Опубликовано

проложил проводку, на освещение, в кватире,а она теперь почемуто греется ,приче только тогда ,когда вкрученна лампочка в потрон ,че за х.....ь не могу понять. :angry: [ahtung] может кто нибуть объяснит что за не естественная сила такая,а

70 ламп по 60w - это сколько ампер?

buka - умеешь ты вопросы задавать :) так как напряжение не написал то считай сам - ток=мощность /напряжение это одна лампа
  • 3 недели спустя...

Раз уж тема про провода - спрошу тут, чтобы не плодить темы.Пока не поклеены обои - есть возможность аккуратно расковырять штробу (даже не штробу, а пропил алмазным диском), в которую в свое время по незнанию вместо полноценного кабеля были замазаны 2 отдельных тонких мягких проводка (что-то типа проводников из ПВС 2*2,5). Теперь Элис умный, теперь ему надо переделать все то, что наваял до знакомства с этим форумом, благо эта розетка в виду ремонта помещения еще не была подключена.Короче штробить и пылить для укладки NYM в гофре или без оной времени, возможности и желания нет, так что в пропил решено уложить ВВГ-п. Это конечно не совсем правильно, ибо в топовой теме раздела указано, что ВВГ на порядок хуже NYM, но он плоский. А розетка эта предназначена для телевизора и только телевизора. В магазине выпросил отрезочки ВВГ-п 2*2,5 и 3*2,5, дома примерил, решил, что 3*2,5 при минимальной доработке "штробы" влезает настолько, что сверху это дело закроется на 1-2 мм. Правда, мне советовали в свое время закрывать кабель не менее чем 1 см штукатурки, но вот тут такое дело получается. Заодно ради интереса померил диаметр жил, оказалось 1,5-1,65 мм, то есть 1,8-2,1 мм2. Вопросы:1. Можно ли мне (с учетом того, что розетка в 1,5 метрах от пола и рассчитана исключительно на ЖК телевизор и может быть DVD проигрыватель) уложить ВВГ-п 3*2,5 так, что сверху он закроется 1-2 мм алебастра?2. Есть ли допуски в ГОСТах и ТУ на кабели, в том числе на ВВГ и особенно на NYM, на отклонение от номинальной площади сечения проводника? Если есть - то какие, если нет - то куда меня пошлют продавцы с требованием о "соразмерном уменьшении стоимости" (то есть на 15-20%, что на фоне стоимости бухты NYM'а не то чтобы очень много, но все равно приятно :D )?3. Под рукой был отрезок ПУНП 2*2,5, внешне он ничем, кроме цвета внешней изоляции, не отличался от ВВГ. В чем же отличие? В составе материала внешней изоляции? (Последняя версия подтверждается некоторыми фразами в инете, но вам я верю больше, чем абстрактным людям в сети B) )

1. Можно2. Ты вроде не бухту покупал :D. Допуски есть, часто делают по самому минимальному для экономии меди. Выкручиваются по сопротивлению кабеля (оно тоже нормируется). Не заморачивайся с этим, на твой TВ 20А хватит с запасом. А вообще, если берёшь на рынке, скидки под это дело легко выцыганить. В магазине если сильно заниженный квадрат обнаружил, просто верни по чеку.3. ПУНП это провод, делается по внутреннему ТУ предприятия, соответственно по всем харатеристикам может уступать гостовскому кабелю. Тут и материал возьмут похуже, какие-то дорогие присадки добавят по минимуму, диаметр легко занизят - ТУ-то своё, провели коррекцию в документации и съэкономили директору на новый джип.А насчёт ВВГ и NYM ты погорячился в разнице на порядок, и назначение у них не одинаковое. NYM скажем надёжнее влагу держит, а ВВГ на свету работает. Плюс цена. Оба хороши.

1. Можно

Это хорошо, потому что на выходных я без инета, а руки чешутся, так что уже сделано.

2. Ты вроде не бухту покупал :D . Допуски есть, часто делают по самому минимальному для экономии меди. Выкручиваются по

Не бухту, а 5 м. Но в ближайшей перспективе маячит замена основной проводки, а там уже вытанцовывается покупка бухты

Допуски есть, часто делают по самому минимальному для экономии меди. Выкручиваются по сопротивлению кабеля (оно тоже нормируется). Не заморачивайся с этим, на твой TВ 20А хватит с запасом.

В смысле "выкручиваются по сопротивлению"? Бодяжат добавки, уменьшающие сопротивление и позволяющие при меньшем сечении без лишнего нагрева пропускать тот же ток? И что, выходит дешевле сэкономленной меди?

А вообще, если берёшь на рынке, скидки под это дело легко выцыганить. В магазине если сильно заниженный квадрат обнаружил, просто верни по чеку.

Вот как раз на рынке, как мне кажется, в ответ на это могут объяснить где именно находится н@куй и как конкретно мне туда пройти. А в магазине вернуть конечно можно, только сдается мне, что везде такая ботва, так что лучше наказать их рублем :D .

3. ПУНП это провод, делается по внутреннему ТУ предприятия, соответственно по всем харатеристикам может уступать гостовскому кабелю. Тут и материал возьмут похуже, какие-то дорогие присадки добавят по минимуму, диаметр легко занизят - ТУ-то своё, провели коррекцию в документации и съэкономили директору на новый джип.

А насчёт ВВГ и NYM ты погорячился в разнице на порядок, и назначение у них не одинаковое. NYM скажем надёжнее влагу держит, а ВВГ на свету работает. Плюс цена. Оба хороши.

Но заделывать в штробу можно и тот и другой? Просто смущает фраза про ВВГ "прокладка - в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле". По стенам - это открыто или в штробе или и так, и так?

"По стенам" - это открыто, это "круче" чем в штробе, значит и в штробе тоже. "Не ниже -15 °С" - это сам процесс прокладки, чтобы при изгибе кабеля изоляция в мороз микротрещинами не покрылась, а работает до -50. NYM кстати, в воду и землю закапывать в чистом виде тоже не рекомендуется.

"По стенам" - это открыто, это "круче" чем в штробе, значит и в штробе тоже. "Не ниже -15 °С" - это сам процесс прокладки, чтобы при изгибе кабеля изоляция в мороз микротрещинами не покрылась, а работает до -50. NYM кстати, в воду и землю закапывать в чистом виде тоже не рекомендуется.

А вот монтажные радиусы изгиба при прокладке - не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей - это чтобы не сплющивать проволоку проводника и не получить в месте крутого изгиба меньшее сечение? И что за диаметр имеется в виду, диаметр непосредственно жилы, диаметр жилы в оболочке или внешний диаметр кабеля?

а.Типа да + не перенапрягать изоляцию;б.Внешний диаметр кабеля.

Мля, а вот это плохо... В районе выхода из штробы и входа в подрозетник у меня сильный перегиб. Если вырвать подрозетник, распрямить кабель и поддолбить - это спасет ситуацию или полностью менять, так как однажды изогнутое место сплющено навсегда?

Будь реалистом, жилы сплющить ты сможешь реально только молотком (им я думаю ты не гнул).Они ведь когда пишут требования очень сильно перестраховываются, кабель должен выдерживать все требования при сочетании кучи разных факторов. У тебя в стене ни мороза, ни воды не будет. Кабель взят с большим запасом (для того в частности и берётся, чтоб подстраховать разные накладки в работе). При возможности соблюдай требования, но здравый смысл ещё никто не отменял.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.