Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
- - - - -

вопрос к электрикам старой закалки :ph34r:


Сообщений в теме: 13

#1   madcook

madcook
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 10:17

Подскажите где искать конец :D провода от эл. плиты уходят в шахту, а где выходят? дом кирпичный 9 эт. 76г. приборчика нет. e0a5866d69de - Размер 134,56К, Загружен: 71
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 11:50

в щит на лесничной клетке :)
  • 0

#3   madcook

madcook
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 12:14

в щит на лесничной клетке :)

сразу в щит :blink: в квартире больше не где не выходит? хочу поменять на медь 3х2, а как теперь быть, реально вытащить старый привязав новый у щитка? :rolleyes: или наставить на старый кусочек меди и все, мощность подключения вар. пов. 7,4 кВт + дух 3.4 кВт?
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 12:34

электричество - халявы не прощает (поражение током и пожары) вы с какого бодуна провод выбираете? :) у вас суммарная в 10,8 кВт это провод минимум 6мм2 (по меди)а какой приходит? если вы хотите нарастить
  • 0

#5   madcook

madcook
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 13:38

так там вроде 380 (плита сейчас электра 1001 B) ), а по табличке 1.5=10.5кВт а вот какой приходит не знаю.
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 14:34

так там вроде 380

вроде ли??? какие 380 по трём проводам? как минимум 4 должно быть
  • 0

#7   madcook

madcook
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 15:44

что посоветуешь менять на медь весь, думаю автомат поставить в коридоре.
  • 0

#8   Al.R

Al.R
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 07-Октябрь 09
  • 120 сообщений
  • 0

Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 06:27

Два варианта: 1. менять весь кабель на медь 6кв.мм (от щитка до розетки одним куском), менять автомат, договариваться о дополнительной мощности 2. использовать то, что есть, но не включать все конфорки одновременно. автомат вас спасет, если кто-нибудь забудет об этом ограничении и всключит все сразу. Первый вариант однозначно единственно верный если у вас кофушка или комуналка с большим кол-вом жильцов, второй пойдет для жилой квартиры, но если есть возможность и желание - лучше переделать.
  • 0

#9   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 10:23

что посоветуешь менять на медь весь, думаю автомат поставить в коридоре.

конешно менять зачем себя ограничивать
  • 0

#10   madcook

madcook
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 12:47

а какой подойдет для этой цели 3х6 или 2х6?
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 20:48

только 3, земля обязательно должна быть
  • 0

#12   madcook

madcook
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 00:59

Сегодня обошел все 3 магазина :D и максимум, что я нашел это 3х4, думаю 8.3кВт хватит на 2 конфорки на полную(а если не на полную то и все 4 :rolleyes: ) и духовку :) какой автомат поставить в этом случае, на сколько?SAMSUNG BF64CBBR 3.4 кВтElectrolux EHD 68200 P 7,4 кВт
  • 0

#13   madcook

madcook
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 15:03

ооооооо идея :blink: а можно 4х4 отдельно варочную пов. и духовку ааа идея?
  • 0

#14   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 17:32

можно автоматы 32 и 16А
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru