Допустимые длительные токи для проводов и кабелей....

Оценить эту тему:

В теме 6 сообщений

Где то наковырял ссылку

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей....

http://electrics.iatp.b...urrent_2.htm

Интересует пояснение....насколько правильная эта таблица?......

У меня везде проброшены провода 3х2,5 медь....Если я правильно понимаю, то провод в штробе - это надо смотреть колонку "в земле"....

То есть получается 38А.....значит на такой кабель можно ставить автомат на 25А, то есть получится, что линия выдержит 5,5 кВТ.....

Я правильно понимаю, или ошибаюсь?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

То есть получается, что для провода 3х2,5 в штробе - это 25А, значит автомат на 16А и предельная мощность 3,5 кВт...Или

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

Что эта фраза означает?.....что если три провода и из них один-фаза, а другие ноль и земля, то надо смотреть колонку для одножильных проводов?....То есть предельный ток - 27А..... ? И в принципе можно поставить автомат на 25А..... или нет.... Изменено пользователем Дармедонт
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока

то и означает - что в трехфазной!!! у вас же однофазная система

а вот 25А на 2,5мм2 ну если очень хочется можно (все от провода зависит - а он точно 2,5? вы промеряли?)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

то и означает - что в трехфазной!!! у вас же однофазная система

то есть смотрим табличку 1.3.4 для одножильных, да?....

а он точно 2,5? вы промеряли?)

нет, не мерил, визуально..... а как его померить то ?....На плиту стоит 40А....электрик от жэка, который счетчик подключал сказал взять.....но там кабель действительно здоровый.....мне вот только интересно скоко сечение....судя по таблице если по нормам, то он должен быть миллиметров 5-6.... Изменено пользователем Дармедонт
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если 40А то 4мм2 в натяг, надо брать 6мм2 а это корень квадратный из 6/0,785= 2,78 мм это диаметр 6мм2 :) чуть меньше прокатит

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует