Замена проводки...


Сообщений в теме: 58

#31   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 709 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 28 Май 2010 - 22:49

полученный результат указывает на какой ампераж мимнимум должен быть автомат.

а самих проводов это типа не касается, к примеру замутил бы техники ампер этак на 60 а стояк у меня люминь на четыре квадрата, а внутри так ваще все лапшой люминевой на 1.5 сделано
  • 0

#32   akula

akula
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 29 Май 2010 - 09:37

вот так же рассуждали ваши соседи, если честно то ваш стояковый провод долго не протянет (не вы так соседи помогут) а сколько этажей и квартир на площадке?, фото щитка можно всего

на площадке 4 квартиры, 5 этажей фото всего щитка:


  • 0

#33   akula

akula
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 29 Май 2010 - 20:56

еще вопросики:
1. Для чего ставится общее узо на 300мА?
2. На кухонную группу малова-то получается 16А (стиралка, чайник, микроволновка может еще что)... На 25 ставить?
3. Чем вмазывать коробки? Fugenfuller или алибастр? Как-то имел дело с алибастром на практике, в принципе устраивал, да и цена смешная...
4. Чем замазывать кабель в штробах? Ротбанд?
5. Вопрос про телефонный кабель. Его в стену замуровать? Можно рядом с силовым?

вот так нормально будет?
кухня - 6 розеток (дифавтомат ABB DS941 1P+N 25А/30mA)
маленькая комната - 4 розетки + коридор 2 розетки (автомат ABB SH201L C16)
большая комната - 6 розеток (автомат ABB SH201L C16)
освещение (ABB SH201L C10)
общий автомат - ? 32\40?

я так понимаю придется увеличивать кол-во автоматов и линий на кухню? как вариант протянуть на кухню 2 линии, чайник и холодильник врубать без узо
  • 0

#34   Evgenik

Evgenik
  • Online
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 046 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 199

Отправлено 30 Май 2010 - 09:44

1 Общее УЗО ставится в противопожарных целях.2 Нельзя на розетки ставить 25А! Протяни лучше 2 линии,на линию с УЗО повесь стиралку и розетки над рабочей зоной,а на вторую холодильник,микроволновку и др.3 На фуген прочнее получается,на алебастр - быстрее застывает.4 Ротбанд,фуген пойдут нормально (если конечно штобы не по 5 см шириной :) ).5 А под плинтусом никак не пустить?
  • 0

#35   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 30 Май 2010 - 10:26

Нельзя на розетки ставить 25А!

Ну если провод на розетку будет на 4 квадрата, а розетка на 25А, тогда можно :D
  • 0

#36   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 30 Май 2010 - 19:58

на площадке 4 квартиры, 5 этажей

ну считай - 20 квартир (по 7 на фазе) если каждый поставит 40А , то провод стояка нужен как минимум 16мм2 по меди, так что тут вы все в ответе за то есть ли напряжение в квартире и когда отгорит ноль
  • 0

#37   akula

akula
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 31 Май 2010 - 10:50

1. Соединять провода в распределительных коробках при помощи клем wago 773 (4 контактные) можно?2. Все таки как считаете нужно ставить общее узо?3. От щитка в коридоре будет отходить вправо 5 веток. Можно так прокладывать? В потолочном кабель канале 5 проводов?Вчера начал работу, уже сделал большую комнату.
  • 0

#38   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 31 Май 2010 - 11:07

1 можно2 это как сами решите, имхо - если на потолке нет дерева это лишнее3 если сечение соизмеримо с номиналом автоматов - можно
  • 0

#39   akula

akula
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Июнь 2010 - 17:27

Дело по-тихоньку продвигается, сделал разводку в двух комнатах и частично в коридоре... пора покупать щиток и автоматы...

В общем такой прикид:
1. большая комната (6 розеток) - автомат ABB SH201 C16

2. маленькая комната (4 розетки + коридор) - автомат ABB SH201 C16

3. кухня 1 (стиралка + 1-2 розетки) - дифавтомат ABB DS941 1P+N 25А/30mA или УЗО ABB F202 AC-16/10mA + автомат ABB SH201 C16
вот тут возник ступор, что лучше взять? Узо получается более чувствительное, да и по цене вроде как выгоднее... не пойму только как ставить узо+автомат...

4. кухня 2 - (3-4 розетки) - автомат ABB SH201 C16

5. освещение - автомат ABB SH201 C10

6. общий автомат - ABB S201 С25 или ABB S201 С32 - никак не могу определиться :(

Общее узо наверно ставить не буду, т.к. все в бетоне заделано...
  • 0

#40   akula

akula
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Июнь 2010 - 14:38

купил вчера автоматы, узо и шкафчик ABB UNIBOX в нишу на 8 модулей. С ним в комплекте дин рейка на которую ставить автоматы и 1 шина... Вот у меня теперь вопрос, что и куда подключать? Как осуществлять коммутацию, ничего не понятно на первый взгляд :(
  • 0

#41   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 18 Июнь 2010 - 20:08

Вы список-то напишите, что купили из автоматики. Там и видно будет, подскажем, схемку нарисуем...
  • 0

#42   akula

akula
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Июнь 2010 - 21:16

1 автомат ABB S201 C104 автомата ABB S201 C161 автомат ABB S201 C251 УЗО ABB F202 AC16/0.01щит ABB UNIBOX 8 модулей
  • 0

#43   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 18 Июнь 2010 - 21:51

В общем так. Коричневым цветом показаны фазные провода, голубым - нулевые, желто-зеленым нулевые защитные. В идеале, окраска реальных проводов должна быть такой же. Те выводы на линии, что снизу, запитываются так - фазный проводник понятно, это нарисовано, а нулевой и нулевой защитный снимаются с шин вверху, окрашенных так же, как и эти провода. Исключение - нулевой проводник от УЗО - он снимается именно с УЗО, а не с общей шины.Расположение автоматов (их порядок) может быть другим, главное, чтобы все было соединено именно так.

Прикрепленные изображения

  • 1 - Размер 20,53К, Загружен: 199

  • 0

#44   akula

akula
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Июнь 2010 - 22:33

т.е. нулевые (синие) и нулевые защитные (желтые), коммутируются мимо автоматов, непосредственно с шин. возникает вопрос что делать с нулевым защитным? в подъезде только фаза и ноль... подключать провода к автоматам сверху=>вниз? я так понимаю фазу нужно пустить по шине в комплекте со щитком, а вот остальные как коммутировать - клемниками? и можно еще купить 1 шину вниз ее поставить для нулевого? и еще такой момент... выключатели на распред коробках соединть так правильно будет или есть еще способ? 


  • 0

#45   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 19 Июнь 2010 - 09:07

возникает вопрос что делать с нулевым защитным? в подъезде только фаза и ноль...

Наилучшим решением было бы провести проводку так, как будто в щитке он есть, просто не пока подключать. Когда проведут у вас реконструкцию, тогда и подключить можно будет.

подключать провода к автоматам сверху=>вниз?

Ну да, на рисунке же видно :)

я так понимаю фазу нужно пустить по шине в комплекте со щитком

Нет, надо сделать так, как я нарисовал. Фаза на шинку не подсоединяется, шинка используется для разводки рабочего и защитного нуля.

коробках соединть так правильно будет

Если убрать желто-зеленый провод (совсем) то правильно. К выключателю защитный ноль не подключается.
  • 0

#46   akula

akula
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Июнь 2010 - 11:17

Если убрать желто-зеленый провод (совсем) то правильно. К выключателю защитный ноль не подключается.

ну я просто не соединял их, они так сложены

Наилучшим решением было бы провести проводку так, как будто в щитке он есть, просто не пока подключать. Когда проведут у вас реконструкцию, тогда и подключить можно будет.

я подключал к распред коробках все как надо, все 3 провода соединял, т.е. мне просто не соединять в щитке? или в щитке соединять, а на площадке пустой?

Нет, надо сделать так, как я нарисовал. Фаза на шинку не подсоединяется, шинка используется для разводки рабочего и защитного нуля.

а как же тогда коммутировать? в 25А входит провод фазный и выходит на все автоматы не 6 проводов же оттуда кидать? что использовать для коммутации? клеммы?
  • 0

#47   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 19 Июнь 2010 - 11:22

или в щитке соединять, а на площадке пустой?

Именно так.

что использовать для коммутации? клеммы?

От одного автомата к другому делаются перемычки из кусочков жесткого провода сечением не меньше 4 квадрат.
  • 0

#48   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 19 Июнь 2010 - 11:24

Именно так. От одного автомата к другому делаются перемычки из кусочков жесткого провода сечением не меньше 4 квадрат.

Либо гребенки, если хочется красиво :)
  • 0

#49   akula

akula
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:00

Возник вопрос, как навешивать дин рейку на винты в щитке. Ушки сделаны не симметрично, вот только не пойму зачем так? Одно ухо нормально получается, а второе выпадает... Нет никаких фишек?  Чем лучше вмазывать щиток? Алебастр? Ротбэнд? Пена?


  • 0

#50   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:10

Ушки сделаны не симметрично, вот только не пойму зачем так?

Поворачиваете динрейку на небольшой угол, так чтобы крепежные винты оказались напротив "ушек", вставляете и поворачиваете обратно.
  • 0

#51   akula

akula
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:16

Поворачиваете динрейку на небольшой угол, так чтобы крепежные винты оказались напротив "ушек", вставляете и поворачиваете обратно.

да вставить без проблем, дело в том что одно ухо держится, а второе нет... потому что попадает в отверствие
  • 0

#52   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:17

одно ухо держится, а второе нет... потому что попадает в отверствие

Сдвиньте все хозяйство вверх или вниз, чтобы не попадало :)
  • 0

#53   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:39

да вставить без проблем, дело в том что одно ухо держится, а второе нет... потому что попадает в отверствие

Не задирайте рейку до упора вверх или до упора вниз. Винты должны быть посередине прорези
  • 0

#54   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 23 Июнь 2010 - 16:23

да вставить без проблем, дело в том что одно ухо держится, а второе нет... потому что попадает в отверствие

Поставь под второй винт(который попадает в отверстие) шайбу, если иначе тяжело установить.
  • 0

#55   akula

akula
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Июнь 2010 - 19:31

Чем лучше вмазывать щиток? Алебастр? Ротбэнд? Пена?
  • 0

#56   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 23 Июнь 2010 - 21:02

Да вроде особой разницы нет. Что есть, тем и вмазывайте.
  • 0

#57   antipr1

antipr1
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Февраль 10
  • 192 сообщений
  • 19 спасибо
  • г. Ногинск
  • 0

Отправлено 23 Июнь 2010 - 21:04

Я Ротбандом вмазывал
  • 0

#58   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 23 Июнь 2010 - 22:02

Чем лучше вмазывать щиток? Алебастр? Ротбэнд? Пена?

Из перечисленного - ротбандом. Для ускорени схатывания можноподсыпать чуть-чуть алебастра. Пена держит крепко и при правильном нанесении даже не распирает корпус щитка, но в этом случае она мне как-то не нравится. Плюс формально она горючая :)
  • 0

#59   akula

akula
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Июль 2010 - 20:38

Всем спасибо за помощь! Наконец закончил с электрикой, все работает... тьфу-тьфу-тьфу )))