Все здравствуйте. Один щит, который сверху на рисунке уже установлен, планирую нагрузку с кухни и стиральной машины вывести на отдельные линии. Т.е. установить рядом еще один щит. Посмотрите, все ли верно сделано ? 

Автомат на 25А в первом ящике и двухполюсной во втором дублируют друг друга и практического смысла в таком подключении нет... Убери либо с первого ящика автомат на 25А (тот что крайний справа), либо со второго ящика двухполюсник..... Хотя я бы убрал с первого ящика, а во втором ящике двухполюсник будет как общий.......

Во втором щите токовые автоматы надо ставить после УЗО (если верить типовым схемам Легранда и Шнайдера) и в принципе УЗО можно оставить одно, на общую сумму токов автоматов после него, т.к. защищать отдельной УЗОхой каждую отходящую линию считаю бессмысленным поддержанием производителя. Высвободившейся УЗОхой защитить розетки и аквариум выкинув верхний правый автомат и перекоммутировав щиток.

(изменено)

Чтоб не быть голословным, порылся в книгах на всякий случай. Для сомневающихся и схема и книга. И УЗОха на 10 мА будет наверно уж очень чувствительная, можно и на 30 мА поставить

post-29653-1260525144_thumb.jpg

post-29653-1260526874_thumb.jpg

Изменено пользователем ArVicBor

если верить типовым схемам Легранда и Шнайдера

Чтоб не быть голословным

можно ещё просто логику включить :) - а в чем разница то ??? я не вижу

можно ещё просто логику включить :) - а в чем разница то ??? я не вижу

Врать не буду, не помню. Но разница есть. Тож когда то такой мыслью морочился, пока не прочел, почему тепловик за УЗОхой ставится. Но т.к. с годами память пропивается, щас не помню. Но какое то зерно в этом было.Кстати, в свежем Легранде уже наоборот, сегодня посмотрел. УЗОха после тепловика стоит, но в варианте защиты одной линии.
(изменено)

а в чем разница то ???

В данном случае разницы точно нет, ибо в люблю случае тепловик вырубит быстрее, чем успеет сгореть УЗО, т.к. она на 25А, автоматы на 16, но местами я их все же поменяю :) Изменено пользователем andreyko11

Примерно так будет, не совсем понял как работает звонок, поэтому в схеме не стал его подключать, может кто подскажет ? УЗО планирую взять фирмы EKF или ИЭК - справляться с задачей будут ? 

Купил два диф. автомата ИЭК. Подключил. После диф. автомата стоит автоматический выключатель (не хотел наращивать провод - решил через автомат пустить). На 6А почему то сразу вырубало, хотя нагрузка нулевая, поменял на 16А - нормально работает. Осталось провести купленный NYM 2x2.5 на кухню для подключения связки стир. машина, чайник, холодильник и микроволновка... Не знаю только какую розетку брать под эти все нагрузки, либо несколько стандартных поставить, рассчитанных на 16А. :ph34r: Фото хоть какое то, извините за качество. 

Осталось провести купленный NYM 2x2.5 на кухню для подключения связки стир. машина, чайник, холодильник и микроволновка... Не знаю только какую розетку брать под эти все нагрузки, либо несколько стандартных поставить, рассчитанных на 16А. :ph34r:

На стиралку, чайник, микроволновку - и все это без земли? Смело. Глупо, но смело :) Розетку - на 16А, автомат на эту линию - также на 16А. Ставить мощную розетку, чтобы поставить более мощный автомат при таком кабеле нельзя, так что автомат на 16А и не включать все одновременно. А если есть возможность - кинуть вторую линию на кухню, так как это жуткое скопление энергоемких потребителей.
(изменено)

Смело. Глупо, но смело

Сложно сказать. Хуже не станет, а заземлять ... Учитывайте что туда диф. автомат будет стоять. Изменено пользователем andreyko11

даже если земли сейчас нет - надейтесь на лучшее, и если провода меняете или прокладываете с нуля то заложите с землёй (сильно карман не утянет) а вот плюсы будутне надо надеяться на дифы и узо (лучше если они сработают на землю) чем через кого то из людей, когда мотор барахлит любого воздействия электричества может хватить

(изменено)

даже если земли сейчас нет

В квартиру приходит два кабеля, на площадке счетчиков нет. Хрущевка. Не знаю насколько сложным будет процесс заземления, к батареи не привяжешь, а к нулю тоже не хочется. Какие у меня есть варианты сделать заземление ? Подскажите пожалуйста. Изменено пользователем andreyko11

сейчас никаких - но в стране кризис и отмывать деньги на кап ремонтах выгодное дело, поэтому деньги выделяют и хоть что то делают

(изменено)

Кстати. Как раз сейчас сменилась контора, которая занимается ремонтом и выдали листы отрывные для пожеланий, вот думаю написать что ли что бы проводку заменили до счетчика. На счетчик выходит медь максимум там 3-3,5 мм кв. + заземление попросить.

сейчас никаких

И я о том же думал, поэтому грандиозных планов по переделки не было. Если сделают заземление - будем использовать, а если нет - остается надеяться на лучшее. Изменено пользователем andreyko11

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.