Проводка в санузел розеток, вентилятора и датчика движения

Оценить эту тему:

В теме 56 сообщений

Сходил я в свою новостройку, отдолбил немножко существующую проводку и более внимательно поглядел, подумал...И решил, что если получится вытащить огромный пучок проводов уложенный в пустоте потолочного перекрытия через узенькое горлышко...

Как-то всё очень сложно...Зачем скрутки по 7 жил делать - это потенциально ненадёжное соединение. Не нужно это специально делать - всё должно быть просто и надёжно - соответственно избыточно в чём-то (количество групп/кабелей).Если у тебя пустотная потолочная плита, да и неотделанный новострой почему сразу не бросить до щитка отдельный кабель на розетки в ванной?На него в щитке и поставишь УЗО какое надо.Далее, ты же всё делаешь на года, куда пороть горячку. Если решил ставить датчик - пользоваться им должно быть удобно. Смысл весь в комфорте, а ты сам себя начинаешь ограничивать: тут пусть работает, а тут уж потерплю...Поройся в интернете - закажи нужный датчик. Сейчас всё есть! Вот Бука тут всем всё рассылает, может с ним договоришься. :) На схемах не видно где у тебя входная дверь в ванную, посмотрим, может и на 120гр датчика хватит.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если арматура светильтика доступна прикосновению, а тем более корпус приборов втыкаемых в эту розетку (ванной) - их нужно соединить только с шинкой в КУПе, а ж-зел провод на РЕ-шинку отцепить и заизолировать.

так - bagayama ошибаешься, открывай пуэ и в 1.7.82 читай что входит в СУП (или соединяется на КУП :) ) внимательно перечитываем подпункт 8) :D

так что, не надо ничего отсоединять в розетках (в той теме ты тоже был не полностью прав :) )

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

так - bagayama ошибаешься, открывай пуэ и в 1.7.82 читай что входит в СУП (или соединяется на КУП :) ) внимательно перечитываем подпункт 8) :D

так что, не надо ничего отсоединять в розетках (в той теме ты тоже был не полностью прав :) )

Так а проводок то стоит мне кинуть дополнительно от КУП, или лишнее?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

конешно надо - только он не дополнительный :) он больше основным будет

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

dimp , а вы что скажете по поводу гофры вот для такого случая:  https://homemasters.ru/...iia/?p=65879
Нужна, нет? Меня только с точки зрения электробезопасности интересует.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

так там же ответили, ну если не влезает значит не влезает, провод только лучше nym (тройная изоляция) а с точки зрения безопасности - хоть и повторяюсь но я не сторонник электрификации санузлов

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как-то всё очень сложно...Зачем скрутки по 7 жил делать - это потенциально ненадёжное соединение. Не нужно это специально делать - всё должно быть просто и надёжно - соответственно избыточно в чём-то (количество групп/кабелей).Если у тебя пустотная потолочная плита, да и неотделанный новострой почему сразу не бросить до щитка отдельный кабель на розетки в ванной?На него в щитке и поставишь УЗО какое надо.Далее, ты же всё делаешь на года, куда пороть горячку. Если решил ставить датчик - пользоваться им должно быть удобно. Смысл весь в комфорте, а ты сам себя начинаешь ограничивать: тут пусть работает, а тут уж потерплю...Поройся в интернете - закажи нужный датчик. Сейчас всё есть! Вот Бука тут всем всё рассылает, может с ним договоришься. На схемах не видно где у тебя входная дверь в ванную, посмотрим, может и на 120гр датчика хватит.

Для меня бросить отдельный кабель от щитка - это что-то вроде подвига. Я отчаянно не понимаю как это делается! Мне кажется что для этого нужно вызывать электрика, отключать электричество во всём подъездном стояке и т.п.. Я же надеялся отделаться собственными силами и минимальными затратами...Кроме того боязно ставить приличное УЗО в подъездном щитке. Он не закрывается на ключ и доступен всяким вандалам, коих полно... Да и места под ёще парочку модулей там нет...А по поводу правильного датчика, дык это дело наживное. На мой взгляд, сейчас мне достаточно заложить провод для него и выбрать оптимальное место его установки. А потом после ремонта, когда теоретически появиться больше свободных средств, датчик можно будет заменить на крутой/правильный/дорогой. То же самое думаю и про вентилятор.Кстати не подскажите схему подключения вентилятора (без датчиков влажности.. и т.п., ну может быть с таймером разве что) - это просто фаза, нейтраль и PE (если предусмотрена) на вентилятор?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По поводу провода от КУП. Разобрал розетку в коридоре, которую строители планировали как розетку для стиралки, и обратил внимание на то, что в ней подключено как PE, так и провод от КУП (на тот же контакт что и PE). А кроме этого еще в углу санузла присутсвует отдельный провод от КУП для заземления корпуса стиралки. Я вот думаю, коль скоро я дублирую эту розетку в санузел, то нужно в ней также подключить и PE и КУП? И ещё и корпус стиралки дополнительно заземлить проводом от КУП?

Изменено пользователем Denmv
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для меня бросить отдельный кабель от щитка - это что-то вроде подвига. Я отчаянно не понимаю как это делается! Мне кажется что для этого нужно вызывать электрика, отключать электричество во всём подъездном стояке и т.п.. Я же надеялся отделаться собственными силами и минимальными затратами... Кроме того боязно ставить приличное УЗО в подъездном щитке. Он не закрывается на ключ и доступен всяким вандалам, коих полно... Да и места под ёще парочку модулей там нет... А по поводу правильного датчика, дык это дело наживное. На мой взгляд, сейчас мне достаточно заложить провод для него и выбрать оптимальное место его установки. А потом после ремонта, когда теоретически появиться больше свободных средств, датчик можно будет заменить на крутой/правильный/дорогой. То же самое думаю и про вентилятор. Кстати не подскажите схему подключения вентилятора (без датчиков влажности.. и т.п., ну может быть с таймером разве что) - это просто фаза, нейтраль и PE (если предусмотрена) на вентилятор?

По вентилятору здесь посмотри: https://homemasters.ru/...t-m/?p=56639   По датчику движения. Китайские потолочные работают нормально. https://homemasters.ru/...dom/?p=57001

 Глянь там пункт "Автоматическое освещение".

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Andy816a не совсем понимаю зачем нужно реле времени? Не проще ли, а может быть и дешевле, вентилятор со всторенным таймером отключения? А потолочный дачик движения случайно при открытой двери с санузле не реагирует на проходящих мимо дверного проёма людей (т.е. не входящих в санузел?)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Andy816a не совсем понимаю зачем нужно реле времени? Не проще ли, а может быть и дешевле, вентилятор со всторенным таймером отключения?

Разный алгоритм работы. Со встроенным таймером - включается вместе с освещением и выключается через установленное время после выключения освещения. Т.е., жужжит и пока ты находишься в санузле. Схема с реле времени включает вентилятор, когда ты уже вышел и выключил свет в с\у.

А потолочный дачик движения случайно при открытой двери с санузле не реагирует на проходящих мимо дверного проёма людей (т.е. не входящих в санузел?)

Если датчик подвесишь у проёма - будет срабатывать, у него диаграмма - 360 град. Если сместишь датчик в сторону от проёма - срабатывать не будет. Определиться просто - представь, что датчик - лампочка. Всё простанство, что впрямую освещается этой лампочкой - в зоне срабатывания датчика. Соответственно, выбирай расположение , чтобы не "освещать" подход к двери с\у из коридора.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Разный алгоритм работы. Со встроенным таймером - включается вместе с освещением и выключается через установленное время после выключения освещения. Т.е., жужжит и пока ты находишься в санузле. Схема с реле времени включает вентилятор, когда ты уже вышел и выключил свет в с\у.

Спасибо, теперь понял. У меня вентилятор будет на отдельной клавише. И если я правильно всё понял, то включая клавишу, я включаю вентилятор и забываю о нём. Таймер его отключит через заданное время. С реле заморачиваться не буду, хотя может это и удобно - не думая о вентиляторе автоматически включать его выключая свет. Но опять же - всегда ли это надо? Да и свет у меня будет чаще будет отключать датчик, чем механически через выключатель.

Если датчик подвесишь у проёма - будет срабатывать, у него диаграмма - 360 град. Если сместишь датчик в сторону от проёма - срабатывать не будет. Определиться просто - представь, что датчик - лампочка. Всё простанство, что впрямую освещается этой лампочкой - в зоне срабатывания датчика. Соответственно, выбирай расположение , чтобы не "освещать" подход к двери с\у из коридора.

Попробую свой датчик, коль уж я его купил. Если результат не устроит, то буду искать потолочный.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо, теперь понял.

У меня вентилятор будет на отдельной клавише. И если я правильно всё понял, то включая клавишу, я включаю вентилятор и забываю о нём. Таймер его отключит через заданное время.

С реле заморачиваться не буду, хотя может это и удобно - не думая о вентиляторе автоматически включать его выключая свет. Но опять же - всегда ли это надо? Да и свет у меня будет чаще будет отключать датчик, чем механически через выключатель.

Нет. Штатные встроенные таймеры заточены под включение\выключение вместе со светом(кстати, к вентилятору с таймером нужен 3-х жильный кабель) и работают только так, как я описАл выше. При наличии отдельного выключателя - либо сам же и выключаешь, либо - дополнительное реле времени.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

То есть получается чтобы сработал встроенный таймер вентилятора нужно прекратить подачу фазы на него? Если только включаешь клавишу выключателя, то вентилятор понимает это как "включенный свет" и таймер не запускает?Выходит чтобы таймер срабатывал нужно включить и тут же выключить клавишу выключателя (если вентилятор на отдельной клавише) и только тогда можно забыть о нём....Мдя...чем дальше..тем страшнее :unsure:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...

Выходит чтобы таймер срабатывал нужно включить и тут же выключить клавишу выключателя (если вентилятор на отдельной клавише) и только тогда можно забыть о нём....

...

Именно так я и делал на одном из объектов. Лично меня гул вентилятора раздражает, и тот клиент был со мной солидарен, потому и замутили такую схему. Со временем он привык делать вкл-выкл вентиляторным выключателем, выходя из туалета. Ну не попалось нам приличных кнопок, разве что от дверного звонка приспособить, но все они не вписывались в дизайн помещения.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо...наверно я на таком же варианте остановлюсь..

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ставил потолочный датчик движения на 1 из 5, независимый от выключателя глазок как ночник для маленьких детей в совмещномн санузле. Отказался. Сложность в настройке, много ложных включении, вокруг коридоры и кухня. Вентиляторов 2 на одном венканале,1 таймерный звисимый от освещения над унитазом 2 сошнурком над кабинкой склапаном,вкабинке нехватает естественой циркуляции воздуха. Мне кажется ненадо все так усложнять.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вчера тестировал датчик, подбирал место для него. Ничё вроде, нормально работает.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может руки кривые не получалось наступить на ребенка при повышении дальности ложные срабатывания но год простоял и ребенок дотянулся до выключателя.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я думаю мне пока тоже рано делать выводы...на первый взгляд показалось что датчик работает нормально...а все ньансы прочуствую тогда, когда с семьей жить начну в этой квартире...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В эксплуатацыи все видне

Изменено пользователем more
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В эксплуатацИи!Пишите грамотно!А я хочу себе суперумный дом сделать!Спецы-электрики,подскажите,сколько мне контроллеров SIEMENS поставить,и как их соединить-последовательно или параллельно?Или ,может еще парочку прикупить?Тьфу!Тема-говно!Профи!Не разводитесь вы на этот бред!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вместо пяти сименсов один лютрон поставь и будет тебе суперумный дом.Блин, 5,12 а ты уже на взводе. ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вместо пяти сименсов один лютрон поставь и будет тебе суперумный дом.Блин, 5,12 а ты уже на взводе. ;)

он в 0-41 уже был на взводе :D наверное уснуть не получилось
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
:call::drug:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует