Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
alexspb3

Вентилятор дает наводки на диммер

Рекомендуемые сообщения

alexspb3

Возникла такая ситуация:При включении, либо выключении вентилятора в ванной на долю секунды гаснет освещение на кухне.Нюанс в том, что освещение подключено через диммер (wessen). Диммер физически расположен рядом с выключателем вентилятора и подключены через общий УЗО и автомат.Проблема в плохих контактах монтажа имхо маловероятна - при плавном выключени (контролируя ход клавиши выключателя так, чтобы не было щелчка) эффект не пропадает.Другие выключатели (освещение в ванной и коридоре), установленные в блоке с выключателем вентилятора, не дают такого эффекта на освещение на кухне.Если подключить освещение в обход диммера - все нормально, не мигает.В комнате стоит такой же диммер (на другом УЗО и автомате), на него вкл/выкл. вентилятора не влияет.Где искать решение проблема? Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

в параллель вентилятору повесь конденсатор 0,47мкф 600 В перестанет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×