Проводка в ванной!


Сообщений в теме: 22

#1   Rolf Steiner

Rolf Steiner
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Январь 2005 - 04:18

Наступил очередной этап. Закончено строительство перегородок и выставлена обрешётка на двух стенах в ванной.Теперь проводка. Потолок будет навесной из алюминиевых панелей или пластиковых панелей. В потолке дыра. Из неё торчит тонкая алюминиевая сопля. Сопля уходит в канал в коридор.Вопросов опять больше,чем ответов.Планирую пустить петлю вокруг ванной из тёхжильного провода с одной стороны розетка для машины как у Sano с предохранителем с другой стороныё механическоес этой соплёй соединение, стык закинуть в канал, канал разметить присоединюсь повторно нормальной медью потом, когда пойду по всей квартире новой проводкой. Водонагреватель пока эксплуатировать не буду, пока не приведу в перспективе со щитка заземление.Вопрос №1Как крепитьэтот тёхжильный провод на потолок. Видел разные пластиковые скобки с гвоздями. Прибить доску тонкую и этими скобками? Раньше видел такие жестяные полоски которые можно было загнать предположим на дюбель гвоздь? Самому такие сделать или как делают?Вопрос №2.Ещё не представляю какой это потолок, боюсь с проводкой не ошибиться. Вроде он в стенку бьётся как Кнауфовский профиль, нет ли тут какой нибудь возможной ошибки при проведении проводки, которая потом помешает этому потолку...Так по личному опыту пожалуйста...С уважением.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Adren

Adren
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 649 сообщений
  • 35 спасибо
  • Улан-Удэ
  • 9

Отправлено 20 Январь 2005 - 05:29

...3-х жильный провод к потолку можно закрепить 3-мя способами:- натянуть стальную проволку, к ней жестяными полосками замками (долбить в потолке придется 2-3 отверстия).- продолбить по прямой несколько отверстий d6 через 30-40 см, загнать туда дюбели на 30-ть, потом этими "пластиковыми скобками" прикрепить кабель саморезами - держится хорошо, сам делал так (важно не перетянуть, могут треснуть скобки)- прикрепить к потолку пластиковый короб, а в него кабельЕсли все это скрыто листами потолка, то рекомендую 1-й и 2 способ. 3-й - подороже будет, да и как бы не зачем красоту прятать...Помешать конечно может, лучше прикрепить профили, а потом провести кабель.И зачем тогда его крепить? :rolleyes:
  • 0

#3   Сулейман

Сулейман
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Январь 2005 - 17:13

Rolf Steiner, так вот к чему был вопрос в теме "выключатели в ванной"... :D Если потолок будет на каркасе, сначала каркас, потом проводку, потом обшиваете каркас. Провода можно вообще никак не крепить, пусть лежат себе за потолком. Главное провод взять с хорошим запасом на будущее, чтоб не грелся.
  • 0

#4   Rolf Steiner

Rolf Steiner
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Январь 2005 - 04:41

И зачем тогда его крепить? 

Спасибо Kameraden за поддержку! Беда в том, что о профилях на потолке пока вообще не думал. Мне надо ГВЛ обшить стены и начатьоблицовывать пол, соответственно в стенах нужна разводка для всяческой электрики, а потолок я всё откладываю, ну вот и получается... Кабеля я всякого взял с запасом, клемник АББ для крепежа медь алюминий УЗО купил, сёдня сяду рисовать схему ну и ....может сдвинется
  • 0

#5   Rolf Steiner

Rolf Steiner
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Январь 2005 - 05:28

Поковырялся в доступной электрике у нас на рынке представлены следующие фирмы:Немцы ABB - сайт ABB.ru есть журнал на сайте интересного мало продукция самая дорогая процентов на 30 всякие УЗО, автоматы и электроустановочные изделия (выключатели розетки) купил их защищённую розетку в ванну сделана классно и красиво
  • 0

#6   Rolf Steiner

Rolf Steiner
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Январь 2005 - 05:29

Merlin Gerin или Schneider-electric.ru якобы французы, с немецкой фамилией - евреи наверное (да простят меня kameraden из Израиля,никогда небыл антисемитом) - купил их УЗО цены поменьше, качество говорят хорошеее у них есть специальная серия Домой для бытовых нужд, сборку производят части продукции в России
  • 0

#7   Rolf Steiner

Rolf Steiner
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Январь 2005 - 05:33

Наша компания с прикольным названием "ООО" Гуси" Гуси лебеди короче. Звучит смешно. Делают всяки выключатели розетки и прочую нужную мелочь в рамке -аннонсируют из импортных комплектующих красиво и легко ставится.Есть сайт соответствует логотипу на изделиях gussi.ru - есть каталог и как устанавливкать их выключатель. Есть ещё наши китайцы АЕК - о них была речь с Kamerad Сулейманом в выключателе в ванной... Может кому пригодится...С уважением
  • 0

#8   Felix

Felix
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Февраль 2005 - 13:02

ИМХО, провод удобнее всего крепить пластиковыми скобками. Вместо гвоздей - шурупы 2,5 мм с дюбелями 4 мм. Такие тонкие дюбели найти трудновато, но стоит - от шурупов 3 мм (под дюбели-пятерку) половина скобок треснет.
  • 0

#9   Rolf Steiner

Rolf Steiner
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Февраль 2005 - 05:40

Kamerad Felix!Спасибо за то,что откликнулся на мою покрывшуюся паутиной тему. Я испытываю угрызения совести за то, что она стоит нетронутой. Конечно один из психологических моментов при проведении проводки по бетону - что это брать перфоратор и сверлить дырья? И что такие же ольшие как и для перегородок.Да нет конечно! Когда я начинал эту тему я был уверен, что всё гораздопроще! Так оно и оказалось...Но это тема для отдельного разговора!
  • 0

#10   Rolf Steiner

Rolf Steiner
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Март 2005 - 06:43

Ну, вот очередной этап закончен!
Правда больше похоже на долгострой, зато теперь всё устраивает. Ну и конечно, что писать пока лампочки не мигают.

Даю вводную:…Была стандартная санкабина из бетона, слева от кабины осталось место, строители сделали типа кладовки.…О жильцах позаботились…"да матушки вы мои заботливые..." :D Санкабина выходит в квадратный коридор. Размеры коридора великоваты, и когда я в 5 утра выхожу чтобы подключиться к Интернету об этом по свету, и моим чертыханиям узнаёт вся семья, за что я утром и получаю, заслуженные тумаки….
Задача была расширить площадь…что бы можно было установить ванную в которой можно вытянуть (не протянуть..) ноги. Ну и применительно к электрике подключить тёплый пол, стиральную машину, разные лампочки, ну и как в стандартном варианте выключатель ванной включает освещение прилегающей части коридора.
Задача расширения площади ванной комнаты решена с помощью удаления санкабины посредством киловатного перфоратора зубила и кувалды. Санкабина вынесена на помойку, с минимальными затратами денежных средств, правда получилось немного долго…Стена, прилегающая к коридору восстановлена из ГВЛ…Ну, а причём здесь электрика…Об этом в следующей главе…С Уважением…. ;)
  • 0

#11   Adren

Adren
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 649 сообщений
  • 35 спасибо
  • Улан-Удэ
  • 9

Отправлено 16 Март 2005 - 04:27

Санкабина вынесена на помойку, с минимальными затратами денежных средств, правда получилось немного долго…

Ну дык...представляю...я стену ломал между кухней и залом - 2,4*2,7...мешков 30 утаранил на саночках... :D Зато ведь этого стОит?...
  • 0

#12   Rolf Steiner

Rolf Steiner
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Март 2005 - 05:50

Ja, Ja naturlich! Kamerad Adren!Правда из-за долгостроя и мусора, жена считает, что всё это напрасно. Но у меня не было выбора пришлось сносить две угловые стены. Потолку держаться уже не на чем. Так, что кабина была обречена. :ph34r: Но…это дружище тема для отдельного разговора. «Плюсы и минусы санкабины», почему бы и нет,…Давай вначале закончим с электрикой. :angry:
  • 0

#13   Rolf Steiner

Rolf Steiner
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Март 2005 - 05:54

Высококлассным специалистам.

Наверняка, по страницам нашего сайта пробегают, ну или пробегут взгляды не одного, высококлассного специалиста. Возможно, то, что пишется на этих страницах и вызывает у вас приступы тошноты. Но, взгляните на сложившееся положение с другой стороны.
1. Во-первых, где вас искать, высококлассных специалистов? Россия извечно страна шабашников. «Нормально, нормально…стоять будет!» Знакомая фраза...
2. Во-вторых. И сами вы грешите самоуверенностью. «Пойдёт, побежит…» Россия извечно стоит на трёх китах «Авось…Небось... «У …твою мать, что же я наделал». Как вас проконтролируешь.
Применительно к электрике:
Главный аргумент для меня был такой…Вот зачищаю я многожильный провод 2х0.75. И щипцы для зачистки изоляции скусывают одну жилку. И вот, что хотите мне говорите. Никто в такой ситуации по-новому зачищать провод не будет…Потянет и так… :angry:
3. В третьих. Вопрос оплаты…Стоимость материалов автоматически подталкивает повышать расценки, да и сами вы себя высоко цените…скорее всего это так и есть... Так, что дилемма или специалист или материалы встаёт всегда.
Короче…Не морщите, носы…есть целый ряд работ, которые целесообразно выполнить самому!
Никто не пытается сказать, что все строительные факультеты надо закрыть, но это уже отдельная песня....
  • 0

#14   Rolf Steiner

Rolf Steiner
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Март 2005 - 06:00

Verehrte Kollegen! То есть все, кто себя к категории специалистов не относят. Проведение домашней проводки дело доступное для неспециалиста. То есть человека с багажом знаний по физике в объёме средней школы. В качестве утешения можно остановиться на крайнем варианте: у вас ведь сейчас в квартире какая-то проводка есть? Её прокладывали профессионалы. Если вы не рассчитываете на свои силы, просто повторите то же самое рядом! Это не лучший вариант, но именно так я и поступил в школе, когда мне надоело смотреть на алюминиевую лапшу, которую нам набил профессионал электрик поверх сухой штукатурки. Прятать под сухую штукатурку даже за деньги было «в лом». Тогда я слов фаза и ноль не знал…Но получилось аккуратненько…
  • 0

#15   Rolf Steiner

Rolf Steiner
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Март 2005 - 06:01

Зачем пишу этот пост.
И что здесь делает это фото? Если я закончу писать сообщение в той форме как задумал, обязательно в конце скажу, какое отношение к разделу электрика имеет Эрвин Роммель!
Каждый этап домашнего строительства я начинаю с того, что смотрю соответствующий раздел на форуме…Когда начинал заливать тёплый пол, послушал совета профессионала…Сейчас покусываю локти…Всё на форуме было написано…Поэтому себе пообещал, напишу советы как будто себе самому…В благодарность тем Kameraden, кто помог мне ковыряться с моим ремонтом дома. Получилось немного высокопарно, но суть примерно соответствует.
  • 0

#16   Adren

Adren
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 649 сообщений
  • 35 спасибо
  • Улан-Удэ
  • 9

Отправлено 18 Март 2005 - 03:32

...мда...какждый сам себе выбирает идеал...
  • 0

#17   Rolf Steiner

Rolf Steiner
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Март 2005 - 06:37

...мда...какждый сам себе выбирает идеал...

Роммель участник Сопротивления и казнён по приказу Гитлера,если ты об этом. Хотя "...история пишется победителями и исключительно в политических целях..." Но счас не обэтом.
  • 0

#18   Rolf Steiner

Rolf Steiner
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Март 2005 - 06:44

Очень страшное кино!
Verehrte Kollegen!
Вы, наверное, заметили, что практически все инструкции у наших бывших врагов начинаются одинаково.
Warning! Caution! Hazard!
Мне всегда казалось это забавным. Будет пугать-то, знаем, знаем, оголённые провода лизать языком не желательно. С другой стороны, мне понравилось выражение с одного форума.
История электропроводки в ванной написана кровью!

Ну, уж и кровью? Кого из нас не дёргало током в 220 воль! А говорят электрики и 380 пробуют руками.
Caution номер 1.
Анатолия Папанова не стало из-за кипятильника опущенного в ванную.
Шекспир в том, что лизнуть батарейку в 9 вольт или прикоснуться к фазе стоя в резиновых тапочках на линолеуме это совсем другой коленкор. В ванной иногда случается мокрый пол, а чугунное корыто идеально заземлено через канализацию (чугунную) и трубы водоснабжения.
Ну, а далее всё судебными медиками описано! И не произвольное сокращение мышц, не позволяющее отпустить проводник и остановка сердца, как ни странно сердце тоже работает на электричестве. Сравните 220 вольт из сети и то, что у вас циркулирует в системе проводимости в сердечной мышцы.
Caution номер 2.
Если кратковременно фазу затронуть нулевым проводом без нагрузки, то проскочит красивая голубая искра и выбьет автоматы на щитке. Совершенно непонятно, о чём беспокоятся пожарные и репортёры из криминальной хроники!
Позвольте один абзац детских воспоминаний.
Изучив курс физики за 7 класс, я решил помочь бабушке. У неё была постоянная потребность в удлинителях. Провод для удлинителя я взял многожильный и жёсткий. Контакты зачистил высоко, изоленты не хватило. Зато помню как в секунду (на самом деле даже быстрее) загорелся весь удлинитель. Горел весело, удивительно ярким красивым голубым светом (думаю, пластик был горючий). Слава богу, дошло, не провод тушить, а вилку выдернуть. Когда всё кончилось, на зелёном половике осталась аккуратная коричневая змейка прогоревшей ткани, точно повторяющая контуры моего удлинителя.
Шекспир в том, что одна из розеток у бабушки была «левая». То бишь стояла мимо щитка, без автомата. Эту часть цепи собирал уже не я, а совершенно понятно профессионал за деньги!
Как честный гражданин, должен был бы сказать, что после этого случая я никогда не обманывал нашу Родину! В смысле, почти никогда!
На самом деле, после этого случая с детства изоленты у меня всегда хватает, и особое внимание всегда уделяю механическому крепежу контактов.
Родину обманывать конечно нехорошо, но если в ДЭК овском автомате на щитке окажется слишком много грязи из под ногтей наших китайских братьев, то ситуация может сложиться совершенно аналогичная.
Какова мораль? Об этом в следующем разделе.


  • 0

#19   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 721 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 545

Отправлено 25 Март 2005 - 14:44

...мда...какждый сам себе выбирает идеал...

Роммель участник Сопротивления и казнён по приказу Гитлера,если ты об этом. Хотя "...история пишется победителями и исключительно в политических целях..." Но счас не обэтом.

Так и не узнаем причём тут лис пустыни?
  • 0

#20   baston

baston
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Сентябрь 2005 - 16:24

Так и не узнаем причём тут лис пустыни?

А может быть доигрался с дяденькой током? :unsure:
  • 0

#21   Гость

Гость
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Декабрь 2005 - 13:00

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, как мне сделать заземление ванны в ванной комнате. Из стены торчит часть провода в виде петли без видимых разрывов рубашки. Провод медный сечением около 2,5 мм тянется в розетку, причем там никуда не подсоединен. в розетке и так уже 3 провода. Я так понимаю этот провод - земля. хочу его вытянуть из коробки разетки разогнуть петлю и подсоединить одним концом к ножке ванны. другой уходит по стене кудато вверх. вниз не идет вообще :(((правильно ли я сделаю или это все ерунда и надо ванну со стояком соединять просто.. и зачем тогда этот провод был в коробке розетки? Спасибо заранее
  • 0

#22   davinci

davinci
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Январь 2006 - 16:39

Rolf Steiner, пиши исчо! :)
  • 0

#23   Sapienti_Sati

Sapienti_Sati
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 12 Январь 2006 - 21:39

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как мне сделать заземление ванны в ванной комнате. Из стены торчит часть провода в виде петли без видимых разрывов рубашки. Провод медный сечением около 2,5 мм тянется в розетку, причем там никуда не подсоединен. в розетке и так уже 3 провода. Я так понимаю этот провод - земля. хочу его вытянуть из коробки разетки разогнуть петлю и подсоединить одним концом к ножке ванны. другой уходит по стене кудато вверх. вниз не идет вообще :((( правильно ли я сделаю или это все ерунда и надо ванну со стояком соединять просто.. и зачем тогда этот провод был в коробке розетки? Спасибо заранее

Убивает разница потенциалов. Следовательно, надо их выровнять. Для этого (лучше сваркой) соединяем все металлические элементы в санузле - ванну, стояки и т.д. Теперь, при наличии потенциала на одном из элементов, такой же потенциал будет везде. Но! Все металлические корпуса стиральных машин и других приборов обязательно заземляются через розетку. Получается - на корпусе потенциал земли, проведенной из щита, на трубах и ванной - потенциал свой. Они обязательно будут не равны друг другу, следовательно, может ударить током. Чтобы этого не произошло, надо также соединить землю щита с металлическим контуром в ванной. Теперь все потенциалы выровнены, поаржения током бояться не стоит. Осталось добавить, что землю в ванную надо тянуть непосредственно от щитка, проводом сечением не меньше, чем сечение питающих проводов в санузле. Установка УЗО обязательна. С током утечки 10 мА, т.к. помещение влажное.
  • 0