ДАНО. новая квартира. в щитке стоят УЗО, автомат на освещение по всей квартире 16А, автомат на розетки в ванной и кухне 25А, автомат на розетки в комнатах 25А. планирую повесить водонагреватель на заднюю стенку туалета. глубина ванной и туалета 180см. Т - туалет, В - ванная, отростки - двери. между туалетом и ванной стенка в 1 кирпич. в туалете розетки нет. есть заземленная розетка в ванной комнате около пола. там трехжильный медный кабель. толщина одной жилы линейкой грубо около 1,5 мм диаметр. ВОПРОС. можно ли в подразетнике до контактов розетки вклиниться и припаять отрезок такого же кабеля метра 4, чтобы запитать розетку для туалета от этой? если я проштроблю стенку в ванной до задней стенки там сверну в туалет и поднимусь поближе к водогрею и там розетку дополнительную поставлю? проложу кабель в штробе в гофре и потом все это заштукатурю. или это неправильно? водогрей будет использоваться только месяц летом, когда горячую отключают. розетка в ванной будет на стиральную машинку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какая мощность водогрея планируется?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 квт термекс 50лу него 2 режима мощностиили может просто к зажимам розеточным по жиле еще прикрутить ничего не паять? на всякий случай я могу во время стирки отключать водогрей. чтоб не поплавился кабель.а автомат 25 А стоит на 4 розетки - 1 в ванной и 3 на кухне.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вспомнил вот еще чтоочень хочется теплый пол в ванной. обогрев на 1 кв. м. от двери до умывальника.скорее всего тонкий в плиточный клей или даже пленочный.мощность у него вроде 150-220 Вт.как его запитать? тоже от этой розетки брать?может есть какие клеммники компактные, чтоб разветвить на 3 направления кабель, идущий к розетке(2 розетки и терморегулятор для Теплого пола). Ни в ванной, ни в коридоре нет распределительных коробок круглых пластиковых. а стена уже заштукатурена, жалко ее ломать и искать куда кабель тянется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По идее надо было сначала электрику проложить,а потом уж штукатурить...В принципе можно и к розеточным зажимам еще один кабель прикрутить если водогрей будет точно 2кВт,желательно такого же сечения,чтобы зажалось хорошо.А вот третий провод сюда мастырить будет уже перебор.Если сильно хочешь,то можно в коробке от розетки сделать распредкоробку,розетку сделать в другом месте,а из распредкоробки уже штробить дальше.Но предварительно померь поточнее диаметр жилы,надо знать сечение кабеля.И какой умник поставил на розетки автомат на 25А? :blink:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это новый дом
в таком состоянии продавалась квартира
под чистовую отделку.
автоматы так сделаны во всех квартирах.
вот вид щитка

диаметр провода я мерял линейкой. микрометра нет.чем можно померять поточнее?
водогрей точно 2 квт. уже куплен.
а если теплый пол запитать от розетки в кухне в которую будет включен только холодильник?
до кухни тоже стена в один кирпич и она следущая за ванной.

Evgenik
про распред коробку на месте нынешней розетки очень хорошая мысль. т.к. и сама розетка в не очень удачном месте. ее заодно можно перенести вдоль стены. спасибо за совет!
А какие нужны клеммы\тройнички, чтоб один кабель на три разветвить в ней, подскажите пожалуйста?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

съездил на другой конец города не поленился - померял сфоткал. помогите пожалуйста определить площадь сечения :rolleyes: на разных линейках на глаз не определишь.  на последней фотке приложил цветной отрезок на увеличении к жиле и скопировал его к шкале мне кажется что получается грубо 1,6 мм диаметр жилы а если 0,8*0,8*3,1415926 =2,01 мм2 посмотрите пожалуйста я прав? это 2 квадрата? примерно 4 квт пропустит не греясь?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да типа 2,5мм2 , совсем уже борзеть начинают, вчера разговаривал по этому поводу с знакомым - торгует проводами, последняя борзость - закупает он бухту ВВГ 3на2,5мм2 когда приехал смотрит ну не то что то, чего то тонковат провод, померил - оказался в натуре 1,8мм2 такого говорит еще не было (хотя на проводе маркировка, всё накатано) ну хоть обменяли без вопросов4 точно пропустит :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да уж,вот уроды.С таким производством назрела необходимость таблицы сечение-ток переделывать :) . Плюс ко всему желтенькая линейка, если китайская,то может на плюс-минус пол-миллиметра подоврать.Но 4А должен держать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Но 4А должен держать.

4 киловатта? :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А какие нужны клеммы\тройнички, чтоб один кабель на три разветвить в ней, подскажите пожалуйста?

Клемы WAGO. Если нужен "тройник" - то типа вот такогоhttp://www.syperopt.ru/_img/wago_773-304_5890043.jpg
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Alice Tracy

спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А-а-а,сорри,4 кВт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сегодня подключал розетку через эти самые клеммы WAGO ext_9f9f3e7d352ad189cb5524286d1d927e.jpg вещь удобная! Помогите пожалуйста еще! Собирал новую розетку в туалете. Не заметил, что при зачистке повреждена оболочка нулевого провода, входящего в розетку и у него оголен участок. Когда розетку собрал, видимо, это место прикоснулось сзади к розеточной железке-ЗЕМЛЕ. Автомат на розетки был выключен. После того как соединил клеммой две "земли" стал соединять два "ноля" другой клеммой. В этот момент выбило УЗО на всю квартиру. Я пошел к щитку нажал кнопку ТЕСТ и попробовал его включить. Выбило еще раз. Я полез с фонариком разобрал розетку. Нашел оголенный участок. Разъединил "ноль" и "землю", но УЗО не включается. При нажатии кнопки тест она зажимается, но потом рычажок УЗО не фиксируется вверх. Квартира обесточена получается. Вопрос! Там есть какой то таймер задержки включения? Или выбило что-то еще? Щиток опломбирован. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нужно нажать маленькую синюю кнопочку(справа от выключателя - "Кнопка-фиксатор") одновременно с включением.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нужно нажать маленькую синюю кнопочку(справа от выключателя - "Кнопка-фиксатор") однмеовременно с включением.

спасибо за ответа как одновременно?раньше, если выбивало узо я просто нажимал ее, а потом поднимал рычаг.а сейчас при поднятии рычага она выскакивает и рычаг сам собой падает назад.а тут прям жать и в тот же момент поднимать? я ее зажимал и держал пальцем при поднятии рычага. это не помогло он не держится.смысл именно в одновременном нажатии и поднятии?и если узо сработало при замыкании НОЛЯ и ЗЕМЛИ, а автомат был выключен -значит автомат выключает только фазу? ноль при этом общий и его узо постоянно контролирует даже при выключенных автоматах правильно? Изменено пользователем walddiver
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

спасибо за ответа как одновренно?раньше если выбивало узо я просто нажимал ее, а потом поднимал рычаг.

Да, именно так.

а сейчас при поднятии рычага она выскакивает и рычаг сам собой падает назад.а тут прям жать и в тот же момент поднимать? я ее зажимал и держал пальцем при поднятии рычага. это не помогло он не держится.

Проверь ещё раз, правильно ли ты соединил "нули" и "землю". Такое впечатление, что ноль и земля - замкнуты. Отсоедини ваги по нулю и земле(провода - в воздухе) и попробуй включить ещё раз.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такое впечатление, что ноль и земля - замкнуты. Отсоедини ваги по нулю и земле(провода - в воздухе) и попробуй включить ещё раз.

хорошо спасибо завтра проверю. квартира на другом конце города, ночь уже.перепутать там сложно. сперва соединил "желтозеленый" с "ж"з нового отвода к розетке вагом.потом в другой ваго воткнул "синий" нового отрезка. а когда воткнул "синий"-"ноль" из розетки-донора выбило узо.дело в том, что из новой розетки я сейчас все 3 провода выдернул и максимально развел их друг от друга.тогда как вариант где то в отводе контакт и надо прозванивать. стало быть если рычажок узо не держится, то контакт ноля с землей не устранен?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот набросал графически как и что было\есть

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

нажатие кнопки с одновременным включением помоглопричиной действительно было повреждение изоляции нулевого провода

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.