Поскольку в ближайшее время планируется ремонтик в санузле, заодно сразу прикупил долгожданный нагреватель воды, который так нужен в летний период.

Купил маленький и простенький, всего то 30 литров.
А именно модель: ТЕРМЕКС RZB 30 F 

Схему щитка прикидывал заранее, тут темка была, долго обсуждалось: https://homemasters.ru/...ire/?p=75279

Покупаю водогрей и удивляюсь.
Прямо в шнуре, непосредственно перед вилкой встроена какая то коробочка с кнопочкой, типа написано "защита".
Как выясняется - УЗО.

Я в шоке! Не ожидал.
Что за УЗО и "на сколько" оно пока не выяснял.

Что с ним делать то?
У меня получается в щитке отдельное УЗО на стиралку + нагреватель, а тут ещё на самом нагревателе УЗО.

Оставить его или отрезать за ненадобностью?
Что если на линии получится 2 УЗО (одно на шнуре, второе в щите)?


Подскажите советом, а то как-то был не готов к такому развитию событий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Это узо лишнее. Его вполне можно отрезать - ничего страшного не произойдет. Есть только один момент. Термекс, который вы купили - фантастически нереального говно, и чтобы не потерять гарантию, не отрезайте эту хрень. Также не вздумайте не ставить или переиначивать клапан, который вообще абсолютное УГ, но поскольку компания термекс считает себя умнее всех, с ними можно только судиться, чтобы доказатьт, что это оголтелое впаривание клапанов с узо сопровожденное обязательной установкой, есть ни что иное, как дурь и бред.Если не хотите иметь дело с этой конторой, режьте вилку, ставьте другой клапан, и купите на всякий случай тенов пять шесть, мощные, которые на выходе стоят, а не на входе - вам на год-полтора хватит вполне.Сейчас идет такая огромная волна говна под этой маркой, что я уже не знаю, как бороться с этим идиотизмом. Дошло уже до того, что особо желающим перетряхиваем бойлеры - в термексовские корпуса вкрячиваем с переходником аристоновские нагреватели. У этих беда с начинкой, а у тех с дизайном. Дебилизм неискореним, конечно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sercam

Ну вот из-за компактного дизайна в первую очередь "Термекс" и смотрелся.Да и нареканий таких суровых не слышал по этой фирме. Интересно было почитать.В тонкости бака и тенов буду вникать потом, а пока интересует именно электрическая часть.Мдя, про гарантию то я и забыл совсем :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fiesta

Лучше обратиться в фирму "__". "__" сами производят электрокотлы поэтому там работают именно професионалы.Котлы этой фирмы сочетают в себе экономичность и иновационность, например разработана схема защиты электронной части котла от длительных и импульсных перенапряжений коммутационного, индукционного и грозового характера, а также от электростатических разрядов. Ведь именно по этим причинам электрокотлы выходят из строя.Вам помогут подобрать электрокотёл именно для вашего помещения и не сомневайтесь что, он будет самым экономичным и качественным из всех что сейчас представлены на рынке. Я купила "__! 5-й.Очень довольна.

Вы сюда специально пришли, чтоб три раза название фирмы упомянуть?

KGB

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sercam

и на фига была эта реклама?Жду ответов по сути вопроса.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sound

Привет. УЗО там стоит обычно на 15mA, притом оно электронное, по сути это диф автомат. У меня собственно ARISTON горизонтальный на 80 литров, но узошки у всех одни и те же похоже, мне стало шибко интересно что там в нутрях, короче контакты дерьмо, изготовление соответствующее. я его ампутирую под корень а в щитке ставлю полноценное узо+автомат. с душевой с парогенератором подобная система. Да и еще замени клапан безопасности, стандартный в комплекте г еще то, поставь FAR.buka собственно тебе все сказал правильно. За гарантию незаморачиваяся, сдохнет переделать можно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Конечно. На гарантию надо срать с колокольни, поскольку при любом гарантийном вмешательстве боец пытается втюхать еще левых допуслуг на пять сотен. В сад их всех. В идеале, брать любой понравившийся бак, дербанить, и менять тены на нормальные. Нахер нужны кипятильники, котоыре нельзя (это абсолютный факт!) включать на полную мощность. Рекомендованное положение потенциометра на 70%. На 90 он работает внатяг на пределе, а на 100 тупо сгорает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sercam

Короче резюме.

Защита эта - фигня. Отрезаем.

По самому нагревателю. Используем пока работает, потом можно доработать, установив другой тен, и что-нить ещё.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sound

Так и сделай, только отдельное УЗО с автоматом на 16А ОБЯЗАТЕЛЬНО! поставь. А нагревателей продают разных как грязи, может тебе повезет и он будет долго тебя радовать соей работой. Я себе вчера запихал в штробу кабель ВВГ-НГ 3*10 для проточьника REDRING 10kw, а сегодня и самого прикупил, теперь мне вообще параллельно :huh:  на отсутствие горячей воды (сейчас ремонт в разгаре параллельно будет когда заеду в квартиру). Может тоже предусмотришь и заложишь кабель, потом то стены штробить не в кайф. Проточник можно и позже купить(если понадобится конечно).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy
 
Так и сделай, только отдельное УЗО с автоматом на 16А ОБЯЗАТЕЛЬНО! поставь. А нагревателей продают разных как грязи, может тебе повезет и он будет долго тебя радовать соей работой. Я себе вчера запихал в штробу кабель ВВГ-НГ 3*10 для проточьника REDRING 10kw, а сегодня и самого прикупил, теперь мне вообще параллельно Изображение на отсутствие горячей воды (сейчас ремонт в разгаре параллельно будет когда заеду в квартиру). Может тоже предусмотришь и заложишь кабель, потом то стены штробить не в кайф. Проточник можно и позже купить(если понадобится конечно).

Кучеряво живете - 10 киловатт на один тока водогрей...

Тут на всю хату больше 7 не высосешь...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sound

Современный дом, счетчик на 80А, ввод ВВГ-НГ 3*10, хоть здесь нормально сделали, а щит распределительный в квартире фигня, див на 63А/30mA и 6 автоматов (все шнайдер). А что будет.... позже сфотаю, пока куча проводов и дырки кругом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Ну чо могу сказать - отлично :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

кучеряво - это на 40А 10 мм2 кидать :) , мало того что дороже так с ним (проводом) и работать не удобно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sound

Извиняюсь, приврал со счетчиком, на 50А он (попутал с чем то). Ну провод конечно толстоват да и дубовый, специально под него пришлось по всей длине его утопит по глубже в штробу, благо дом кирпичный. А кабель кстати оказалось и не так трудно уложить, я думал будет страшней (трасса всего получилась почти 10м). Себе же, и сам делаю, вот и извращаюсь по разному, за деньги сроду бы такого не стал делать. Тут на форуме все самоделкины по воле судьбы под названием ремонт :noddle:  .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
AdmiX

Помогите советом :)Какое УЗО лучше поставить на проточник 5.5кВт? 25/10мА в продаже не нашел. Стоит ли ставить 25/30мА?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

32А 30мА

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
starkz

Народ, нужна помощь в ремонте Термекс,а то чё то сам не догоню!Тен 1,3 перестал греть,включаю второй-потихоньку греет-по логике тен 1.3-сгорел!Снимаю бак-открываю-тестер показывает цепь,по идее должен быть обрыв-нифега не понял!!!Когда измерял провода отсоединил.Дальше пока разбирать не стал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 436 ответов
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 124 ответа
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

      • 186 ответов
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

      • 40 ответов
×