Всем привет !Не могу найти темы, где это упоминалось, хотя раньше постоянно попадалось на глаза :) Поэтому решил спросить в новой теме.При обсуждении вопросов заземления часто говорилось о том, что PE-проводник должен быть неразрывным от щита до точки подключения. Вот не могу я врубиться, как такое реализуется на практике: отдельным проводом землю до розетки или выключателя кидать ?Предположим, от щита идет ВВГ 3x2,5 (в нем этот PE естественно и сидит), доходит до коробки, там обрезается и разветвляется на разных потребителей.Получается, что и PE будет разорван ? Как правильно это делается - растолкуйте, пожалуйста :)

Link to comment
Share on other sites

Да в общем-то с этим все было понятно. И из фото видно, что они так же коммутируются клеммниками.Тогда объясните, что подразумевается под этой фразой: "PE-проводник должен быть неразрывным".Просмотрел всю Главу 1.7 ПУЭ "ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ", но ничего подобного не нашел. Может я что-то недопонимаю, но соединение клемниками считается ненадежным, и в один прекрасный момент в одной из коробочек земля может отвалиться. И еще вопрос: у меня в щитке установлена только нулевая шина. А земля подключается на такую же ? Место под планку есть. Я имею в виду: каждый соответствующий "земляной" проводник каждого заведенного в щит кабеля цепляется на свою шину (металлическая с винтами) ?

Link to comment
Share on other sites

объясните, что подразумевается под этой фразой: "PE-проводник должен быть неразрывным".

Запрещено шлейфование (конкретный пункт по розеткам не нашёл) защитного проводника, а ветвление возможно.ПУЭ:1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается....7.1.21. …Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
Link to comment
Share on other sites

Спасибо, bagayama, однако опять непонятки:

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается....

7.1.21. …

Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

В первом пункте говорится про отдельное ответвление (ведь не ответвление из коробки имеется в виду?), а во втором, что допускаются разборные соединения.

Прошу прощения за назойливость, но хочется разобраться...

Link to comment
Share on other sites

ведь не ответвление из коробки имеется в виду?

А откуда? :) Как раз оно и есть, напр. до заземляющего контакта в розетке, а дальше - через штепсель к прибору.ПУЭ"1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей….1.7.146. Если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при помощи того же штепсельного соединителя, что и соответствующие фазные проводники, розетка и вилка штепсельного соединителя должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов…."Из второй цитаты в предыдущем сообщении в частности следует что соединения жил РЕ допускаются. Ветвление обязательно, соединение допускается - что и требовалось доказать. Кстати, откуда взята твоя фраза "PE-проводник должен быть неразрывным", опять кто-то кому-то что-то сказал? :)
Link to comment
Share on other sites

Спасибо, bagayama :) Примерно тебя понял. Ну, можно так можно.

Кстати, откуда взята твоя фраза "PE-проводник должен быть неразрывным", опять кто-то кому-то что-то сказал? :)

Дык именно здесь кто-то когда-то кому-то про это говорил. Причем настойчиво в разных темах. А у меня запало в подсознание и теперь, когда дело дошло до проводки, подсознание начало давить на сознание :D

А вот у меня тут еще вопросик был:

у меня в щитке установлена только нулевая шина. А земля подключается на такую же ? Место под планку есть. Я имею в виду: каждый соответствующий "земляной" проводник каждого заведенного в щит кабеля цепляется на общую "земляную" шину ?

Не растолкуете попутно ? Edited by lightmate
Link to comment
Share on other sites

Аникей Сковородкин

Предлагаю остановиться на этом:1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводниковсистемы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечиватьнепрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнятьпосредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных средсоединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающимитребования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования»ко 2-му классу соединений.Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

Link to comment
Share on other sites

так это ответ и есть :)

каждый соответствующий "земляной" проводник каждого заведенного в щит кабеля цепляется на общую "земляную" шину

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


 Share

Share


Link

Share on other sites


  • Our picks

    • Шпаклевание гипсокартона
      Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

      • 562 replies
    • Шкаф из/в ГКЛ
      прихожая оч. маленькая - 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см ("плечики" вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи "фото от Григория", фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом "начинка" по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?


       

      • 110 replies
    • Как заделать дырку в ГКЛ
      Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора....чертежик прилагается


       

      • 21 replies
    • Как выставить маяки под штукатурку
      Добрый день! Пытаюсь ставить штукатурные маячки. Получается плохо - долго, муторно, крайне неудобно. С первого раза вообще не получилось - вершинка одного из маячков ушла с прямой линии, второй вообще оказался приклеен заметными волнами, пришлось снимать их и переклеивать. Правда, попутоно понял, что снимается установленный маячок достаточно просто и без повреждений - достаточно снять шпателем Ротбанд, который был поверх маяка и слегка поддеть маяк снизу. Т

      • 63 replies
    • Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом
      Всем спецам привет!!!Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума!!!Вот он:


      Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

       


      Б1-Б7 - лампы

      по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:


       

      • 34 replies
    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

      • 1,305 replies
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 replies
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 976 replies
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.