Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
- - - - -

Срабатывает УЗО


Сообщений в теме: 6

#1   Sheh

Sheh
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Апрель 2009 - 14:49

Всем добрый день! Строители в новом доме видимо не правильно соединили в коробке провода. В комнате находится двуклавишный выключатель, посреди комнаты с потолка выходят 4 провода под лампы. Подключил лампу к первым двум проводам. Вторую лампу ко вторым двум. Первая лампочка работает, а при включении второй она резко мигнет и срабатывает УЗО в щитке. Что это? Где-то закоротка или неправильное соединение в коробке? Объясните кто-нибудь, как найти неисправность, пожалуйста. Пробовал смотреть в коробке, но там нихрена не понятно, откуда какие провода идут, и что с чем соединено.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 10 Апрель 2009 - 14:59

у вас выходят 2 провода с выключателя (каждый на разные лампы - фаза), один провод ноль он общий на обе лампы, и земля на корпус люстрытак что не хайте людей - это вы не так подключилиземля обычно желто зелёная
  • 0

#3   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 10 Апрель 2009 - 19:16

Классно вы КЗ устраиваете и так смело ! :) Зачот!Вначале определитесь какие провода у вас торчат с потолка, какие вылезают на выключателе. после этого можно коммутировать. Определиться можно при помощи Вольтметра (или обычный пробник с лампочкой на 220В и отверточкой, показывающей фазу)
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 10 Апрель 2009 - 22:22

Олег для узо КЗ по барабану и

а при включении второй она резко мигнет

тут именно включение между фазой и землей
  • 0

#5   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 11 Апрель 2009 - 00:40

Все равно КЗ :) Поправь если я не так понял: фаза через лампочку ушла в землю и ток не вернулся по нулю, соответственно в УЗОшке на торе (или что там у нее) возникла разность электромагнитного поля на величину превышающую номинал УЗО от чего она и сработала. Интересно чисто теоретически, что будет если в УЗОшке вместо нулевого провода подключить земляной ? :) УЗОшка останется "довольной" при таком подключении ?
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 11 Апрель 2009 - 01:20

останется :) идёт сравнение токов идущих в разных направлениях (приходящие и уходящие) а ноль или земля без разницы
  • 0

#7   Sheh

Sheh
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Апрель 2009 - 20:38

у вас выходят 2 провода с выключателя (каждый на разные лампы - фаза), один провод ноль он общий на обе лампы, и земля на корпус люстры так что не хайте людей - это вы не так подключили земля обычно желто зелёная

Спасибо. Всё исправил, проблема была как Вы и сказали. У строителей прошу прощения :)