Отправлено 14 Октябрь 2009 - 22:40

Здравствуйте.Подскажите возможное решение такой задачи: есть теплый пол, трубы которого выведены не в том месте,где нужно, поэтому их нужно удлинить. Но получается, что место удлинение окажется замуровано в стяжку и будет под плиткой. Скажите можно ли замуровать место соединения металлопластиковых труб под стяжку пола? не рассохнутся ли через 3-5 лет резинки фитинга и произойдет протечка? Если все таки так можно сделать то какие фитинги посоветуете (какого производителя, какой тип), чтоб сделать это соединение максимально надежным.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   greshnov

greshnov
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Апрель 09
  • 592 сообщений
  • 422 спасибо
  • Москва
  • 40

Отправлено 14 Октябрь 2009 - 22:49

Подскажите возможное решение такой задачи: есть теплый пол, трубы которого выведены не в том месте,где нужно, поэтому их нужно удлинить. Но получается, что место удлинение окажется замуровано в стяжку и будет под плиткой. Скажите можно ли замуровать место соединения металлопластиковых труб под стяжку пола?

можно только пресс фитинг,в вашем случае пресс муфту http://www.stelmarket.ru/katalog/far/pf_4.htm

не рассохнутся ли через 3-5 лет резинки фитинга и произойдет протечка?

нет

Если все таки так можно сделать то какие фитинги посоветуете (какого производителя, какой тип), чтоб сделать это соединение максимально надежным.

Пресс-фитинги Oventrop,Far.