Вопрос про дверной звонок и провода

Рекомендуемые сообщения

Olka12

Здравствуйте, уважаемые электрики! При ремонте мастер оставил провод от звонка и от кнопки для звонка неподключенными (они торчат теперь в распред.коробке.) в связи с этим возник вопрос - подключать их к розеточным проводам или к осветительным? И еще вопрос: в паре проводов синий-белый ясно, что синий - это фаза, белый-ноль, но там также имеются пары синий-зеленый? Как их различать в этом случае? Почитала здесь на форуме, что проводку лучше делать кабелем ВВГ.. но уже поздно, проводка сделана проводом ПУГНП (так посоветовал электрик, который на аварийке работает, поверили ему...) что вы можете сказать по этому поводу? И на последок еще вопрос.. Дом старый -хрущевка, заземление даже не предусмотрено, поэтому и в проводке его нет, нет и УЗО.. Чем это опасно, как максимально обезопасить себя в этом случае, как заземлить такие приборы, как встроенные плита/духовка, раковина и т.п.?Благодарю за внимание, буду очень признательна за ответы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

не ясно а что вообще сделанно?звонок наверное без разницы но лучше к розеточнымс чего вы про цвета взяли ноль это синий а фаза белая коричневая чернаяубил бы советчиков таких (на проводе не экономят)узо можно поставить и без заземленияа приборы пока не заземляйте, кроме не прибора - раковины её надо с трубами объединить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Olka12

Спасибо за ответ! А как заземлить раковину (и объединить ее с трубами)? Хотя трубы пластиковые, влияет ли это на что-нибудь?Про цвета: думала, что фаза - это тот провод, который ярче, поэтому белый принимала за нуль.. (так тоже один электрик объяснял)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.

мастер оставил провод от звонка и от кнопки для звонка неподключенными

Если я правильно понял - сам звонок он установил ? И от этого устройства провод выходит внутри помещения (это как раз запитать на 220В - звонок электрический от сети 220В надеюсь?) и провод с двумя концами снаружи помещения на который как раз цепляем КНОПКУ звонка.Для эл.звонка 220В фазность подключения его к сети перем. тока 220В роли не играет (вы также телевизор подключаете не задумываясь где ноль, где фаза).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а трубы во всём доме пластиковые???да я пример привёл - общераспространённый (европейский стандарт) в россии бывает и наоборот (зависит от таких вот чуда электриков - которые вводят свои стандарты) :) если провода подключены - обязательно проверяйте где что, если нет то делайте синий - нулём, проблеммы могут быть (потом) с желто зелёным - это по идее землянной провод, но если их два и один из них желто зелённый то чего поделать будет фазой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Olka12

Спасибо за разъяснение по цветам - теперь уж точно усвою! ;) Про желто-зеленый я знала, что это земля, у меня в проводке такого и нет (только в люстрах невостребованным остался)...т.к. заземления нет вообще и провод везде двужильный. Меня смутил зеленый в паре с голубым, но теперь поняла, что зеленый (скорее даже темно-зеленый)- это фаза! :rolleyes: По поводу труб - по всему стояку заменили трубы канализации и водоснабжения - они пластиковые. Металлические трубы - отопление и сами радиаторы. Ванна акриловая. Металлическая будет мойка на кухне.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

тогда оставьте всё как есть - не надо ничего делать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Olka12

Если я правильно понял - сам звонок он установил ? И от этого устройства провод выходит внутри помещения (это как раз запитать на 220В - звонок электрический от сети 220В надеюсь?) и провод с двумя концами снаружи помещения на который как раз цепляем КНОПКУ звонка.Для эл.звонка 220В фазность подключения его к сети перем. тока 220В роли не играет (вы также телевизор подключаете не задумываясь где ноль, где фаза).

Нет, звонок он не подключал, оставил двухжильный провод на месте предполагаемого звонка, на месте кнопки (ее я уже повесила) и в распред.коробке концы от этих ДВУХ проводов (то есть надо подключить ЧЕТЫРЕ проводка (два от кнопки и два от звонка). Их просто подсоединить (запараллелить) к розеточным?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
NoNe

Один конец провода, идущего к кнопке, подсоединяют на фазу, второй - к любому поводу звонка. Оставшийся свободный провод от звонка подсоединяют к нулю.

провод от кнопки ни в коем случае нельзя подсоединять одновременно к фазе и нулю! При нажатии на эту кнопку произойдёт короткое замыкание и небольшой взрыв

Изменено пользователем NoNe

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Olka12

Один конец провода, идущего к кнопке, подсоединяют на фазу, второй - к любому поводу звонка. Оставшийся свободный провод от звонка подсоединяют к нулю.

провод от кнопки ни в коем случае нельзя подсоединять одновременно к фазе и нулю! При нажатии на эту кнопку произойдёт короткое замыкание и небольшой взрыв

Спасибо большое!

А вот как только теперь определить, какой из двух проводов в коробке от звонка, а какой от кнопки???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
NoNe

Для спасибо кнопочка есть :)

А самый простой способ проверить - взять китайский тестер, поставить его в режим измерения сопротивления и коснуться щупами пары проводов при нажатой кнопке. Сопротивление должно быть равно нулю. при отпускании кнопки на тестере появится 1 - знак бесконечности.

Важно!! При этом измерении провода в сеть не включать - тестер сам выдает напряжение, нужное для измерений.

Найдя два провода кнопки, методом исключения - два оставшихся - от звонка; соединяйте их, как я писал выше.

Изменено пользователем NoNe

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
NoNe

Да, ещё вариант - при ненажатой клавише звонка попробовать воткнуть поочерёдно одну и вторую пару проводов в фазу и ноль. Звонок зазвенит, а кнопка, если на неё в это время не нажимать, отнесётся к этому спокойно. Если во время такой проверки нажать на кнопку - см. Выше про взрыв.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 27 ответов
    • Отзывы о красках
      Задался я еще одним вопросом. Намедни был разговор у меня с сослуживцем по работе, мичманом, так заговорили мы о красках и о том чем лучще что красить. Он свое мичманство вспомнил и говорит что мол купил Русской краски, назвал марку, и сказал что он ей окрасил все что хотел от батарей до плинтусов и рам. Так вот я задался вопросом, это же не правильно, как я думаю, ведь даже вроде бы компьютер ну что тут такого, и тот затачиваеться под строго определенные задачи, и заточенный под одни будет плохо выполнять другие, нет он конечно их потянет но гораздо хуже чем заточенный под родную проблематику. Пользовался красками Шервин Вильямс для ванных комнат, красить одно удовольствие, кисть моем водой, и она как будто бы просто была мокрой а не в краску макалась, так же и руки, без ацетонов вяких отмываються прекрастно. Тещя пишит от удовольствия.Пользовался краской Парад для радиаторов, смываеться так же прелестно как и Шервин Вильямс, а ложиться изумительно. Производитель обещяет не желтеть до 120 цельсия. Чем пользуетесь Вы уважаемые мастера??? А то ЖУТКО интересно.

      • 896 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
×