Водоснабжение частного дома


Сообщений в теме: 33

#1   БурыйТина

БурыйТина
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 10:26

Уважаемые господа, доброго времени суток.
возникла необходимость организовать подачу воды в доме который строю.
сейчас делается так из скважины глубиной 36 метров воду выкачивает насос водомет 60\72 в бак из нержавейки который стоит на улице, а уже из этого бака вода забирается насосной станцией и под давлением подается в трубы. Как я понимаю возможно собрать насосную станцию прямо из погружного насоса который находиться в скважине установив автоматику и гидроаккумулятор, но в данном варианте сомневаюсь потому что:
1. возрастут нагрузки на глубинный насос
2. вода переодически идет из скважны с песочком который будет попадать в гидроаккумулятор, а ставить фильтр до гидроаккумулятора не хочется потому что см. п. 1
3. не сделан ввод воды в дом подземкой, а при данном варианте необходим будет обратный клапан, и вода не будет стекать в скважину самотеком, а значит точно зимой замерзнет
с другой строны плюсы данного варианта:
1. компактность (требуется минимум места только для гидроаккумулятора)
2. отсутсвие шумов при наборе давления
3. всегда свежая не постоявшая вода
4. не надо постоянно ее контролировать, один раз построил и забыл

вариант который сейчас не устраивает по следующим причинам:

1. бочка из нержавейки у меня ровно 1 м3 т.е. 1х1х1 места занимает порядочно, пока она стоит на улице, а где ее дома ставить не знаю, резать на меньшую не хочу т.к. сварена из металла 10 мм. еще пригодиться, а если поставить бочку меньшего объема то ее придется гораздо чаще качать, семья у нас 6 человек и смотреть за ней постоянно (хотя я уже прикупил из полиэтилена пищевого бочку на 200 л. компактную), но ее можно легко разместить без большого напряга.
2. Станция громко шумит когда воду набирает
3. вода в процессе использования имеет свойство застаиваться и есть опастность что поселятся какие нибудь бактерии
4. нуже постоянный котроль что бы в бочке из которой станция питается была вода
но есть плюсы
1. станция стоит дешевле чем погружной насос, проработает кмк дольше чем если для этих целей использовать погружной насос и все на виду и на верху, все легко ремонтируется и меняется
2. вода при накачивании в бочку отстаивается и весь песок остается на дне и не попадает в фильтра в том объеме если бы вода шла напрямую, значит фильтр менять гораздо реже
3. можно обойтись без прокладки воды в дом под землей на глубине (что пока не представляется возможным) а шланг из скважины расположить таким образом что при выключении насоса вся вода из шланга стечет назад в скважину, а значит ничего не змерзнет

немного все сумбурно, но вопрос собственно в том как при том что есть организовать подачу воды в дом ?
уважаемые гуру ремонта, строительства и отделки, прошу совета как все сделать максимально надежным и ремонтопригодным что бы перебоев с водой не было, т.к. дом предназначен для постоянного проживания.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   robroi

robroi
  • Offline
  • Мастера
  • Интересующийся
  • PipPipPipPip
  • 09-Январь 13
  • 419 сообщений
  • 7 спасибо
  • 2

Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 14:42

Я сделал так: скважина 43м,вода стоит на 6м.,поставил станцю на 1,1кВт(реле сухого хода,редуктор),фильтр грубой очистки,труба подземная утеплённая,дом,разводка.
  • 0

#3   БурыйТина

БурыйТина
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 15:44

Только у меня вода на 36 метрах находитья, никакая станция ее оттуда не поднимет :xnik: а трубу подземную провести не успею, т.к. очень большой объем работ значит придется не утепленной пользоваться [cold] соответсвенно вариант делать водоснабжение только глубинным насосос отпадает до следующей весны, и того времени как хоз.блок. к дому пристрою и туда вынесу все, а пока кто что может подсказать по организации водоснабжения с промежуточной емкостью, может существуют какие нибудь изящные технические решения по данному вопросу ? поделитесь плз. опытом [rtfm]
  • 0

#4   FSN

FSN
  • Offline
  • Прорабы
  • крышуюсь здесь
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 07
  • 1 488 сообщений
  • 322 спасибо
  • у аэродрома Астафьево
  • 7

Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 19:44

Может что упустил. Попробовал бы бак утеплить (лучше даже организовать подогрев кипятильником, хотя бы в морозы), подпитку организовать так, чтобы после набора воды остатки с трубы сливались в скважину, для чего гусак крепится над баком( исключение самотека), а на конце трубы, на входе в ствол скважины делается дренирующее отверстие. Когда бак наберешь, остаток воды с трубы сольется в ствол и труба будет чистой (утеплить её тоже не помешает). Лучше конечно разместить бак в помещении (а что подвала нет? подпола?).
  • 0

#5   БурыйТина

БурыйТина
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 20:44

Это же надо так тупить :) у меня же на самом деле подпол есть :) нифига тебе находка !!!На самом деле можно там и бочку поставить и шумную станцию там звукоизолировать :)На станцию наверно существует защита от сухого хода, что бы станция не качала когда вода в бочке кончиться, а так остался еще один вопросМожно ли как нибудь автоматизировать процесс контроля за уровнем воды в бочке с какой нибудь дополнительной защитой, чтобы мне скважину в подпол не перекачать :)Что нибудь подскажете ?2 FSNОгромное спасибо что подпол нашли у меня :)Не думал я про него
  • 0

#6   FSN

FSN
  • Offline
  • Прорабы
  • крышуюсь здесь
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 07
  • 1 488 сообщений
  • 322 спасибо
  • у аэродрома Астафьево
  • 7

Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 21:00

На здоровье, попробуй приспособить систему от бочка унитаза- при всплытие поплавок закрывает проток и... скажем нажимает на кнопку выключателя насоса.
  • 0

#7   БурыйТина

БурыйТина
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 21:25

Про унитаз были мысли, но как то ненадежно кажется и боюсь что не подвела бы система с унитазом ...
  • 0

#8   FSN

FSN
  • Offline
  • Прорабы
  • крышуюсь здесь
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 07
  • 1 488 сообщений
  • 322 спасибо
  • у аэродрома Астафьево
  • 7

Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 21:28

Ну тогда придется автоматику подбирать у фирмачей или самому Очумелые ручки настаивать :)
  • 0

#9   БурыйТина

БурыйТина
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 21:43

Вы правы, что то подобное в природе должно уже существовать
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 01:03

набери в поиске электро система контроля уровня - найдёшь схему, я сейчас уже не помню где то есть у меня книжка но где найти не реальносхема простейшая - кстати на форуме есть!!!!!!!!!! кто то кидал вроде в теме про датчики протечки
  • 0

#11   БурыйТина

БурыйТина
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 10:54

Позвонил официалам, фирма достаточно известная, думаю что есть в каждом регионе, в крупных точно есть, у них универсальный поплавок, который можно приколхозить к любой емкости, стоит всего 550 рублей, так что думаю изобретать велосипед не стоит, проще купить готовый и пользоваться во благо.
  • 0

#12   FSN

FSN
  • Offline
  • Прорабы
  • крышуюсь здесь
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 07
  • 1 488 сообщений
  • 322 спасибо
  • у аэродрома Астафьево
  • 7

Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 22:07

Не забудь накрыть емкости в подполе, а то сырость разведешь, ну и фотки если будут выкладывай, порадуемся за тебя, может еще чего разглядим, о чем ты забыл нечаянно ;).
  • 0

#13   БурыйТина

БурыйТина
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 13:40

Вот ведь точно !!!надо продумать вариант что бы ничего нигде не прогнило, значит бочку надо будет плотно закрывать и м.б. даже герметиком заделать дырки куда шланги будут входить
  • 0

#14   SAJ

SAJ
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPipPipPip
  • 29-Август 08
  • 368 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 11:18

бурой тине
post-16515-1220525232.jpg
 
PS - если бочка герметичная,можно поставить контактный манометр - одна дырка вместо двух :D


  • 0

#15   БурыйТина

БурыйТина
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 11:19

бурой тине

можно просто Деревяныч :rolleyes:

 

по данному адресу очень мелкая фотка, а как сделать что бы она крупнее была, что бы рассомтреть схему можно было

PS - если бочка герметичная,можно поставить контактный манометр - одна дырка вместо двух

так у меня станция насосная отдельно стоит, в промежуточной бочку не будет никакого давления, там просто будет набираться вода и немного отстаиваться, что бы весь песок на дно оседал


  • 0

#16   SAJ

SAJ
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPipPipPip
  • 29-Август 08
  • 368 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 13:08

Деревянычу :)

Прикрепленные изображения

  • File0002 - Размер 171,55К, Загружен: 216

  • 0

#17   vlasenkogr

vlasenkogr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Июнь 2009 - 20:07

Используйте поплавок от любого погружного насоса
  • 0

#18   DemonMonstra

DemonMonstra
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Октябрь 2009 - 17:42

Я недавно на форуме.Скажите кто это такие - админы?
  • 0

#19   chepushilo

chepushilo
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 09-Ноябрь 15
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 18:06

Всем доброго времени суток! Сосед просит помочь провести воду в дом со скважины, но я вовсе не специалист в этом, о чем я ему и сообщил. Но он утверждает, что "та ничего сложно" в этом нет. Сомневаюсь конечно, но все же скажите, стоит ли браться или лучше не тратить время и нервы и обратиться к специалистам?


  • 0

#20   Jurij

Jurij
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Ноябрь 08
  • 522 сообщений
  • 59 спасибо
  • Lithuania
  • 11

Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 09:24

Если

я вовсе не специалист в этом
 

то

тратить время и нервы и обратиться к специалистам

  • 0

#21   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:00

и я скажу - нет там ничего сложного, копай траншею и прокладывай в ней трубу


  • 0

#22   svetuliya

svetuliya
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 19:36

Всем доброго времени суток! Сосед просит помочь провести воду в дом со скважины, но я вовсе не специалист в этом, о чем я ему и сообщил. Но он утверждает, что "та ничего сложно" в этом нет. Сомневаюсь конечно, но все же скажите, стоит ли браться или лучше не тратить время и нервы и обратиться к специалистам?

 лучше конечно обратится к специалистам, что бы сделать один раз и на всю жизнь, а то обычно переделывать дороже

 

и я скажу - нет там ничего сложного, копай траншею и прокладывай в ней трубу

нуну


  • 0

#23   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 01:11

а ты типа специалист???  ну удиви сложностью? :)


  • 0

#24   Loontic

Loontic
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 09-Август 09
  • 24 сообщений
  • 1 спасибо
  • Йошкар-Ола
  • 0

Отправлено 24 Январь 2016 - 13:15

Извиняюсь,что влажу в тему, но требуется совет по водоснабжению дома.

Набросал схему водоснабжения, но есть вопросы.

Система водоснабжения - Размер 86,08К, Загружен: 0

Нужен ли "Обратный клапан 2". Если я правильно понимаю, без него при открытии крана "На полив" вода из ГА будем уходить противоходом через фильтр, а ставить фильтр после ГА не хочу т.к. в воде бывает песочек (колодец на песчаном плывуне),хоть и не много. В идеале бы реле давления тоже поставить после фильтра, но как тогда обеспечить автомат. включение насоса при открытии крана "На полив". Жду ваших советов. Заранее, СПАСИБО.


  • 0

#25   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 646 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 129

Отправлено 24 Январь 2016 - 13:35

На месте реле давления ставиться ГА, на котором с помощью пятиходового тройника установлены реле давления и манометр ( обязательно понадобится для контроля давления и настройки реле). Во втором ОК нет необходимости.

nhjqybr - Размер 13,92К, Загружен: 53


  • 0

#26   Loontic

Loontic
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 09-Август 09
  • 24 сообщений
  • 1 спасибо
  • Йошкар-Ола
  • 0

Отправлено 24 Январь 2016 - 13:51

На месте реле давления ставиться ГА, на котором с помощью пятиходового тройника установлены реле давления и манометр ( обязательно понадобится для контроля давления и настройки реле). Во втором ОК нет необходимости.

Это понятно. Но волнует песочек в ГА и РД и противоход через фильтр?


  • 0

#27   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 646 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 129

Отправлено 24 Январь 2016 - 14:04

В ГА такие отверстия, что песочек им не помеха :). Если устанавливать в том месте, где у вас нарисовано РД, то противохода через фильтр не будет.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#28   Loontic

Loontic
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 09-Август 09
  • 24 сообщений
  • 1 спасибо
  • Йошкар-Ола
  • 0

Отправлено 24 Январь 2016 - 14:38

А вообще, насколько критичен противоход? 


  • 0

#29   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 646 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 129

Отправлено 24 Январь 2016 - 15:56

Грязь из фильтра будет бросать в трубу.


  • 0

#30   Zihard

Zihard
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 05-Сентябрь 16
  • 8 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 10:58

Кто чем утепляет водопроводные трубы?