Проводка с нуля в частном доме

Рекомендуемые сообщения

УЗО разве не защищает от перегрузок?

УЗО защищает от утечек. От перегрузок защищает автомат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cybercat

Понятно спасибо!Еще вопрос, если у трехполюсного автомата сделать три однополюсника, тоесть убрать механическую связь между ними как он будет работать?И еще вопрос: Сколько примерно потребляет гараж ну например со сваркой которой варить можно электродом на 4мм Сварка 3-х фазка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще вопрос, если у трехполюсного автомата сделать три однополюсника, тоесть убрать механическую связь между ними как он будет работать?

Не думаю, что автоматы так уж дорого стоят, чтоб эксперементировать на безопасности с неизвестным результатом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

... если у трехполюсного автомата сделать три однополюсника, тоесть убрать механическую связь между ними как он будет работать?

Хороший вопрос :D И ответы слышал разные, видимо у разных производителей логика разная.Но обычно у дешёвых автоматов это просто сборки из независимых модулей связанные накладной полосой по взводным клавишам и из них спокойно получаются одномодульные автоматы.Только надо ли это? Сэкономить конечно можно, но проще поменять на рынке на одномодульные - больше вариантов установки, а вдруг придётся переделать щиток...

УЗО разве не защищает от перегрузок?

УЗО защищает только от токов утечки.Дифференциальный Автомат (ДА) = УЗО + Автомат в одном корпусе, защищает от утечки и перегрузки линии.Обычно дешевле ставить поотдельности УЗО + Автомат (не путать УЗО/ДА электронные - они дешевле, и электромеханические - они не зависимы от питания).Экономим место - ставим ДА, экономим деньги - ставим УЗО+АВ. Изменено пользователем bagayama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cybercat

Вот оптимизировал схему Решил оставить УЗО на 25А вопреки ругательствам так как в скором будущем все поменяю на Merlin GerinА на время наладки пусть стоят IEK.Потом заменю на вводной 40А после счетчика 32А УЗО на 32А так пойдет с учетом подключения в дальнейшем на автомат после счетчика (который 32А) еще и гаража с баней(баня на дровнях)Ну что ответит ктонить:Сколько примерно потребляет гараж ну например со сваркой которой варить можно электродом на 4мм Сварка 3-х фазка.

post-21308-1228808992_thumb.gif

post-21308-1228809015_thumb.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cybercat

Еще вопросу меня по схеме на одной линии висит освещение кухни и зала 10Аа на второй 2 спальни 10Ане маловато ли будет для автомата

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Это смотря какое освещение.Прикинь сколько ламп будет и каких,и сколько они будут току кушать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Сколько примерно потребляет гараж ну например со сваркой которой варить можно электродом на 4мм Сварка 3-х фазка.

Сварка ИМХО киловатта 3, зависит от качества изготовления агрегата (КПД), на трёхфазке порядка 5 А.Чего там ещё есть?Яма - копейки, свет, ну станочек какой поставишь/наждак, чайник/плитка/нагреватель, дрель/болгарка, м.быть вытяжка, насос... .Просуммируй, учти коэффицент одновременного использования и возьми С ЗАПАСОМ... B)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Сварка ИМХО киловатта 3, зависит от качества изготовления агрегата (КПД), на трёхфазке порядка 5 А.

только наоборот :) на 3х фазке токи меньше на корень из трёх (при одинаковой мощности)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cybercat

Объясните пожалуйста такую разницу в ценеДиф автомат "Merlin Gerin" серия "Домовой" 2-пол 16,25А/30мА 1 319,0р. Диф автомат "ИЭК" АД12 2п 16,25,32,40, 63А/30мА 307,0р.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Объясните пожалуйста такую разницу в ценеДиф автомат "Merlin Gerin" серия "Домовой" 2-пол 16,25А/30мА 1 319,0р. Диф автомат "ИЭК" АД12 2п 16,25,32,40, 63А/30мА 307,0р.

Навскидку: дешёвые китайские обычно электронные, электромагнитные дороже - лучше и надёжнее (про этот Домовой не знаю).ДИФы вообще дорогие, Легран такой официально будет стоить примерно 1700р.И вообще, повторяемся: https://homemasters.ru/...tury-vybrat/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"Merlin Gerin" серия "Домовой" 2-пол 16,25А/30мА 1 319,0р.

Сделано в китае на производстве обученным китайцем

Диф автомат"ИЭК"

Сделано в подвале китайским бомжом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alf

Домовые - они испанские, все, что видел. Не знаю, хорошо это или нет, но это так.ИЭКи - исключительно китайские.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cybercat

"Merlin Gerin" серия "Домовой" 2-пол 16,25А/30мА 1 319,0р.Сделано в китае на производстве обученным китайцемЦитата(Cybercat @ 16.12.2008, 11:31) Диф автомат"ИЭК"Сделано в подвале китайским бомжом.Как много оптимизма сразу вселяетсяБлин а сколько тогда настоящий например немецкий брэнд стоить будет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Блин а сколько тогда настоящий например немецкий брэнд стоить будет?

Сделаный узкоглазым немцем...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Блин а сколько тогда настоящий например немецкий брэнд стоить будет?

Проблема в том, что мы не знаем где конкретно могут быть сделаны те или иные комплектующий. В конце концов все сводиться к требованиям компании к производственному процессу и контролю качества.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cybercat

Вот щиток собрал временный сильно не ругайтеПозже дом пофоткаю....

post-21308-1229508553_thumb.jpg

post-21308-1229508565_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cybercat

Всем приветТут поразмышлял и в очередной раз решил схему переделатьВобщем объясню на словаххочу после счетчика вместо автомата на 32А поставить дифавтомат на 40А 300мАНу и УЗО на 25А заменить на дифавтоматы на 25А 30мАКак вы думаете это правильнее будет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

хочу после счетчика вместо автомата на 32А поставить дифавтомат на 40А 300мА

это будет пожарный - против утечки в "красной" фазе, ну и в самом щите. Номинал вводного подними - скажем 63А, будет типа рубильника.

... и УЗО на 25А заменить на дифавтоматы на 25А 30мА

Если просто 1:1 УЗО менять на ДА - смысла не вижу, излишество (зачем тебе ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ фазный контроль по току).Если твои розеточные 16А АВ поменять на ДА не худшего изготовителя и тогда исключить УЗО, это какой-то смысл имеет (в твоей схеме при срабатывании на утечку обесточиться лишь одно из помещений (групп), но это займёт чуть больше места в щите), но в обоих случаях выйдет дороже (если ДА электромеханические).***А вообще, тебе писали что ампераж УЗО слабоват (надо 32А минимум). Подогреешь его хорошей нагрузкой он может перестать утечку отрабатывать.Тебе это надо? Как вариант: вместо, по-старому, 3-х фазного 32А АВ и УЗО на "зелёную" и "синюю" фазы поставить по одному ДА 30 мА/40 А (или 32А - смотря по твоим реальным нагрузкам) на каждую фазу, если тебе так хочется поперебирать щиток не выключая "опечатанный ввод".Тогда тут тебе и пожарная защита будет и себя от удара при прикосновении убережёшь.Минусы - при срабатывании на утечку обесточивается сразу несколько групп, это можно смягчить их перемешиванием на одном этаже (средняя комната - одна группа, крайние - другая, по свету у тебя это вроде есть, а по розеткам нет - 4,5,6гр запитывают сразу целый этаж).Идеи могут быть разные - отсюда разная компоновка щитка. Тебе с ним работать, подумай как удобнее будет.Если этот ДА/УЗО/АВ отработает - что будет? Удобно отыскать неисправность? Что-нибудь жизненно важное не отключиться при этом?Захотел поковыряться в щите - обесточишь весь дом? Делай под себя, но согласовывай ампераж на потребителях и автоматах/УЗО, и естественно запас по нему кабеля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cybercat

Я вконец запуталсятоесть выкинуть ВА и заменить на 2 ДА вместо УЗО а одна фаза напрямую от ВА тот что щас на 40А стоит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 28 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
×