Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
andreyko11

Схема разводки в ЩМП. Все ли верно ?

Рекомендуемые сообщения

andreyko11

Все здравствуйте. Один щит, который сверху на рисунке уже установлен, планирую нагрузку с кухни и стиральной машины вывести на отдельные линии. Т.е. установить рядом еще один щит. Посмотрите, все ли верно сделано ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Gemel

Автомат на 25А в первом ящике и двухполюсной во втором дублируют друг друга и практического смысла в таком подключении нет... Убери либо с первого ящика автомат на 25А (тот что крайний справа), либо со второго ящика двухполюсник..... Хотя я бы убрал с первого ящика, а во втором ящике двухполюсник будет как общий.......

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ArVicBor

Во втором щите токовые автоматы надо ставить после УЗО (если верить типовым схемам Легранда и Шнайдера) и в принципе УЗО можно оставить одно, на общую сумму токов автоматов после него, т.к. защищать отдельной УЗОхой каждую отходящую линию считаю бессмысленным поддержанием производителя. Высвободившейся УЗОхой защитить розетки и аквариум выкинув верхний правый автомат и перекоммутировав щиток.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ArVicBor

Чтоб не быть голословным, порылся в книгах на всякий случай. Для сомневающихся и схема и книга. И УЗОха на 10 мА будет наверно уж очень чувствительная, можно и на 30 мА поставить

post-29653-1260525144_thumb.jpg

post-29653-1260526874_thumb.jpg

Изменено пользователем ArVicBor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

если верить типовым схемам Легранда и Шнайдера

Чтоб не быть голословным

можно ещё просто логику включить :) - а в чем разница то ??? я не вижу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ArVicBor

можно ещё просто логику включить :) - а в чем разница то ??? я не вижу

Врать не буду, не помню. Но разница есть. Тож когда то такой мыслью морочился, пока не прочел, почему тепловик за УЗОхой ставится. Но т.к. с годами память пропивается, щас не помню. Но какое то зерно в этом было.Кстати, в свежем Легранде уже наоборот, сегодня посмотрел. УЗОха после тепловика стоит, но в варианте защиты одной линии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Но разница есть

аргументируй - думаю всем будет интересно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andreyko11

а в чем разница то ???

В данном случае разницы точно нет, ибо в люблю случае тепловик вырубит быстрее, чем успеет сгореть УЗО, т.к. она на 25А, автоматы на 16, но местами я их все же поменяю :) Изменено пользователем andreyko11

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andreyko11

Примерно так будет, не совсем понял как работает звонок, поэтому в схеме не стал его подключать, может кто подскажет ? УЗО планирую взять фирмы EKF или ИЭК - справляться с задачей будут ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andreyko11

Купил два диф. автомата ИЭК. Подключил. После диф. автомата стоит автоматический выключатель (не хотел наращивать провод - решил через автомат пустить). На 6А почему то сразу вырубало, хотя нагрузка нулевая, поменял на 16А - нормально работает. Осталось провести купленный NYM 2x2.5 на кухню для подключения связки стир. машина, чайник, холодильник и микроволновка... Не знаю только какую розетку брать под эти все нагрузки, либо несколько стандартных поставить, рассчитанных на 16А. :ph34r: Фото хоть какое то, извините за качество. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Осталось провести купленный NYM 2x2.5 на кухню для подключения связки стир. машина, чайник, холодильник и микроволновка... Не знаю только какую розетку брать под эти все нагрузки, либо несколько стандартных поставить, рассчитанных на 16А. :ph34r:

На стиралку, чайник, микроволновку - и все это без земли? Смело. Глупо, но смело :) Розетку - на 16А, автомат на эту линию - также на 16А. Ставить мощную розетку, чтобы поставить более мощный автомат при таком кабеле нельзя, так что автомат на 16А и не включать все одновременно. А если есть возможность - кинуть вторую линию на кухню, так как это жуткое скопление энергоемких потребителей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andreyko11

Смело. Глупо, но смело

Сложно сказать. Хуже не станет, а заземлять ... Учитывайте что туда диф. автомат будет стоять. Изменено пользователем andreyko11

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

даже если земли сейчас нет - надейтесь на лучшее, и если провода меняете или прокладываете с нуля то заложите с землёй (сильно карман не утянет) а вот плюсы будутне надо надеяться на дифы и узо (лучше если они сработают на землю) чем через кого то из людей, когда мотор барахлит любого воздействия электричества может хватить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andreyko11

даже если земли сейчас нет

В квартиру приходит два кабеля, на площадке счетчиков нет. Хрущевка. Не знаю насколько сложным будет процесс заземления, к батареи не привяжешь, а к нулю тоже не хочется. Какие у меня есть варианты сделать заземление ? Подскажите пожалуйста. Изменено пользователем andreyko11

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

сейчас никаких - но в стране кризис и отмывать деньги на кап ремонтах выгодное дело, поэтому деньги выделяют и хоть что то делают

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andreyko11

Кстати. Как раз сейчас сменилась контора, которая занимается ремонтом и выдали листы отрывные для пожеланий, вот думаю написать что ли что бы проводку заменили до счетчика. На счетчик выходит медь максимум там 3-3,5 мм кв. + заземление попросить.

сейчас никаких

И я о том же думал, поэтому грандиозных планов по переделки не было. Если сделают заземление - будем использовать, а если нет - остается надеяться на лучшее. Изменено пользователем andreyko11

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Отзывы о красках
      Задался я еще одним вопросом. Намедни был разговор у меня с сослуживцем по работе, мичманом, так заговорили мы о красках и о том чем лучще что красить. Он свое мичманство вспомнил и говорит что мол купил Русской краски, назвал марку, и сказал что он ей окрасил все что хотел от батарей до плинтусов и рам. Так вот я задался вопросом, это же не правильно, как я думаю, ведь даже вроде бы компьютер ну что тут такого, и тот затачиваеться под строго определенные задачи, и заточенный под одни будет плохо выполнять другие, нет он конечно их потянет но гораздо хуже чем заточенный под родную проблематику. Пользовался красками Шервин Вильямс для ванных комнат, красить одно удовольствие, кисть моем водой, и она как будто бы просто была мокрой а не в краску макалась, так же и руки, без ацетонов вяких отмываються прекрастно. Тещя пишит от удовольствия.Пользовался краской Парад для радиаторов, смываеться так же прелестно как и Шервин Вильямс, а ложиться изумительно. Производитель обещяет не желтеть до 120 цельсия. Чем пользуетесь Вы уважаемые мастера??? А то ЖУТКО интересно.

      • 896 ответов
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 27 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.