проблема в системе отопления

Рекомендуемые сообщения

mars

Добрый день!Сосед обратился ко мне за помошью и вот такой проблемой.Изначально система отопления было двухтрубная-то есть паралл.включение всех батарей (алюминиевые) было около 50секций на дом 75кв.ми котел Ferroli Domina настенный. Все это работало и грело. но показалось мало...Он добавляет секции по всем комнатам - примерно в два раза увеличивает и отопление перестает греть.и начинает думать. ему посоветовали переделать систему на ленинградку- то есть общая труба кольцуется а радиаторы получают вход и выход в нижних точках подключения , краны на входе и краны маевского в верхних точках радиаторов.В результате- первый и второй радиаторы горячие-остальные чем дальше тем холоднее. И регулировка кранами ничего не дает. Как будто не хватает проходимости или насос плохо давит. Не долго думая-он покупает дополнительный насос и врезает его между последними радиаторами в цепочке. В результате-последние батареи стали прогреваться, НО - котел не отключается, да и последние батареи все равно более прохладные. То есть температура в котле 80гр. - подача горячая,рукой не возьмешься- а обратка на входе в котел чуть теплая.В чем проблема? Лично я думаю-что зарос накипью теплообменник. или чтото мешает проходимости воды. Что думаете по этому поводу. заранее спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Igor2005

Похоже что где-то воздух в системе. Надо выгонять...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
mars

по радиаторам выгоняли. там все нормально. а вот расширительный бачек у котла похоже пустой и холодный-так и должно быть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SAJ

расширительный бачек у котла похоже пустой и холодный-так и должно быть?

конечно нет! Заполнение - примерно наполовину.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серж

Так, на словах, вряд ли удастся быстро решить проблему. А на дворе зима, однако. Автору темы. Потрудитесь нарисовать схему СО якобы соседа. На схеме укажите диаметры труб основных и подводок к батареям. Что касается расширительного бака, то он должен соответствовать по литражу всей системе, обычно 1/10 от общего объема. Давление в воздушной его части должно быть 1,5 атм. Схему в студию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
mars

если честно то лениво рисовать систему отопления соседа. на словах-ленинградка, основная труба 25, подводки 20. краны маевского, и шаровые краны для регулировки ( он не послушал меня, решил сэкономить на вентилях)котел мы разбирали на прошлой неделе. сняли теплообменник и промывали его кислотой. накипи было много, контур ГВС вообще был забит. После этого собрали и включили отопление. Радиаторы кое как отрегулировали, вроде теперь полностью все прогревается. Однако котел работает и выключается при установленной температуре теплоносителя 70гр., если накручиваешь 80 - котел не отключается.Я думаю он совершил две ошибки.1. переделал двутрубную систему на ленинградку2. во вторых значительно увеличил количество секций -более чем в два разадумаю что ему надо ставить либо котел мошнее, либо уменьшать количество секций. + утеплять дом,который всегда у него был холоднымPS У меня почти такой же котел,только модель поновее. Отапливает дом 56кв.м + гараж 24кв.м , в доме 50секций алюминий, в гараже 30секций цугунины. температура ТН 70гр при температуре на улице -10. Только в спальнях по 6 секций маловато,надо добавить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×