прав ли был электрик?

Оценить эту тему:

В теме 72 сообщения

Вообще,наращивают ввод "орехами". Но это не суть в данном случае. То, что на картинке - ужос. 2,5 на ввод - это сильно. Там самое малое шесть квадратов быть должно. Самое! малое. А тут песня вообще. Звоните в ЖЭК, пишите телегу, пусть местный электрик организует ввод, как нужно жэку, получите с них бумажку о проведенных работах, а то за хромой лошадью побежите. Они обязаны вам все это сделать до первой пломбы. А дальше расключите как вам уже нужно, и если сгорите - это будет уже ваша персональная ответственность. А сейчас вы любезно принимаете на себя чужую.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УЗО на теплый пол? а в чем смысл?

Так смысл в том что электроприбор заделан в бетонный (проводящий) пол и если его изоляцию пробьёт, мало может не показаться.Зачем на розетку в ванной ставишь УЗО? По той же причине.По уму над тёплым полом в стяжку укладывается мет. сетка и зазёмляется (СУП).
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у меня на ввод всего 16А, так что...ЖЭК сказал, что ничего не устанавливает, только обслуживает...это мне делал электрик из местных электросетей вместе с заменой счетчика и его опломбированием. (ЖЭКовский электрик сказал: "а че ты паришшшся, все нормально, оставляй так"). вот завтра местные электросети должны зайти опломбировать счетчик и тогда буду их мучать подключением.вот мой план (подкорректируйте, пжлста):рубильник в подъезде не ставлю - крепить его там самому не айс;соединяю люминиевые вводные провода со своими медными (4 квадрата) через ваги (вот это правильно ли? и что такое "орехи");далее завожу в квартиру на счетчик, а с него уже на 2-й автомат и далее...

Так смысл в том что электроприбор заделан в бетонный (проводящий) пол и если его изоляцию пробьёт, мало может не показаться.Зачем на розетку в ванной ставишь УЗО? По той же причине.По уму над тёплым полом в стяжку укладывается мет. сетка и зазёмляется (СУП).

))) туплю. заземления в доме нет. теплый пол - тонкие маты. площадь 3.6м2. При этом ток через них около 3А. можт тогда кинуть ТП на один из уже имеющихся УЗО? напр. на розетку в ванной
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

соединяю люминиевые вводные провода со своими медными (4 квадрата) через ваги (вот это правильно ли? и что такое "орехи");

У алюминиевого ввода какой квадрат?

"Орехи" (напр. У-733) спец. негерметичные соединители-сжимы на большой квадрат.

http://www.kvt.su/produ...59;_u870-872)/

тонкие маты. площадь 3.6м2. При этом ток через них около 3А. можт тогда кинуть ТП на один из уже имеющихся УЗО?

Можно, но если что - вырубится всё разом, это учти.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Там самое малое шесть квадратов быть должно. Самое! малое.

Они обязаны вам все это сделать до первой пломбы.

buka не будь наивным :) а когда на стояке на 5 квартир аллюминтий 6-10мм2 ???

вот завтра местные электросети должны зайти опломбировать счетчик

значит до завтра есть время кинуть вводной новый, а на лестничной поставьте любой иэк за 40р. и краской его залейте - никто не купится
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

краской залить - эт сильно :D есть ли другой способ крепления автомата, кроме как на дин-рейку? или это самый удобный?у люминия на входе вроде 4 квадрата, точнее, я так раньше думал. но теперь совсем не уверен. диаметр вводного кабеля в оплетке - 6 мм, снимать изоленту очкую ))). кстати, диаметр провода от старой разводки, который уходит в квартиру явно меньше, чем у вводного. еще раз сходил посмотрел - люминивая жила на входе толще, чем медная из ВВГ 4мм2. ВАГА может не подойти? просто автомат там крепить, когда вокруг еще и дохрена соседских проводов под напругой - не самое приятное

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

есть ли другой способ крепления автомата

да это от автомата зависит, если у него только под рейку, то хрен как ты его закрепишьа тут одну дырочку то и засверлить всего :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
:unsure: тоже верно. можт так и сделаю с утра, если успею блин, по пиву щиток собирать плохо - пиво расходуется быстро, щиток собирается медленно )))
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а это зря - электричество ошибок не прощает

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

по пиву щиток собирать плохо

Ага, и сопротивление по пьянке у кожи падает - помимо прочего, ещё и сильнее долбанёт.Вообще работы под напряжением без опыта опасны.Лучше отключить стояк и поставить человека возле рубильника, чтобы никто случайно не включил, а самому уже спокойно и качественно всё сделать.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

долго отсутствовал...

хочу сказать всем огромнейшее человеческое спасибо

щиток собрал, почти все подключил и пока все работает )))

а по пиву я без электричества, просто расключал автоматы в щитке, я ж не враг себе )))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

могу наверное за всех сказать - да не за что :) вот теперь то можно и обмыть :D (за хороший контакт)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует