Замена проводки...

В теме 59 сообщений

Что имеем?

Квартира двухкомнатная в кирпичном доме 1980 года постройки, общей площадью 41 кв. м, с алюминиевой лапшой.

Что планируется?

Замена всей электропроводки, установка щитка с автоматами в квартире.

Количество розеток:

кухня - 6 розеток

коридор - 2 розетки

комната №1 - 4 розетки

комната №2 - 8 розеток

Дополнительные сведения:

- плита изначально газовая, после ремонта также будет газовая;

- стиральная машина будет расположена на кухне;

- щиток на площадке, счетчика нет (и не предвидится ;));

- от щитка идет фаза и ноль;

- заземления нет.

Вопросы:

1. Какой кабель использовать (диаметр, марка)?

[*]из подъезда до щитка в квартире;

[*]от щитка до розеток;

[*]от щитка до источников освещения;

2. Как лучше поделить потребителей на группы?

3. Сколько нужно автоматов, узо / дифавтоматов? Какие по параметрам и маркам лучше выбрать?

4. Что нужно еще учесть?

Изменено пользователем akula
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что имеем?

Квартира двухкомнатная в кирпичном доме 1980 года постройки, общей площадью 41 кв. м, с алюминиевой лапшой.

Что планируется?

Замена всей электропроводки, установка щитка с автоматами в квартире.

Количество розеток:

кухня - 5 розеток

коридор - 2 розетки

комната №1 - 4 розетки

комната №2 - 8 розеток

Дополнительные сведения:

- плита изначально газовая, после ремонта также будет газовая;

- стиральная машина будет расположена на кухне (под нее вести отдельный провод?);

- щиток на площадке, счетчика нет (и не предвидится ;));

- от щитка идет фаза и ноль;

- заземления нет.

Вопросы:

1. Какой кабель использовать (диаметр, марка)?

[*]из подъезда до щитка в квартире;

[*]от щитка до розеток;

[*]от щитка до источников освещения;

2. Как лучше поделить потребителей на группы?

3. Сколько нужно автоматов, узо / дифавтоматов? Какие по параметрам и маркам лучше выбрать?

До щитка ВВГ или НУМ 3*4, до розеток 3*2,5, на освещение 3*1,5.

Щиток по идее в этом доме должен быть заземлен. Если нет, то в этажном щите земляной провод вводного кабеля занулить.

Вводное УЗО и автомат на 25А или дифавтомат 25А*100 или 300мА, на боьшую комнату розетки 16А, малая комната и коридор розетки 16А, освещение 10А на всю квартиру, УЗО или дифавтомат 16А*10мА или 30мА на кухонные розетки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Щиток по идее в этом доме должен быть заземлен.

как распознать?

Если нет, то в этажном щите земляной провод вводного кабеля занулить.

как это делается?

Вводное УЗО и автомат на 25А или дифавтомат 25А*100 или 300мА

на что влияют параметры 100 или 300 мА? что лучше?

еще вопросы:

1. На стиральную машину не нужно кидать отдельный провод (свой автомат/дифавтомат)?

2. Как вести провод в стене? Нужна гофра?

3. Как соединять в коробке?

4. Как соединять с автоматами?

Изменено пользователем akula
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как распознать?

Тут могу ошибиться, но надо померять напряжение между фазой и корпусом щитка. Если будет 220 или около того - значит заземлен. Но этот момент надо уточнить у профи

как это делается?

Пришедший из квартиры провод заземления соединить с нулевым проводом. Но именно в щитке, а не в розетке

на что влияют параметры 100 или 300 мА? что лучше?

ИМХО это компромисс между более чувствительной защитой от пожара и более частыми срабатываниями

1. На стиральную машину не нужно кидать отдельный провод (свой автомат/дифавтомат)?

Если она на кухне, а не в ванне - то наверное можно ограничиться общим автоматом на кухню и простой розеткой

2. Как вести провод в стене? Нужна гофра?

Смотря какая стена. В гофре - теоретически провод можно сменить, замурован - теплообмен лучше, в деревянной стене - в металлорукаве или штукатурке

3. Как соединять в коробке?4. Как соединять с автоматами?

В коробках соединять пропаянной скруткой или сваркой (:lol:) либо клеммниками Wago. Насчет автоматов - между автоматами ставите перемычки из толстого одножильного кабеля или специальные соединительные шины
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как распознать?

как это делается?

на что влияют параметры 100 или 300 мА? что лучше?

еще вопросы:

1. На стиральную машину не нужно кидать отдельный провод (свой автомат/дифавтомат)?

2. Как вести провод в стене? Нужна гофра?

3. Как соединять в коробке?

4. Как соединять с автоматами?

Обычно щиты соединены стальными трубами и домовой щит заземляется. Но если сомневаетесь, то просто занулите.

Земля в квартирном щите собирается на одну шину, от шины провод без разрыва идет в этажный щит и крепится к металлическому корпусу или к нулевой шине.

100 или 300 - без разницы, какой найдете, такой и ставьте, на жизни никак не отражается, это пожарные нормы.

1. Я бы не стал. У вас вся кухонная группа защищена узо, нагрузка не настолько великая, чтобы отдельный кабель тянуть.

2. В стенах естественно в штробе, гофра не нужна, если потолок натяжной или подшивной, то по потолку можно в открытую по кратчайшему пути. Если перекрытие бетонное, то гофра не обязательна, у НУМа тройная изоляция, куда ж вам еще.

В коробке либо клеммника ВАГО, оибо скрутка и пайка. а сверху колпачки, изолента либо термоусадка.

Последнего вопроса не понял - вставить и закрутить :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Квартира двухкомнатная в кирпичном доме 1980 года постройкиДополнительные сведения:- плита изначально газовая

Щиток по идее в этом доме должен быть заземлен

чудес не бывает - ни заземления ни зануления у вас нет
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

чудес не бывает - ни заземления ни зануления у вас нет

Ты же сам говорил, что сейчас проводят модернизацию электросетей, можно и сделали землю.Насчет проверки наличия - я прав в предложении померить напряждение между фазой и корпусом щита?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я прав в предложении померить напряждение между фазой и корпусом щита?

В предложении прав,а вот результат ничего не даст,измеренное напряжение будет одинаковым у заземленного и зануленного щитка.

чудес не бывает - ни заземления ни зануления у вас нет

Насчет заземления согласен,а вот занулен щит должен быть.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если бы автор чуток пошукал по этому форуму больше половины вопросов отпало бы само собой. Вон хоть соседнюю тему почитай: "Замена проводки кривыми руками".

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Возникло еще несколько вопросов:

1. Обнаружилось, что моя квартира подключена по 2 фазам. Пол-квартиры подключено по одной, а вторая половина по другой. Как лучше сделать? Подключить все на одну фазу или как-то развести на две?

2. Какой все-таки кабель лучше прокладывать Нум или ВВГ?

3. Есть ли какие-нибудь дополнительные условия при прокладке провода рядом с трубами (газ/вода/канализация)?

4. Чем лучше замазывать штробы? И чем вмазывать коробки под розетки?

5. Какие автоматы и дифф автоматы покупать? Однополюсные, двух и т.п.? Желательно конкретные марки...

Изменено пользователем akula
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А это точно,что с 2-х фаз квартира запитана?Что то сомнительно... :blink: .Как подключен счетчик и какой вводной автомат?Вообще дай фотку щитка подъездного.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обнаружилось, что моя квартира подключена по 2 фазам

дом 80г питание идёт по одной фазе только 2 автомата (пробки)

Как лучше сделать?

либо так и оставить, либо еще "фаз добавить" :D что бы от перегрузки на кухне - в комнате телик не вырубался
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

еще "фаз добавить"

:up:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ок, с фазами понятно2. Какой все-таки кабель лучше прокладывать Нум или ВВГ?3. Есть ли какие-нибудь дополнительные условия при прокладке провода рядом с трубами (газ/вода/канализация)?4. Чем лучше замазывать штробы? И чем вмазывать коробки под розетки?5. Какие автоматы и дифф автоматы покупать? Однополюсные, двух и т.п.? Желательно конкретные марки...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 у нума тройная изоляция у ввг двойная, но ввг бывает плоский3 если будете в штробу закладывать то нет4 любыми гипсовыми смесями (алебастр, ротбант)5 на розетки 16А на свет 10А это автоматы, на вводе двух - остальные одно, марки зависят от вашего кошелька и региона закупки

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

обязательно ли на потребителей кухни ставить дифф автомат? или есть смысл поставить просто автомат на розетки и отдельный автомат на машину?+ представлено огромное количество автоматических выключателей по характеристикам (A,B,C,D и т.п.) какие нужны?

Изменено пользователем akula
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

обязательно ли на потребителей кухни ставить дифф автомат? или есть смысл поставить просто автомат на розетки и отдельный автомат на машину?

Если не хотите дополнительной защиты от поражения током (т. е. уверены, что проводка будет выполнена по ПУЭ, а также в подвале дома тоже все сделано по ПУЭ) - то можно не ставить. С поправкой на "человеческий фактор" (т. е. безалаберность и невежество), думаю поставить стоит.

+ представлено огромное количество автоматических выключателей по характеристикам (A,B,C,D и т.п.) какие нужны?

Если найдете - лучше В, а так и С нормально будет. Прочее - экзотика (особенно А).
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а немало узо+автомат на 25А на входе?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а немало узо+автомат на 25А на входе?

Все зависит от того, сколько вам вообще можно взять от стояка. Нужно уточнять в ЖЭКе (или что у вас). Если не хотите заморачиваться, поставьте на 25, просто чайники/утюги берите не по 2 - 2,5 кВт, а по 1 - 1,5 и все будет хорошо.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а 25 это какая макс нагрузка? просто реально мало кажется

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует