Делаю в частном доме электрику. Веду от щитка в каждую комнату свой кабель 3х2,5 медь. На стиралку и ванну Г/М отдельно один 3х2,5. Свет - кабелем 3х1,5. Автоматы планирую ставить по 2 на этаж + 2 (стиралка и ванна).Соединения хочу сделать с пом. wago в подрозетниках. Не понимаю смысла распред. коробок. Если не прав растолкуйте разницу.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот если схемку кинете разводки то и растолкую по пунктам, а так чего воду толочь :)самое интересное как вы собираетесь свет без коробки развести

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

самое интересное как вы собираетесь свет без коробки развести

А если "сузить" вопрос: можно ли разводку на розетки делать соединителями wago в подразетниках, а не в распред.коробках?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на три розетки можно от средней в разные стороны

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот вроде набросал схемку прокладки электрики. По схеме - на розетки красным цветом, на свет - синим. Розетки вешаю по 2-3 на кабель ВВГ 3х2,5 (соединения предполагаются wago в подрозетниках). На свет ставлю 2 коробки (1 и 2 этаж). Отдельно кабель для стиралки, посудомоечной и ванны Г/М. Вопрос - насколько надежным будут соединения с помощью wago в подрозетниках? Не хочется ставить еще коробки - не вижу смысла. Посоветуйте что делать?Еще в дополнение схемка щитка

post-13872-1211432900_thumb.jpg

post-13872-1211433283_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сразу на взлёт :) схемка сама то ничего - но:узо при такой схеме не меньше 63Адля чего на ванну и посудомойку автоматы по 25А что там за розетки будут???при любой утечке (а потребителей целый дом в 2 этажа) узо вылетает и вы остаётесь без электричества во всём доме, для себя делаете не экономте :D по расположению нужно время переварить :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

свет я бы ещё разделил на 2 автомата, и они по 10А (хватает )ну и не знаю как вы тянете и стены какие, думаю что некоторые провода надо перепроложить :) перерасход большой

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует