2 на этаж + 2 (стиралка и ванна).Соединения хочу сделать с пом. wago в подрозетниках. Не понимаю смысла распред. коробок. Если не прав растолкуйте разницу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

вот если схемку кинете разводки то и растолкую по пунктам, а так чего воду толочь :)самое интересное как вы собираетесь свет без коробки развести

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Serg21220

самое интересное как вы собираетесь свет без коробки развести

А если "сузить" вопрос: можно ли разводку на розетки делать соединителями wago в подразетниках, а не в распред.коробках?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

на три розетки можно от средней в разные стороны

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Фдучандр

Вот вроде набросал схемку прокладки электрики. По схеме - на розетки красным цветом, на свет - синим. Розетки вешаю по 2-3 на кабель ВВГ 3х2,5 (соединения предполагаются wago в подрозетниках). На свет ставлю 2 коробки (1 и 2 этаж). Отдельно кабель для стиралки, посудомоечной и ванны Г/М. Вопрос - насколько надежным будут соединения с помощью wago в подрозетниках? Не хочется ставить еще коробки - не вижу смысла. Посоветуйте что делать?Еще в дополнение схемка щитка

post-13872-1211432900_thumb.jpg

post-13872-1211433283_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

сразу на взлёт :) схемка сама то ничего - но:узо при такой схеме не меньше 63Адля чего на ванну и посудомойку автоматы по 25А что там за розетки будут???при любой утечке (а потребителей целый дом в 2 этажа) узо вылетает и вы остаётесь без электричества во всём доме, для себя делаете не экономте :D по расположению нужно время переварить :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

свет я бы ещё разделил на 2 автомата, и они по 10А (хватает )ну и не знаю как вы тянете и стены какие, думаю что некоторые провода надо перепроложить :) перерасход большой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×