Кто может подсказать про УЗО

Оценить эту тему:

В теме 2 сообщения

В общем так. В распределительном щитке на квартиру стоит дифавтомат (т.е. автомат совмещенный с УЗО)На него приходит питание, далее (я так понимаю) стоят две перемычки на его вторую половину, т.е. УЗО, и уже с него два провода идут на счетчик и дальше на квартиру.Так вот - на одной из перемычек изоляция плавится. Свет в квартире параодически мигает (фликер :D )Сверху на автомате написано С32 и справа 30мА.Кто что может подсказать по этому вопросу? Может можность мала? На 40А поставить?Или лучше раздельно поставить автомат, а потом УЗО?ПыСы. Квартира полностью электрическая. Контакты проверял - все нормально затянуты.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

всё равно контакт хреновый если зстянуто хорошо значит затянули обгоревший ужепроверте сопротивление самого диф автомата (по закону ома) включите любую нагрузку и измерьте напряжение на входе фазы и выходе из дифа, так же с нулем, должно быть ноль целых хрен десятых