Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
andreyko11

Схема разводки в ЩМП. Все ли верно ?

Рекомендуемые сообщения

andreyko11

Все здравствуйте. Один щит, который сверху на рисунке уже установлен, планирую нагрузку с кухни и стиральной машины вывести на отдельные линии. Т.е. установить рядом еще один щит. Посмотрите, все ли верно сделано ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Gemel

Автомат на 25А в первом ящике и двухполюсной во втором дублируют друг друга и практического смысла в таком подключении нет... Убери либо с первого ящика автомат на 25А (тот что крайний справа), либо со второго ящика двухполюсник..... Хотя я бы убрал с первого ящика, а во втором ящике двухполюсник будет как общий.......

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ArVicBor

Во втором щите токовые автоматы надо ставить после УЗО (если верить типовым схемам Легранда и Шнайдера) и в принципе УЗО можно оставить одно, на общую сумму токов автоматов после него, т.к. защищать отдельной УЗОхой каждую отходящую линию считаю бессмысленным поддержанием производителя. Высвободившейся УЗОхой защитить розетки и аквариум выкинув верхний правый автомат и перекоммутировав щиток.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ArVicBor

Чтоб не быть голословным, порылся в книгах на всякий случай. Для сомневающихся и схема и книга. И УЗОха на 10 мА будет наверно уж очень чувствительная, можно и на 30 мА поставить

post-29653-1260525144_thumb.jpg

post-29653-1260526874_thumb.jpg

Изменено пользователем ArVicBor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

если верить типовым схемам Легранда и Шнайдера

Чтоб не быть голословным

можно ещё просто логику включить :) - а в чем разница то ??? я не вижу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ArVicBor

можно ещё просто логику включить :) - а в чем разница то ??? я не вижу

Врать не буду, не помню. Но разница есть. Тож когда то такой мыслью морочился, пока не прочел, почему тепловик за УЗОхой ставится. Но т.к. с годами память пропивается, щас не помню. Но какое то зерно в этом было.Кстати, в свежем Легранде уже наоборот, сегодня посмотрел. УЗОха после тепловика стоит, но в варианте защиты одной линии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Но разница есть

аргументируй - думаю всем будет интересно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andreyko11

а в чем разница то ???

В данном случае разницы точно нет, ибо в люблю случае тепловик вырубит быстрее, чем успеет сгореть УЗО, т.к. она на 25А, автоматы на 16, но местами я их все же поменяю :) Изменено пользователем andreyko11

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andreyko11

Примерно так будет, не совсем понял как работает звонок, поэтому в схеме не стал его подключать, может кто подскажет ? УЗО планирую взять фирмы EKF или ИЭК - справляться с задачей будут ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andreyko11

Купил два диф. автомата ИЭК. Подключил. После диф. автомата стоит автоматический выключатель (не хотел наращивать провод - решил через автомат пустить). На 6А почему то сразу вырубало, хотя нагрузка нулевая, поменял на 16А - нормально работает. Осталось провести купленный NYM 2x2.5 на кухню для подключения связки стир. машина, чайник, холодильник и микроволновка... Не знаю только какую розетку брать под эти все нагрузки, либо несколько стандартных поставить, рассчитанных на 16А. :ph34r: Фото хоть какое то, извините за качество. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Осталось провести купленный NYM 2x2.5 на кухню для подключения связки стир. машина, чайник, холодильник и микроволновка... Не знаю только какую розетку брать под эти все нагрузки, либо несколько стандартных поставить, рассчитанных на 16А. :ph34r:

На стиралку, чайник, микроволновку - и все это без земли? Смело. Глупо, но смело :) Розетку - на 16А, автомат на эту линию - также на 16А. Ставить мощную розетку, чтобы поставить более мощный автомат при таком кабеле нельзя, так что автомат на 16А и не включать все одновременно. А если есть возможность - кинуть вторую линию на кухню, так как это жуткое скопление энергоемких потребителей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andreyko11

Смело. Глупо, но смело

Сложно сказать. Хуже не станет, а заземлять ... Учитывайте что туда диф. автомат будет стоять. Изменено пользователем andreyko11

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

даже если земли сейчас нет - надейтесь на лучшее, и если провода меняете или прокладываете с нуля то заложите с землёй (сильно карман не утянет) а вот плюсы будутне надо надеяться на дифы и узо (лучше если они сработают на землю) чем через кого то из людей, когда мотор барахлит любого воздействия электричества может хватить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andreyko11

даже если земли сейчас нет

В квартиру приходит два кабеля, на площадке счетчиков нет. Хрущевка. Не знаю насколько сложным будет процесс заземления, к батареи не привяжешь, а к нулю тоже не хочется. Какие у меня есть варианты сделать заземление ? Подскажите пожалуйста. Изменено пользователем andreyko11

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

сейчас никаких - но в стране кризис и отмывать деньги на кап ремонтах выгодное дело, поэтому деньги выделяют и хоть что то делают

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andreyko11

Кстати. Как раз сейчас сменилась контора, которая занимается ремонтом и выдали листы отрывные для пожеланий, вот думаю написать что ли что бы проводку заменили до счетчика. На счетчик выходит медь максимум там 3-3,5 мм кв. + заземление попросить.

сейчас никаких

И я о том же думал, поэтому грандиозных планов по переделки не было. Если сделают заземление - будем использовать, а если нет - остается надеяться на лучшее. Изменено пользователем andreyko11

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×