Вопрос про дверной звонок и провода

Рекомендуемые сообщения

Olka12

Здравствуйте, уважаемые электрики! При ремонте мастер оставил провод от звонка и от кнопки для звонка неподключенными (они торчат теперь в распред.коробке.) в связи с этим возник вопрос - подключать их к розеточным проводам или к осветительным? И еще вопрос: в паре проводов синий-белый ясно, что синий - это фаза, белый-ноль, но там также имеются пары синий-зеленый? Как их различать в этом случае? Почитала здесь на форуме, что проводку лучше делать кабелем ВВГ.. но уже поздно, проводка сделана проводом ПУГНП (так посоветовал электрик, который на аварийке работает, поверили ему...) что вы можете сказать по этому поводу? И на последок еще вопрос.. Дом старый -хрущевка, заземление даже не предусмотрено, поэтому и в проводке его нет, нет и УЗО.. Чем это опасно, как максимально обезопасить себя в этом случае, как заземлить такие приборы, как встроенные плита/духовка, раковина и т.п.?Благодарю за внимание, буду очень признательна за ответы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

не ясно а что вообще сделанно?звонок наверное без разницы но лучше к розеточнымс чего вы про цвета взяли ноль это синий а фаза белая коричневая чернаяубил бы советчиков таких (на проводе не экономят)узо можно поставить и без заземленияа приборы пока не заземляйте, кроме не прибора - раковины её надо с трубами объединить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Olka12

Спасибо за ответ! А как заземлить раковину (и объединить ее с трубами)? Хотя трубы пластиковые, влияет ли это на что-нибудь?Про цвета: думала, что фаза - это тот провод, который ярче, поэтому белый принимала за нуль.. (так тоже один электрик объяснял)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.

мастер оставил провод от звонка и от кнопки для звонка неподключенными

Если я правильно понял - сам звонок он установил ? И от этого устройства провод выходит внутри помещения (это как раз запитать на 220В - звонок электрический от сети 220В надеюсь?) и провод с двумя концами снаружи помещения на который как раз цепляем КНОПКУ звонка.Для эл.звонка 220В фазность подключения его к сети перем. тока 220В роли не играет (вы также телевизор подключаете не задумываясь где ноль, где фаза).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а трубы во всём доме пластиковые???да я пример привёл - общераспространённый (европейский стандарт) в россии бывает и наоборот (зависит от таких вот чуда электриков - которые вводят свои стандарты) :) если провода подключены - обязательно проверяйте где что, если нет то делайте синий - нулём, проблеммы могут быть (потом) с желто зелёным - это по идее землянной провод, но если их два и один из них желто зелённый то чего поделать будет фазой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Olka12

Спасибо за разъяснение по цветам - теперь уж точно усвою! ;) Про желто-зеленый я знала, что это земля, у меня в проводке такого и нет (только в люстрах невостребованным остался)...т.к. заземления нет вообще и провод везде двужильный. Меня смутил зеленый в паре с голубым, но теперь поняла, что зеленый (скорее даже темно-зеленый)- это фаза! :rolleyes: По поводу труб - по всему стояку заменили трубы канализации и водоснабжения - они пластиковые. Металлические трубы - отопление и сами радиаторы. Ванна акриловая. Металлическая будет мойка на кухне.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

тогда оставьте всё как есть - не надо ничего делать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Olka12

Если я правильно понял - сам звонок он установил ? И от этого устройства провод выходит внутри помещения (это как раз запитать на 220В - звонок электрический от сети 220В надеюсь?) и провод с двумя концами снаружи помещения на который как раз цепляем КНОПКУ звонка.Для эл.звонка 220В фазность подключения его к сети перем. тока 220В роли не играет (вы также телевизор подключаете не задумываясь где ноль, где фаза).

Нет, звонок он не подключал, оставил двухжильный провод на месте предполагаемого звонка, на месте кнопки (ее я уже повесила) и в распред.коробке концы от этих ДВУХ проводов (то есть надо подключить ЧЕТЫРЕ проводка (два от кнопки и два от звонка). Их просто подсоединить (запараллелить) к розеточным?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
NoNe

Один конец провода, идущего к кнопке, подсоединяют на фазу, второй - к любому поводу звонка. Оставшийся свободный провод от звонка подсоединяют к нулю.

провод от кнопки ни в коем случае нельзя подсоединять одновременно к фазе и нулю! При нажатии на эту кнопку произойдёт короткое замыкание и небольшой взрыв

Изменено пользователем NoNe

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Olka12

Один конец провода, идущего к кнопке, подсоединяют на фазу, второй - к любому поводу звонка. Оставшийся свободный провод от звонка подсоединяют к нулю.

провод от кнопки ни в коем случае нельзя подсоединять одновременно к фазе и нулю! При нажатии на эту кнопку произойдёт короткое замыкание и небольшой взрыв

Спасибо большое!

А вот как только теперь определить, какой из двух проводов в коробке от звонка, а какой от кнопки???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
NoNe

Для спасибо кнопочка есть :)

А самый простой способ проверить - взять китайский тестер, поставить его в режим измерения сопротивления и коснуться щупами пары проводов при нажатой кнопке. Сопротивление должно быть равно нулю. при отпускании кнопки на тестере появится 1 - знак бесконечности.

Важно!! При этом измерении провода в сеть не включать - тестер сам выдает напряжение, нужное для измерений.

Найдя два провода кнопки, методом исключения - два оставшихся - от звонка; соединяйте их, как я писал выше.

Изменено пользователем NoNe

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
NoNe

Да, ещё вариант - при ненажатой клавише звонка попробовать воткнуть поочерёдно одну и вторую пару проводов в фазу и ноль. Звонок зазвенит, а кнопка, если на неё в это время не нажимать, отнесётся к этому спокойно. Если во время такой проверки нажать на кнопку - см. Выше про взрыв.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

      • 40 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

      • 186 ответов
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 432 ответа
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 124 ответа
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
×