Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста:Можно ли в одной штробе в стене проложить несколько розеточных кабелей, в том числе для плиты, без гофры? Ничего страшного в этом нет? Они не будут греться друг от друга, поскольку они соприкасаются друг с другом? Или все таки надо расширить штробу так, чтобы не соприкасались?Спасибо.

Изменено пользователем Tano

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tano

Ну ответьте кто-нибудь, пли-из. Попыталась сама поискать по форуму, ничего не нашла... Времени уже нет, завтра рабочие замажут эту штробу с кабелями, будет поздно... Знакомых электриков нет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно ли в одной штробе в стене проложить несколько розеточных кабелей, в том числе для плиты, без гофры?

Можно, хотя и не желательно, особенно кабель для плиты. Что касается "без гофры", то не всякий кабель позволяет его просто замуровывать.

Ну ответьте кто-нибудь, пли-из

На календарь посмотрите. Сегодня воскресенье. Не сидеть же всем с утра до вечера в инете

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tano

Можно, хотя и не желательно, особенно кабель для плиты. Что касается "без гофры", то не всякий кабель позволяет его просто замуровывать.

Спасибо. А что значит не всякий кабель позволяет, т.е. не всякий можно замуровывать без гофры в смысле безопасности или в технологическом смысле. У нас кабели ВВГ один 6мм и два 2,5мм в одной штробе только в стене (где-то 1,5м от щитка до пола) потом в полу они расходятся в разных гофрах к розеткам. Изменено пользователем Tano

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что значит не всякий кабель позволяет, т.е. не всякий можно замуровывать без гофры в смысле безопасности или в технологическом смысле

В смысле устойчивости изоляционной оболочки тому, чем будете замуровывать. ВВГ позволяет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

у ВВГ двойная изоляция, лучше для этих целей NYM у него тройная

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×