Имеется: бетонная стена, в ней внутренняя проводка и выключатель. Соотв-но в коробку выключателя входит "несущий" провод. Нужно подключить к питанию провод из ванной, на который "повешены" вентилятор, тёплый пол, гидромассажная ванна (мотор мин.мощности) и розетка для будущей стиралки. Вопрос: можно ли само соединение проводов сделать на "входе" в выключатель? Там на входе отверстия и фазы и нейтрали для 2-х проводов. С точки зрения меня-дилетанта, это вроде наиболее логичный способ - чем если например делать врезку ДО выключателя. Но не накроется ли вся эта богадельня?..Заранее спасибо за помощь!
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 07 Май 2009 - 14:45

"Богадельня" накроется: ты посчитай суммарную мощность, навешиваемую на выключатель, и сверь с имеющимся кабелем (скорее всего 1.5 квадрата).К тому же не факт, что в коробке выкл-ля есть нуль (третий провод из распред коробки).Плюс, постановка вопроса вообще не корректна - питание освещения, тёплого пола и джакузи д.быть на разных группах и защищаться (последние два - обязательно) УЗО.
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 07 Май 2009 - 14:46

в выключателе только фаза!!! ноль через лампы приходит
  • 0

#4   Lam

Lam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Май 2009 - 15:11

"Богадельня" накроется: ты посчитай суммарную мощность, навешиваемую на выключатель, и сверь с имеющимся кабелем (скорее всего 1.5 квадрата). К тому же не факт, что в коробке выкл-ля есть нуль (третий провод из распред коробки). Плюс, постановка вопроса вообще не корректна - питание освещения, тёплого пола и джакузи д.быть на разных группах и защищаться (последние два - обязательно) УЗО.

По моему дилетантскому пониманию в выключатель-то вся эта нагрузка не войдёт? Т.е. ток пойдёт до выключателя сразу в ванную? Если речь идёт о входящем проводе, он медный цельножильный, на вид сечение действительно 1,5-2. Но я тут на форуме спрашивал месяца 3 назад, сказали что нормально. Ноль в коробке есть. Про постановку вопроса. "Сами мы нэмэсныэ", т.е. это не Россия. Про существование разных групп и тем более УЗО не слышал. Сильно подозреваю, что тут всё упрощено. Я специально спросил у местного аналога наших управдомов, можно ли перечисленное выше повесить на кабель, идущий в ванну. Он сказал, что да (хотя все такие дела у нас разрешено делать исключительно авторизованным электрикам, так что теоретически он мог не разбираться...)

в выключателе только фаза!!! ноль через лампы приходит

а почему там и на входе и на выходе и синий и коричневый провода?
  • 0

#5   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 07 Май 2009 - 15:58

Про постановку вопроса. "Сами мы нэмэсныэ", т.е. это не Россия. Про существование разных групп и тем более УЗО не слышал. Сильно подозреваю, что тут всё упрощено. Я специально спросил у местного аналога наших управдомов

У Деда Мороза? :)

Если речь идёт о входящем проводе, он медный цельножильный, на вид сечение действительно 1,5-2. Но я тут на форуме спрашивал месяца 3 назад, сказали что нормально.

1.5 квадрата держит 15А, что примерно 3.5 кВ. Но лучше брать на розетки 2.5 квадрата.

Ноль в коробке есть. ...а почему там и на входе и на выходе и синий и коричневый провода?

Сколько проводов в коробке выключателя?!!!
  • 0

#6   Lam

Lam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Май 2009 - 16:05

У Деда Мороза? :)

:) ну по его виду и осмысленности можно сказать и так :)

1.5 квадрата держит 15А, что примерно 3.5 кВ. Но лучше брать на розетки 2.5 квадрата.

Я б поставил хоть 4, но этот-то уже в стене, и идёт как я понимаю от щитка... Мощность движка ванны есть, мощность движка стиралки очевидно тоже будет указана. А как установить мощность обогрева пола?

Сколько проводов а коробке выключателя?!!!

Три :) Как я понимаю фаза и нейтраль входят и выходят из выключателя, а земля идёт мимо него дальше
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 07 Май 2009 - 16:23

а почему там и на входе и на выходе и синий и коричневый провода?

вы судите по цвету? - это зря сколько проводов приходят на выключатель? - лучше фото
  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 07 Май 2009 - 16:24

Мощность движка ванны есть, мощность движка стиралки очевидно тоже будет указана. А как установить мощность обогрева пола?

А стиралка воду не греет? Обычно считаю 2 кВт Про тёплый пол спроси где будешь покупать (зависит от площади и насколько холодный пол).

Три :) Как я понимаю фаза и нейтраль входят и выходят из выключателя, а земля идёт мимо него дальше

А это надо смотреть, как подключили... Если Ж-Зел подключен - он на вторую линию светильника идёт (двухклавишный выключатель). Если висит в воздухе - в распред коробке светильника надо подключить(переключить) его на ноль. Но мне такая конструкция не нравиться. Даже если по мощности потянет, лучше кинуть отдельный кабель, напр. аккуратно в кабель-канале, и на него УЗО поставить 30mA.
  • 0

#9   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 07 Май 2009 - 16:25

не видел ответаесли три то приходит фаза (один провод) и два провода с люстры (ещё два)
  • 0

#10   Lam

Lam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Май 2009 - 16:38

А стиралка воду не греет? Обычно считаю 2 кВт Про тёплый пол спроси где будешь покупать (зависит от площади и насколько холодный пол).

Стиралку ещё не купил, просто розетку для неё хочу сразу сделать. Зато пол уже положил :) Площадь где-то полтора кв.м., кабель с хренями шведский, на вид тонкий. Т.е., если например не включать одновременно ванну и стиралку - не накроется?...

А это надо смотреть, как подключили... Если Ж-Зел подключен - он на вторую линию светильника идёт (двухклавишный выключатель). Если висит в воздухе - в распред коробке светильника надо подключить(переключить) его на ноль. Но мне такая конструкция не нравиться. Даже если по мощности потянет, лучше кинуть отдельный кабель, напр. аккуратно в кабель-канале, и на него УЗО поставить 30mA.

Ж-Зел. идёт минуя выключатель. Выключатель, соотв-но, одноклавишный, и новый я поставлю такой же. У светильников, насколько я помню, Ж-Зел. подключил к нулю (я хоть и ламер, но не идиот :) ). Увы, не понял - откуда куда кинуть отдельный кабель, и куда ставится УЗО (а на Западе вообще такие штуки есть?)

если три то приходит фаза (один провод) и два провода с люстры (ещё два)

так если один из проводов - земля, то два других - должны быть фазой и нейтралью? Никаких других там нет... (фотку вставлю вечером, но в принципе там ничего интересного: три провода входят, три выходят, два идут через выключатель, один (земля) мимо него)
  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 07 Май 2009 - 17:08

Ж-Зел. идёт минуя выключатель. Выключатель, соотв-но, одноклавишный, и новый я поставлю такой же. У светильников, насколько я помню, Ж-Зел. подключил к нулю (я хоть и ламер, но не идиот :) ).

так если один из проводов - земля, то два других - должны быть фазой и нейтралью? Никаких других там нет...
(фотку вставлю вечером, но в принципе там ничего интересного: три провода входят, три выходят, два идут через выключатель, один (земля) мимо него)

Чегой-то каша там у вас...
Надо смотреть фото.
Видать уже до вас совместили распред коробку с установочной для выключателя. Но тогда неразрывные должны идти две жилы.
В каждой стране своя специфика.

Зато пол уже положил :) Площадь где-то полтора кв.м., кабель с хренями шведский, на вид тонкий.

Ватт 300-500.

Увы, не понял - откуда куда кинуть отдельный кабель, и куда ставится УЗО (а на Западе вообще такие штуки есть?)

Предлагается кинуть кабель от щитка до распред коробки в районе ванной (но не внутри неё) - тут варианты есть; от неё - на регулятор тёплого пола, джакузи и розетку стиралки.
В щите кабель подключить помимо автомата защиты ещё и через УЗО (устройство защитного отключения).
На Западе называют по другому.
Здесь есть всё про УЗО http://www.ploshadka.ru/inform6.html
  • 0

#12   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 07 Май 2009 - 17:38

(я хоть и ламер, но не идиот :) ). так если один из проводов - земля, то два других - должны быть фазой и нейтралью? Никаких других там нет...

если будете так утверждать - то я подумаю как раз об обратном (не в обиду :) ) поймите что провод (с фазой) перед выключателем и провод после него (если выключатель замкнут с той же фазой) - ну никак он не может стать нулем а вот при разомкнутом выключателе - вольтметр покажет его как ноль (но этот ноль через нагрузку - лампочку) выкрутите лампу(ы) и он станет просто проводом (без всего) ну не знаю я как вам это объяснить - ну вот если я беру 2 лампочки на 110 Вольт одну соединяю с фазой второй провод от неё на вторую лампу и второй провод от второй лампы подключаю к нулю (вот как вы считаете на проводе между лампами что???????)

Чегой-то каша там у вас... Надо смотреть фото. Ватт 300-500.

это не каша это так подается :D просто у него как и у многих могут идти розетки и свет одним флаконом (смотреть надо с начала - типа с нуля) а пол в сан узле 300 максимум (там квадратура не большая) и специально для ламмеров :D не делайте так никогда к примеру берём розетку там ноль, фаза и земля берём выключатель (одноклавишный) очень советую тем кто захочет проэкспериментировать в цепи выключателя автомат на 2-10А поставить (последовательно ) всунуть получившееся в розетку на фазу и ноль (выключатель разомкнут) и включить (сначало автомат) выключатель :D если всё было собрано правильно - вы устроили натуральное Короткое Замыкание (КЗ)
  • 0

#13   Lam

Lam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Май 2009 - 09:05

Надо смотреть фото. Видать уже до вас совместили распред коробку с установочной для выключателя. Но тогда неразрывные должны идти две жилы.

Понял по фото, выложу сегодня... Думаю что "распредкоробкой" это назвать вряд ли можно. Обычный (здесь) монтировочный бокс под выключатель, вмонтирован в бетон, в него входит и выходит по одной трубке с 3 проводами: синим, коричневым, и жёлто-зелёным. Синий и коричневый входят и выходят из выключателя, соотв-но в и из гнёзд L и N, жёлто-зелёный идёт мимо выключателя.

Ватт 300-500.

ясно, спасибо

Предлагается кинуть кабель от щитка до распред коробки в районе ванной (но не внутри неё)

Да, предлагал тут мне так один товарищ, но за это по местным правилам меня точно расстреляют через повешение. А если заказывать у авторизованных - инфаркт от цены будет :) Тем не менее понимаю, что "по уму" надо сделать именно так. Но вопрос такой: если делать не по уму, а так как я сейчас - насколько это плохо? Если совсем, то уж придётся запасаться кардиостимуляторами и обращаться к местным...

В щите кабель подключить помимо автомата защиты ещё и через УЗО (устройство защитного отключения).

Теперь всё понял, спасибо за подробные обьяснения. Но в моём случае это тем более анриал по указанной выше причине...

поймите что провод (с фазой) перед выключателем и провод после него (если выключатель замкнут с той же фазой) - ну никак он не может стать нулем

учитывая мою преамбулу я на это могу ответить только как блондинкО: если цвет входящего и выходящего провода идентичен - разве это не означает, что он - одна и та же фаза / нейтраль? вопрос с лампочками не вкурил, но подозреваю, что между ними будет ноль :)

просто у него как и у многих могут идти розетки и свет одним флаконом (смотреть надо с начала - типа с нуля)

в старой конструкции было так, что был навесной шкафчик со светом и розеткой, в одном блоке. Больше ничего электрического в ванной не было. Я же теперь хочу до выключателя законнектить вышеописанное. Про "специально для ламеров" было здорово! :) Слава Богу мы, ламеры, не вьехали в предлагаемый пример и не сможем его воспроизвести :D :lol:
  • 0

#14   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 08 Май 2009 - 09:21

Да, предлагал тут мне так один товарищ, но за это по местным правилам меня точно расстреляют через повешение. А если заказывать у авторизованных - инфаркт от цены будет :) Тем не менее понимаю, что "по уму" надо сделать именно так. Но вопрос такой: если делать не по уму, а так как я сейчас - насколько это плохо? Если совсем, то уж придётся запасаться кардиостимуляторами и обращаться к местным... в старой конструкции было так, что был навесной шкафчик со светом и розеткой, в одном блоке. Больше ничего электрического в ванной не было. Я же теперь хочу до выключателя законнектить вышеописанное.

ИМХО, тогда за твой вариант должны расстрелять три раза! Если заметят... :)

учитывая мою преамбулу я на это могу ответить только как блондинкО: если цвет входящего и выходящего провода идентичен - разве это не означает, что он - одна и та же фаза / нейтраль?

Конечно нет, зависит от конкретной точки в схеме и стандартов монтировавшего электрика.
  • 0

#15   Lam

Lam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Май 2009 - 09:28

ИМХО, тогда за твой вариант должны расстрелять три раза! Если заметят... :)

Ну да, за мой тоже, но мой внутри квартиры :)

Так что, резюмируя - всё плохо? Не стоит так делать? И что будет, если сделать?

Конечно нет, зависит от конкретной точки в схеме и стандартов монтировавшего электрика.

"век живи - век учись"... Понял, спасибо за науку...
  • 0

#16   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 08 Май 2009 - 09:54

Так что, резюмируя - всё плохо? Не стоит так делать? И что будет, если сделать?

С технической точки зрения вариант с отдельным кабелем однозначно лучше. Если бы свой щиток был в квартире, так бы тебе и делать. Твой вариант возможен если: 1. Кабель соответствует по нагреву - суммарной мощности новой навешиваемой + старой (мы кстати не знаем какие там автоматы стоят. На сколько ампер?) 2. Все соединения (а тут у тебя наверняка получится подключение шлейфом - через болтовое соединение розеток) будут сделаны очень надёжно и качественно. Иначе, я не знаю что с тобой эти "северяне" сделают за пожар в их "иглу", если за мелочи расстреливают... :D
  • 0

#17   Lam

Lam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Май 2009 - 10:18

1. Кабель соответствует по нагреву - суммарной мощности новой навешиваемой + старой (мы кстати не знаем какие там автоматы стоят. На сколько ампер?)

Как я понимаю, суммарную мощность можно посчитать. Но, если не включать всё одновременно - очевидно суммарная не будет иметь значения? Или я опять что-то не догнал? "Автоматы" - это в щитке, которые вырубаются при КЗ? Посмотрю, когда буду дома, что на них указано.

2. Все соединения (а тут у тебя наверняка получится подключение шлейфом - через болтовое соединение розеток) будут сделаны очень надёжно и качественно.

соединение у меня такое, что кабели от розетки, ванны и вентилятора я соединил в один через маленький пластиковый бокс с зажимами, такие народ тут активно одобрял. Теперь два кабеля, упомянутый только что и от пола я хочу соединить с "входящим" в клеммах выключателя (это и был первый вопрос топика). Это - нормальное соединение, или опять .... ?

Иначе, я не знаю что с тобой эти "северяне" сделают за пожар в их "иглу"

"пожар" надо понимать так, что если нагрузка будет несоответствующей тем входящим проводам (от щитка до бокса), которые есть сейчас - они нафиг загоряцца?
  • 0

#18   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 08 Май 2009 - 10:50

вопрос с лампочками не вкурил, но подозреваю, что между ними будет ноль :)

правильный ответ - честно признаться :D там нечто среднее (но относительно ноля и земли - фаза)
  • 0

#19   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 08 Май 2009 - 10:51

если не включать всё одновременно - очевидно суммарная не будет иметь значения?

А что может помешать тебе или кому другому это сделать одновременно? Если на группе стоит правильный автомат (он в частости защищает кабель от прегрева) - его выбьет. И ты голым ((из джакузи вылез) в темноте пойдёшь включать его в подъезд. Нормально? В худшем случае автомат стоит с запасом и тогда "они нафиг загоряцца" с определённой долей вероятности.

соединение у меня такое, что кабели от розетки, ванны и вентилятора я соединил в один через маленький пластиковый бокс с зажимами, такие народ тут активно одобрял. Теперь два кабеля, упомянутый только что и от пола я хочу соединить с "входящим" в клеммах выключателя. Это - нормальное соединение, или опять .... ?

Брызгозащитная распределительная коробка - это хорошо, но вообще и ей на 220В в ванной не место по ПУЭ (говорят наши нормы не самые мягкие в сравнении с забугорьем). Сыро, знаете ли, а без УЗО вообще криминал. А в соединениях главное - долговременное качество.
  • 0

#20   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 08 Май 2009 - 10:57

Так что, резюмируя - всё плохо? Не стоит так делать? И что будет, если сделать?

короче давай с начала :D над выключателем - есть распред коробка на стене??? в ту сторону должны идти провода из выключателя всё дело в том какие там провода (питающие эту линию) по хорошему лучше фотку на фоне линейки

Брызгозащитная распределительная коробка - это хорошо, но вообще и ей на 220В в ванной не место по ПУЭ (говорят наши нормы не самые мягкие в сравнении с забугорьем). Сыро, знаете ли, а без УЗО вообще криминал.

опаньки - а о розетках в ванной это не крыминал???? или про разделительные трансформаторы мы на следующий день вспоминаем и устанавливаем? :)
  • 0

#21   Lam

Lam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Май 2009 - 11:16

Если на группе стоит правильный автомат (он в частости защищает кабель от прегрева) - его выбьет.

... а выбьет его потому, что нагрузка, на которую он рассчитан, не соответствует той, что будет в тот момент?

Брызгозащитная распределительная коробка - это хорошо, но вообще и ей на 220В в ванной не место по ПУЭ

я запихал её в электромонтажный бокс, а его забетонировал в стене :)

(говорят наши нормы не самые мягкие в сравнении с забугорьем)

то, что я читаю тут на форуме, вообще никак не вяжется с местными реалиями. Здесь всё в 10 раз проще. И в 100 раз дороже (!!). И если вы думаете, что это преувеличение - то вы ошибаетесь. Заплатить минимум 2-3 тыщи долларов за прокладку и подключение 4 метров кабеля от щитка до ванной, или 300 долларов за установку 2 метра обычного кабеля с обычной розеткой - как вам такое?? (я не маньяк-извращенец, мне есть чем заняться в свободное время, и я считаю что каждый должен заниматься своим делом и в принципе ламерам нехрена лезть в электрику, но платить такие бабки кажется мне просто сумашествием... Сорри за лирическое отступление...)

А в соединениях главное - долговременное качество.

я тогда выложу фотку аналогичной коробочки, может вы прокомментируете, насколько это надёжно...

короче давай с начала над выключателем - есть распред коробка на стене??? в ту сторону должны идти провода из выключателя

Давай! :) Коробки на стене нет. Ванная выходит в прихожую, в прихожей тоже ничего такого нет. Подозреваю, что провод идёт напрямую в щиток.

всё дело в том какие там провода (питающие эту линию) по хорошему лучше фотку на фоне линейки

Речь о проводах, которые входят в бокс выключателя? У меня вроде даже штангенциркуль где-то был, могу замерить как приеду домой... :)

а о розетках в ванной это не крыминал????

ё, а с розетками тоже что-то не так? Купил специальные "наружные", с защитой от влаги и с заземлением (есссно землю к ним подключил)
  • 0

#22   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 08 Май 2009 - 11:16

а о розетках в ванной это не крыминал????

Да я уж об этом молчу. Стиралки, Джакузи... - нормой стала явочным порядком - желание клиента ЗАКОН! :)
  • 0

#23   Lam

Lam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Май 2009 - 11:22

- нормой стала явочным порядком - желание клиента ЗАКОН! :)

да я прекрасно понимаю, что это не норма, но ещё меньшей нормой мне кажется заплатить за все эти дела порядка 5 штук баксов... (см. выше...)
  • 0

#24   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 08 Май 2009 - 11:30

... а выбьет его потому, что нагрузка, на которую он рассчитан, не соответствует той, что будет в тот момент?

Угу.

я запихал её в электромонтажный бокс, а его забетонировал в стене :)

Не забудь гудроном залить и ни в коем случае питание не подавать... (шутка)

Здесь всё в 10 раз проще. И в 100 раз дороже (!!)

Всё, ждите. Приедем на шабашки... :D

я тогда выложу фотку аналогичной коробочки, может вы прокомментируете, насколько это надёжно...

Попробуем, но лучше руками и отверткой попробовать

ё, а с розетками тоже что-то не так? Купил специальные "наружные", с защитой от влаги и с заземлением (есссно землю к ним подключил)

... мы тебя ещё СУП заставим сделать... B) Станешь профессионалом, будешь проводку соседям менять по демпинговым ценам. :)
  • 0

#25   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 08 Май 2009 - 11:39

Коробки на стене нет. Ванная выходит в прихожую, в прихожей тоже ничего такого нет. Подозреваю, что провод идёт напрямую в щиток.

ну где то он (провод) должен уходить на светильник у нас розетки в санузле только через разделительный трансформатор (по ПУЭ)
  • 0

#26   Lam

Lam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Май 2009 - 12:14

Всё, ждите. Приедем на шабашки... :D

приезжай, работы тут немеряно :)

Попробуем, но лучше руками и отверткой попробовать

т.е. ты имеешь в виду, что лучше соединять механическими зажимами с винтиками?

Станешь профессионалом, будешь проводку соседям менять по демпинговым ценам. :)

гы, я уже думал над тем, чтобы переквалифицироваться в сантехники или электрики :) Правда для получения авторизации нужно 4 года учёбы (интересно - чему?...) и 1-2 года практики. Зато потом ездят на 600-х Мерсах и получают больше финансистов :) И есссно по демпинговым ценам никто не работает - монополия, клиент никуда не денецца... Поэтому и карательные меры такие драконовские - чтобы боялись и шли только к авторизованным...

ну где то он (провод) должен уходить на светильник у нас розетки в санузле только через разделительный трансформатор (по ПУЭ)

А, сорри, я думал вы спрашиваете про участок щиток-бокс. Из бокса выключателя провод идёт прямо на светильник/розетку. Ничего между нет, это точно.
  • 0

#27   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 08 Май 2009 - 12:25

т.е. ты имеешь в виду, что лучше соединять механическими зажимами с винтиками?

Нет, я не знаю как у тебя сделано, чем или через что ты соединял. Может там какие-то сверхтехнологии придуманные электриками на 600-Мерседесах :) Надо быть ко всему готовым... :D
  • 0

#28   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 08 Май 2009 - 12:29

Из бокса выключателя провод идёт прямо на светильник/розетку.

так вот фото нужно разобранного (вскрытого) этого "светильник/розетку" - либо я чего то не понимаю :blink: вы бы хоть от руки нарисовали чего есть чего хотелось вроде представляем :)
  • 0

#29   Lam

Lam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Май 2009 - 12:43

Нет, я не знаю как у тебя сделано, чем или через что ты соединял. Может там какие-то сверхтехнологии придуманные электриками на 600-Мерседесах :)

Не, никаких сверхтехнологий :) Я ж уже докладывал - тут всё гораздо проще, чем у нас в России. И нашёл тут на форуме, чем соединил: WAGO, вот точно такой как этот:

_________________114 - Размер 26,96К, Загружен: 0

так вот фото нужно разобранного (вскрытого) этого "светильник/розетку" - либо я чего то не понимаю вы бы хоть от руки нарисовали чего есть

Светильник и розетка были единым блоком, который был встроен в старый настенный шкаф, его я выкинул :) Т.е. провод из бокса выключателя шёл напрямую к этому в принципе отдельному наружнему блоку. Есть смысл это рисовать? Кста, к тому проводу, на котором был этот блок, я уже подключил 4 встроенных потолочных светильника и 2 надзеркальных, т.е. получается 6 ламп по 40 ватт = 240 ватт - надо добавить к общей сумме потребления?


  • 0

#30   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 08 Май 2009 - 16:38

Светильник и розетка были единым блоком ..Т.е. провод из бокса выключателя шёл напрямую к этому в принципе отдельному наружнему блоку.

так откуда провода ПРИХОДЯТ они по идее должны в тот блок и приходить - нужно их сечение??? (или диаметр жилы)