Существует ли такое устройство?

Recommended Posts

Вяло-превяло планирую, как же буду (когда-нибудь, надеюсь) менять проводку. Как говорится: "семь раз отмерь, один раз отрежь".

Поскольку ввод алюминиевый (судя по всему, 2х2,5) то по мощности особенно не разгуляешься. Для ограничения мощности одновременно включенных приборов поставил (давно еще) на кухне трехпозиционный переключатель и через него подключил розетки для чайтика и микроволновки (чтобы одновременно их нельзя было включить).

Однако, проблема полностью не решена. В квартире есть еще как минимум 2 очень мощных прибора (пылесос и фен). И парочка относительно мощных (настенный 700 Вт обогреватель и стиральная машинка).

При этом в квартире живет еще 3 компа (2 из которых полноценные, 3й жрет ватт 80 максимум).

Возникла мысль - ограничить мощность мощность одновременно включенных приборов чем-нибудь более весомым, чем инструктаж своих домашних.

Самое простое решение - ограничить всё вводным автоматом. Если станет слишком жарко, вырубит всё сразу.

Хотелось бы решить это как-нибудь поизящнее.

Представим, что есть некоторое устройство Х, работающее по принципу автоматического выключателя, только размыкающее не свою цепь, а соседнюю (например, путем соединения ручки устройства с ручкой соседнего автомата).

Представим, что у нас работает стиральная машинка и кто-то врубил чайник. Срабатывает устройство Х (допустим, у него больше быстродействие чем у остальных автоматов). Вырубается линия, к которой подключен чайник. И только, если перегрузка возникла в линии со стиральной машиной, сработает медленный автомат стиралки и(или) общий автомат для группы "стиралка+чайник". Тоесть стиралка продолжит работать, а чайник вырубится.

Аналогичную защиту неплохо бы и для компов ввести, однако, для них все, на крайний случай, можно разрулить через использование UPS.

Вопрос: есть ли такое устройство Х?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вяло-превяло планирую, как же буду (когда-нибудь, надеюсь) менять проводку. Как говорится: "семь раз отмерь, один раз отрежь".

Поскольку ввод алюминиевый (судя по всему, 2х2,5) то по мощности особенно не разгуляешься. Для ограничения мощности одновременно включенных приборов поставил (давно еще) на кухне трехпозиционный переключатель и через него подключил розетки для чайтика и микроволновки (чтобы одновременно их нельзя было включить).

Однако, проблема полностью не решена. В квартире есть еще как минимум 2 очень мощных прибора (пылесос и фен). И парочка относительно мощных (настенный 700 Вт обогреватель и стиральная машинка).

При этом в квартире живет еще 3 компа (2 из которых полноценные, 3й жрет ватт 80 максимум).

Возникла мысль - ограничить мощность мощность одновременно включенных приборов чем-нибудь более весомым, чем инструктаж своих домашних.

Самое простое решение - ограничить всё вводным автоматом. Если станет слишком жарко, вырубит всё сразу.

Хотелось бы решить это как-нибудь поизящнее.

Представим, что есть некоторое устройство Х, работающее по принципу автоматического выключателя, только размыкающее не свою цепь, а соседнюю (например, путем соединения ручки устройства с ручкой соседнего автомата).

Представим, что у нас работает стиральная машинка и кто-то врубил чайник. Срабатывает устройство Х (допустим, у него больше быстродействие чем у остальных автоматов). Вырубается линия, к которой подключен чайник. И только, если перегрузка возникла в линии со стиральной машиной, сработает медленный автомат стиралки и(или) общий автомат для группы "стиралка+чайник". Тоесть стиралка продолжит работать, а чайник вырубится.

Аналогичную защиту неплохо бы и для компов ввести, однако, для них все, на крайний случай, можно разрулить через использование UPS.

Вопрос: есть ли такое устройство Х?

Ручки соединять не стоит, да и то при этом второй автомат выключится вместе с первым, а не вместо первого.

PS Есть ли в природе устройство Х - не уверен, но если и есть, то есть стоимость наверняка будет сопоставима с протяжкой новой линии для мощного потребителя, что более правильно и надежно

Share this post


Link to post
Share on other sites

А сколько по Вашему (примерно±километр) будет стоить протяжка нового ввода в квартиру 5 этаже, при условии, что я даже входа в шахту не увидел (она, похоже, скрытая)? Т.е. в щитке в прихожей из стены выходит шланг, из него два алюминиевых провода. На лестничной клетке есть шахта под антенну, телефон, интернет. Больше никаких следов других шахт (да и места, где они могли бы проходить в коридоре) нету.Мне вот даже интересно было бы знать сколько такое может стоить хотя бы примерно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже щитка нету и автоматов? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже щитка нету и автоматов? :)

Я говорю про ввод в квартиру (до счетчика и автоматов).

Если подъездный электрощит где-то и есть, то он в подвале (в Москве они все уже несколько лет, как заперты на замок).

Ручки соединять не стоит, да и то при этом второй автомат выключится вместе с первым, а не вместо первого.

PS Есть ли в природе устройство Х - не уверен, но если и есть, то есть стоимость наверняка будет сопоставима с протяжкой новой линии для мощного потребителя, что более правильно и надежно

Нашел кое-что, похожее на то, что я ищу. Буду разбираться, как оно работает.

Называется это чудо техники "Реле управления нагрузкой".

Краткое описание по ссылке: http://www.eneq.ru/prod...ce/rele/100/.

Судя по всему, оно существует и стоить должно уж точно дешевле, чем прокладка новой линии до квартиры (хотя если кто-то знает, сколько это всё-таки стоит, буду благодарен за опыт).

Если я всё правильно понял, то я сам ответил на свой вопрос.

Добавлено:

Эх, мне бы только что-нибудь менее мощное.

Бывает такое?

Добавлено:

Еще нашел реле "Реле переключения нагрузок E 450" (ABB).

Ссылка на pdf с описанием: http://www.eneq.ru/down...ngruzkoy.pdf.

Тоже пока не понял, подходит ли оно для моих целей.

Edited by Everz-z-z

Share this post


Link to post
Share on other sites

По описанию очень похоже. Започем девайс?
Про ввод в квартиру понял. Только неужели даже до счетчика и автоматов идет такой тонкий провод?
У меня вот такая дура идет по стояку, от него медные то ли 2,5, то ли 4 мм отводы на каждую квартиру
ext_b143cb250cdcbc1047a5620c9d4ca778.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

У мамы в квартире сделано примерно как у Вас, т.е. там шахта проходит вертикально через квартиры, но, если снять передню крышку щитка со счетчиком, ее видно. Отводы на квартиру подсоединены к одной из 3 фаз и к нулю через сжимы. Здесь же, откуда-то сбоку выходит шланг и оттуда два таких тонких провода. Было бы как у Вас, не заморачивался бы так. Проще было бы электрику хорошо заплатить, чтобы бОльшее сечение в квартиру подтянул под видом замены счетчика.

Из устройств других производителей тоже нашел аналоги (ищу к ним описание).

У Legrand и Schneider Electric это называется "Устройство отключения неприоритетных нагрузок"

Edited by Everz-z-z

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это щикок в общем коридоре. Насчет толстого нового провода - солгасен. Цена вопроса - думаю рублей 50 за распломбировани-опломбирование счетчика, стоимость кабеля (за 5 этажей это выйдет в районе пары тысяч за хороший толстый кабель с некоторым запасом) и пызурь водки электрику за работу от себя. Насчет стоимости вышеуказанного устройства - не знаю, но по мне лучше при прочих равных иметь возможность включать все одновременно :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Там работы не на пузырь водки. Электрик такой же человек, как и все остальные. Если я почти разобрав щиток (насколько это вообще возможно без отключения фазы от счетчика) не обнаружил более широкого доступа в шахту, кроме шланга, торчащего из стены, то количество проблем, которые поимеет на свою голову электрик, чтобы туда еще и новый кабель протянуть мне даже вообразить себе сложно.Я не исключаю также, что для проведения подобных манипуляций потребуются танцы с бубном не только у меня в квартире и в подвале, но также и в квартирах на этажах ниже. Подо мной 3квартиры. Согласовать день, в который удобно мне, электрикам и всем жителям подо мной (любой из которых еще может и не согласиться вообще) - задачка не самая лёгкая.По поводу "за пузырь водки", у этого тоже могут быть последствия:1. В подвале все будет соединено, как "за пузырь водки", а не по совести.2. В случае, если этот гаврик что-либо напортачит, он может просто свалить. Крайним за поломанную (в лучшем случае только свою) проводку (а то и сгоревшие приборы во всем подъезде), будет не электрик - он вообще сделает вид, что меня не знает.2. Согласовать с соседями незаконную прокладку проводки (особенно с учетом пункта 2) будет еще сложнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все никак не приму к сведению, что из стены выходит нетолстый шланг, в котором проложить еще один кабель не удастся. Поделитесь хоть фото этого чуда инженерно-коммуникационной мысли

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень жалел, что когда я это увидел, под рукой не было фотика. Чтобы до этого дела добраться, надо разбирать щиток. Фотик в мобильнике не выдерживает никакой критики даже при хорошем освещении. :(Будет возможность -сфоткаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.

        • Like
      • 6 replies
    • Эркер из Гкл
      Я его слепил из того что было (под рукой) заготовил шаблон четвертинку шара ещё за ранее прямо по месту согнул лист, отдельный шаблон для единичного загиба делать не было смысла, выставил профиля по нужному радиусы и замоченный лист выгнул прикрутив слегка саморезами оставил сушится.

        • Like
      • 11 replies
    • Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Решил тему создания этого пылесоса вынести в блог.
      После некоторой эксплуатации предыдущей версии пылика, обозначились некоторые вопросы к нему.

        • Like
      • 10 replies
    • Реальное решение сантехнических проблем.Фотографии
    • Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.
      При укладке плитки кабанчик со смещением необходимо подрезать внутренний угол под углом 45 градусов. Таким образом угол будет более аккуратным и красивым.

        • Like
      • 7 replies
    • Вступление. Столярная мастерская
      Вот я и дожил до своей мастерской, которую нужно ещё долго и упорно оборудовать и дополнять разными  инструментами.

      Но главное есть теплое помещение, хоть и не свое личное, есть где поработать пока не выгонят.

      Это складское довольно таки просторное помещение, если убрать всё не нужное, поэтому придется  многое сделать чтобы хоть как то приступить к работе. И первое что сделал вынес лишнее и приступил к сборке большого рабочего стола.

        • Like
      • 13 replies
    • Работа с гипсокартоном. Ротонда
      Именно так, ротондой, сразу назвали гкл конструкцию, которую предстояло делать на одном из объектов, хотя конечно строго говоря это никакая не ротонда, а обычная перегородка.
      Дело было много лет назад, я эту работу зафоткал подробно, и планировал на форуме выложить, но она так и пролежала в архиве, временами вспоминал о ней, и так же благополучно забывал, так лениво было описывать весь этот процесс. А время шло, и на тикало аж 9лет

        • Like
      • 2 replies
    • Post in Реальное решение сантехнических проблем.Фотографии
      Установка и крепление акриловой ванны к стене

×
×
  • Create New...