Выключатель света в ванной

Рекомендуемые сообщения

duet27

скажите, а размещают ли выключатели света в ванной бррр, простите за каламбур- в самой ванной, то бишь внутри помещения? мне кажется логичнее - открыл дверь, слева хлоп рукой по выключателю и готово! А то везде где ни глянешь- всё снаружи...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По правилам ПЭУ (не помню номер) размещение выключателей в ванной запрещено. Да и на розетки определенное ограничение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Adren

...поправлю...по ПУЭ (раздел 6)..."...выключатели светильников душевых и раздевалок при них......должны устанавливаться вне этих помещений". Лучше придерживаться этих Правил...они ж кровью написаны...Жутко как... <_<

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Да и на розетки определенное ограничение.

А какие ограничения на розетки?Какие особенности следует учитывать при установке розеток в ванной комнате. Ведь требуется установка розетки хотя бы для стиральной машины...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Adren

...немножко далее вгляделся..."допускается установка выключателей приводимых в действие шнуром"...кхе...по розеткам...допускается установка в ванных комнатах КВАРТИР через разделительные трансформаторы или УЗО, реагирующим на дифф. ток не превышающий 30мА. Любые выключатели и розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м...еще лучше, если розетка будет с крышечкой...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

Вроде как Узо в ванной нужно на 10мА впрочем как и в детской. У себя стиралку поставил на отдельный автомат + Узо на 30мА общий (на отдельный денег не накопил, :) дорогая вещь :blink: ), розетка Anamовская специальная с крышечкой, когда не пользуюсь стиралкой автомат выключаю (щиток в квартире)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
duet27

дык кто-нить делал выключатель ВНУТРИ помещения ванной?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Adren

...я нет...да и незачем...помоему выносной выключатель удобнее...Розетку да - тож с крышечкой, УЗО пока еще не ставил...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Adren

помоему выносной выключатель удобнее...

И, главное, безопаснее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

У себя стиралку поставил на отдельный автомат

Ценное предложениесделаютакже,НоЗабавная вещь, розетку просто так нельзя, а шкапики с вмонтированной розеткой продают

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Verehrte Kollega duet27!Мотивируй зачем выключатель внутри ванной?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
duet27

мне кажется логичнее - открыл дверь, слева хлоп рукой по выключателю и готово!

да и конструктивно проблемы со свободным местом у меня снаружи ванны :huh:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сулейман

Вроде как Узо в ванной нужно на 10мА впрочем как и в детской. У себя стиралку поставил на отдельный автомат + Узо на 30мА общий (на отдельный денег не накопил, :) дорогая вещь :blink: ), розетка Anamовская специальная с крышечкой, когда не пользуюсь стиралкой автомат выключаю (щиток в квартире)

10 мА, конечно безопаснее, только УЗО с таким током срабатывания можно ставить, если в ванной нет больших нагрузок. Цитирую ПУЭ: "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника." Если в ванной стоит стир. машинка, мощностью даже 2,5кВт., она будет потреблять ток по максимуму 11,36 А. В этом случае ток утечки будет около 4,5 мА., т.е. больше трети номинала (10мА) УЗО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

Век живи век учись :)

Так что теперь с УЗО на 10мА облом?

-Забавная вещь, розетку просто так нельзя, а шкапики с вмонтированной розеткой продают

Фейерверки тоже продают, а они могу и в небо улететь а могут и в голову :(

то duet27

Может у именитых производителей есть такие выключатели, ставят ведь в саунах и банях какие то розетки включатели кстати с моей Anamовской розеткой шла инструкция, дескать розетка соответствует стандарту и может ставиться во влажных помещениях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Фейерверки тоже продают, а они могу и в небо улететь а могут и в голову

с другой стороны есть чем продавца пугать или скидку за шкапик просить ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Если в ванной стоит стир. машинка, мощностью даже 2,5кВт., она будет потреблять ток по максимуму 11,36 А. В этом случае ток утечки будет около 4,5 мА., т.е. больше трети номинала (10мА) УЗО.

Kamerad Сулейман!Ты так красиво сказал! Я тока не понял пока...Давй лучше конкретную рекомендацию. Ежели в ванной будет водонагреватель 1,6 квт и машина не хоть, а скока ониобычно сейчас, но включать их одномоментно не будем, то УЗО ставить будем или не будем и какое?С Уважением

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Может у именитых производителей есть такие выключатели, ставят ведь в саунах и банях

С Sano подачи купилзащищённую розетку специализированноммагазине немецку фирму не рассмотрел - хитро устроена н да так вот у них тма рядом лежали и двазащищённых выключателя одинирный и двойной. Тока они все наружные это понятно ясвою разеткув ГВЛ притоплюбудет скрытая. А как тысбетоннойсанкабиной поступишь - будет громоздкои некрасиво, на мой взгляд.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

Может у именитых производителей есть такие выключатели, ставят ведь в саунах и банях

С Sano подачи купилзащищённую розетку специализированноммагазине немецку фирму не рассмотрел - хитро устроена н да так вот у них тма рядом лежали и двазащищённых выключателя одинирный и двойной. Тока они все наружные это понятно ясвою разеткув ГВЛ притоплюбудет скрытая. А как тысбетоннойсанкабиной поступишь - будет громоздкои некрасиво, на мой взгляд.
Что за фирма? скоко стоит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Стоит 301 рубль фирму что то не разгляжу рядом была наша за 60 с немецким же логотипом жена настояла на 300 рублёвой из-за единой цветовой гаммы :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Логотип CIV только строка сверху вниз и с разрезом вниз а I впоперёк IP44

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×