Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
- - - - -

коротит освещение


Сообщений в теме: 9

#1   Oleg_perv

Oleg_perv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 09:30

у меня в квартире в новостройке не работает освещение, т.е. поключаю люстру с одной лампой в коридоре, включаю, выбивает автомат. почему не пойму, хотя в санузле все работает. розетки работают везде. ище в большой комнате под люстру 4 провода, пробовал контрольную лампу подключить, тоже выбивает. подскажите кто что может.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 046 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 200

Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 10:36

Желательно побольше информации - на какие группы разбито эл.питание,какие автоматы,схемку бы.
  • 0

#3   Oleg_perv

Oleg_perv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 11:01

да в том то дело не могу схемку предоставить в силу своих скудных познаний. объясню как могу. на лестничной площадке основной рубильник, в квартире коробка с двумя группами автоматов. 1 группа розетки комнаты, розетки и освещение санузел, розетки коридор кухня, освещение комнаты, освещение коридор кухня, эл плита. + основной, 2 группа 5 рубильников, тоже самое только без эл плиты и основного. выбивает тот что на летничной площадке. вот как то так.
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 158 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 12:12

фото можно того что выбивает? это наверное узо, а выбивает из за не правильного подключения
  • 0

#5   talos

talos
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 12:58

а при чем тут узо некоторые же группы работают, нужно мультиметром помереть тот автомат который вышибает на ноль мож где просто тупо коротит че то при чем арматура у бетона тоже имеет неплохое заземлениее мож чего где протерлось.
  • 0

#6   Oleg_perv

Oleg_perv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 14:30

спасибо за отзывчивость, сегодня пришел, начал делать - все работает. везде. что произошло не знаю.
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 158 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 14:38

а при чем тут узо некоторые же группы работают

как причем :blink: да они все будут работать, а вылетит только при утечке, если подключишь вместо ноля на землю - пока этот свет не включишь всё бум работать
  • 0

#8   talos

talos
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 15:19

устарел я уже наверно)) земля на люстре? щас по новому так я просто не в курсе совсем?
  • 0

#9   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 046 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 200

Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 16:16

земля на люстре? щас по новому так я просто не в курсе совсем?

А почему нет? Не зря же у него 4 провода на люстру.
  • 0

#10   talos

talos
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 17:42

нда чет не внимателен я стал)) молодой человек вы случайно не применяли желтый проводочек с зеленой полосочкой ???
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru