Кто может подсказать про УЗО

Рекомендуемые сообщения

Broker

В общем так. В распределительном щитке на квартиру стоит дифавтомат (т.е. автомат совмещенный с УЗО)На него приходит питание, далее (я так понимаю) стоят две перемычки на его вторую половину, т.е. УЗО, и уже с него два провода идут на счетчик и дальше на квартиру.Так вот - на одной из перемычек изоляция плавится. Свет в квартире параодически мигает (фликер :D )Сверху на автомате написано С32 и справа 30мА.Кто что может подсказать по этому вопросу? Может можность мала? На 40А поставить?Или лучше раздельно поставить автомат, а потом УЗО?ПыСы. Квартира полностью электрическая. Контакты проверял - все нормально затянуты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

всё равно контакт хреновый если зстянуто хорошо значит затянули обгоревший ужепроверте сопротивление самого диф автомата (по закону ома) включите любую нагрузку и измерьте напряжение на входе фазы и выходе из дифа, так же с нулем, должно быть ноль целых хрен десятых