Хм. Пытаюсь понять разницу. У фирмачей в каталогах есть и то и то, по описанию смысл действия одинаков, а именно защита от поражения током. Так что же тогда выбрать? Может кто знает, чем они отличаются, какие у них плюсы и минусы. А то начну звонить в техподдержку производителей, мозг им вскрывать.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 15 Апрель 2009 - 11:53

поймите сначало что такое узо :) (защита от токов утечки) https://homemasters....lyucheniya-uzo/

 так вот диф автомат это узо + обычный автомат (который срабатывает от тока в Амперах)


  • 0

#3   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 686 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 269

Отправлено 15 Апрель 2009 - 11:58

какие у них плюсы и минусы

Плюс дифавтомата в том, что это сразу 2 устройства в одном корпусе. Минус дифавтомата в том, что это сразу 2 устройства в одном корпусе :)
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 15 Апрель 2009 - 12:15

Плюс дифавтомата в том, что это сразу 2 устройства в одном корпусе. Минус дифавтомата в том, что это сразу 2 устройства в одном корпусе :)

ну и не забываем что узо+автомат по цене меньше чем дифавтомат :)
  • 0

#5   Borodin_Artem

Borodin_Artem
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Апрель 2009 - 13:11

Т.е. УЗО имеет смысл ставить тогда, когда после него будет отходить несколько фидеров со своими автоматами для защиты отходящих линий? Хотя в каталоге Легранда автомат на схеме стоит до УЗО и на ступень ниже по номиналу.
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 15 Апрель 2009 - 16:28

если габариты щитка позволяют - ставте узо и автоматы (дешевле и надёжнее)да и так и так можно (по отдельным линиям) и до и после, а номинал узо должен быть больше (ну на крайний случай не меньше)
  • 0

#7   remonter

remonter
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 14:50

А мне почему-то наоборот советовали диф автомат, что я и установил АД63 из серии Домовой. В принципе устройство хорошее, не подводило еще. А аргументировали тем что диф автомат прост в установке, более просто ставить чем два устройства, а так же чем меньше устройств тем лучше.
  • 0

#8   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 15:02

А аргументировали тем что диф автомат прост в установке, более просто ставить чем два устройства, а так же чем меньше устройств тем лучше.

Но наверное умолчали о том, что

что узо+автомат по цене меньше чем дифавтомат :)

Для продавцов защелкивание одной лишней лапки на шину - непомерный труд. А в случае выхода из строя менять придется весь диф, а не только УЗО или только автомат
  • 0