Почитал форум и тоже захотел установить в кваритре распределительный щиток. Да вот беда: поход по магазинам показал, что в нашей местности готовые решения в продаже отсутствуют. Магазины предлагают только раздельно боксы, автоматы, УЗО. Как размещать автоматы и УЗО внутри бокса продавцы объяснить не могут. Я понимаю, что корпуса пристёгиваются на ДИН-рейку. А вот в какой последовательности? Каким образом осуществляется монтаж соединений между элементами? Слышал, что для этого используются какие-то шины. Какой бокс предпочесть, навесной или встраиваемый? Как осуществляется ввод и вывод проводов в бокс? На что обратить особое внимание при покупке и монтаже? Найти ответы на все эти вопросы не удалось. Может люди знающие подскажут?

Попробую коротенько ответить.Порядок такой (смотрим от стояка) - сначала двухполюсный автомат, потом счётчик, потом УЗО противопожарное (на 100 - 300 мА, в зависимости от количества потребителей). Номинал автомата подбираем таким образом, чтоб он был не более того, на который рассчитан счётчик, а лучше не более того, на какой рассчитан ввод в Вашу квартиру. Далее после противопожарного УЗО (хотя его ставят не все, но если квартира большая, то оно нужно) делим линии. Каждая линия защищается сначала УЗО (смотрим опять-таки от противопожарного УЗО), потом своим автоматом. Групповые автоматы можно брать однополюсные. Выход фазы с каждого УЗО соединяем со своим автоматом, выход нуля УЗО - естественно, минуя автомат. Номинал УЗО нужно подбирать хотя бы на ступень выше, чем автомат (автомат на 16А => УЗО на 20А). В общем-то можно одним УЗО защищать несколько групп потребителей, но в случае срабатывания УЗО, сложнее установить где была утечка. Линию освещения защищать УЗО необязательно, но если нет УЗО надо ставить двухполюсный автомат. Смысл - полностью обесточить линию в случае чего.Групповые УЗО соединяются между собой шлейфом (расшифровывать нужно как это?). Некоторые производители позволяют соединять между собой УЗО с помощью планки, некоторые нет, в последнем случае можно просто проводами (с хорошим запасом по толщине!). Можно заводить провода после противопожарного УЗО на шину, а с неё - к каждому групповому УЗО (соединение звездой), только места нужно больше - две шины-то тоже надо куда-то крепить.Примерная схема здесь: www.ploshadka.ru/uzo91.htmlК сожалению, в этой схеме отсутствует противопожарное УЗО, а также допущена ошибка. Номинал УЗО, которое слева (одно на несколько групп) подобран неправильно. В сумме номиналы автоматов дают (10+16+25) 51А, а номинал УЗО всего 40А. Надо либо ставить отдельное УЗО для плиты (я бы так и сделал), либо ставить УЗО на 63А. Прошу прощения, что привёл схемку с ошибками, но я думаю, так будет нагляднее, чем просто дать ссылку на абсолютно правильную схему. Да и у самого меня времени маловато рисовать :P Что касается выбора щитка - берите какой Вам больше нравится. Рекомендую сначала начертить схему, понять сколько будет мест занято и от этих данных "плясать". Щитки бывают на 7,12,24 и т.д. мест под дин-рейку. Более 24 мест - уже не щитки, а шкафы :) Вешать щиток надо в легкодоступном месте, чтоб дотянуться и обесточить любой автомат можно было с пола, не вставая на стул.Ввод и вывод проводов осуществляется через специальные отверстия в щитке.

Вешать щиток надо в легкодоступном месте, чтоб дотянуться и обесточить любой автомат можно было с пола, не вставая на стул.

Если в щитке будет установлен и счётчик, то высота должна быть в пределах 1 м 80 см.

Вешать щиток надо в легкодоступном месте, чтоб дотянуться и обесточить любой автомат можно было с пола, не вставая на стул.

Если в щитке будет установлен и счётчик, то высота должна быть в пределах 1 м 80 см.
Извините плиз, а от куда такое "высота должна быть в пределах 1 м 80 см"Я например хочу повесить счетчик на высоте 2,70 а щиток с автоматами отдельно. В чем я не прав? :unsure:

... Приборы учета расхода электроэнергии устанавливаются на высоте 1, 4-1, 7 м от пола. Тип и количество устанавливаемых электросчетчиков в частных владениях граждан определяются проектом и зависят от вида тарифа на потребляемую энергию. Перед трехфазным счетчиком обязательно устанавливают отключающий аппарат (рубильник, автоматический или пакетный выключатель и т. п.). Приборы учета, отключающие аппараты и при необходимости другие устройства должны быть опломбированы. Приборы учета рекомендуется устанавливать в отапливаемом помещении, в противном случае предусматривается подогрев счетчика в зимнее время.

В противном случае могут возникнуть сложности с местной энергосбытовой компанией. К сожалению не помню номер пункта.

2 СулейманЗа объяснение и схему спасибо. Но осталось непонятным, как на практике от группового УЗО делать несколько отводов? А если я захочу поставить там пять автоматов? Пять довольно толстых проводов крепить на одну клемму УЗО, наверно, будет не надёжно.

За объяснение и схему спасибо. Но осталось непонятным, как на практике от группового УЗО делать несколько отводов? А если я захочу поставить там пять автоматов? Пять довольно толстых проводов крепить на одну клемму УЗО, наверно, будет не надёжно.

А зачем все провода в УЗО :)Провод выходит из УЗО к первому авт., затем из первого авт. во второй, из второго авт. в третий и т.д. провода идут шлейфом, есть специальные гребенки для такого монтажа.

Мог бы выложить схемку своего щитка, но она у меня в Power Point и на форум не выкладывается, пишет:ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИВы не можете загружать такой тип файлов :(

Мог бы выложить схемку своего щитка, но она у меня в Power Point и на форум не выкладывается, пишет:ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИВы не можете загружать такой тип файлов :(

Потому что файлики в BMP форум не принимает. переведи в JPG, и будет всем счастье ;)

katrannА в заархивировать в rar или zip (лучше) не судьба?

Ну что взять с тормоза :) У меня на работе сезон, в мозгах сплошная каша :)Обещенная схемка.

А зачем все провода в УЗО :)Провод выходит из УЗО к первому авт., затем из первого авт. во второй, из второго авт. в третий и т.д. провода идут шлейфом, есть специальные гребенки для такого монтажа.

katrann прав. На всякий случай поясню, что провод идёт с общего УЗО на первое групповое, другой провод уходит с входа первого УЗО на второе, следующий провод - с входа второго на вход третьего и т.п. Т.е., получается к каждому зажиму подходят максимум два провода. При соединении шлейфом следует уделить особое внимание тому, чтоб провода были одного диаметра. Если один из них больше, то его можно аккуратно подплющить молотком, чтоб не повредить изоляцию.
(изменено)

Еще одна попыткаНи фига не получается :(

Изменено пользователем katrann
  • 1 месяц спустя...

katrann красиво разведено , а что это за ящичек (модель и кто изготовитель ) . просто дома хочу подобное соорудить

ящичек я так понял бренда MINI PRAGMA а что там за счетчик ? смотрю удобный крепеж на дин-рейку и размеры небольшие можешь модель написать ?

katrann красиво разведено , а что это за ящичек (модель и кто изготовитель ) . просто дома хочу подобное соорудить

Щиток не мой, а Isoftа   :D

Щиток и вся начинка (дифавтоматы, автоматы, розетка,) фирмы Simens, счетчик Энергомера ЦЭ6807Б на дин рейку. Про счетчик подробней здесь: http://www.enron-energo.../detail/881/

Если есть возможность лучше поставить счетчик Меркурий 200, он двух тарифный (в Питере Меркурий не опечатывают)

Как доделаю свой щиток, обязательно покажу фотки, что у меня получилось :)

у этого счетчика (энергомера) тоже есть двухтарифный вариант. у меня просто задача стоит установить счетчик 2х тарифный в короб MINI PRAGMA 13932 (2ряда/24мод). есть ли еще какие нибудь счетчики кроме энергомеровских которые ставятся на DIN-рейку и нормально разместились в таком корпусе ?

у этого счетчика (энергомера) тоже есть двухтарифный вариант. у меня просто задача стоит установить счетчик 2х тарифный в короб MINI PRAGMA 13932 (2ряда/24мод).

есть ли еще какие нибудь счетчики кроме энергомеровских которые ставятся на DIN-рейку и нормально разместились в таком корпусе ?

У Энергомеры есть двух тарифный вариант, но с внешним тарификатором(устройство которое будет в определенное время переключать тариф). В Меркурии он встроенный. Если ты не из Питера, узнай в местной электро сбытовой организации опечатают они Меркурий 200, на мой взгляд это лучший выбор счетчика на дин рейку со всеми наворотами.

Про Меркурий тут 404

P.S. Самый прикол в том, что Меркурий выпускает Питер и в Питере его не опечатывают :unsure:

Обзор счетчиков 404

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Нравится
      • 93 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация