PE-проводник

Рекомендуемые сообщения

lightmate

Всем привет !Не могу найти темы, где это упоминалось, хотя раньше постоянно попадалось на глаза :) Поэтому решил спросить в новой теме.При обсуждении вопросов заземления часто говорилось о том, что PE-проводник должен быть неразрывным от щита до точки подключения. Вот не могу я врубиться, как такое реализуется на практике: отдельным проводом землю до розетки или выключателя кидать ?Предположим, от щита идет ВВГ 3x2,5 (в нем этот PE естественно и сидит), доходит до коробки, там обрезается и разветвляется на разных потребителей.Получается, что и PE будет разорван ? Как правильно это делается - растолкуйте, пожалуйста :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightmate

Да в общем-то с этим все было понятно. И из фото видно, что они так же коммутируются клеммниками.Тогда объясните, что подразумевается под этой фразой: "PE-проводник должен быть неразрывным".Просмотрел всю Главу 1.7 ПУЭ "ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ", но ничего подобного не нашел. Может я что-то недопонимаю, но соединение клемниками считается ненадежным, и в один прекрасный момент в одной из коробочек земля может отвалиться. И еще вопрос: у меня в щитке установлена только нулевая шина. А земля подключается на такую же ? Место под планку есть. Я имею в виду: каждый соответствующий "земляной" проводник каждого заведенного в щит кабеля цепляется на свою шину (металлическая с винтами) ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

объясните, что подразумевается под этой фразой: "PE-проводник должен быть неразрывным".

Запрещено шлейфование (конкретный пункт по розеткам не нашёл) защитного проводника, а ветвление возможно.ПУЭ:1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается....7.1.21. …Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightmate

Спасибо, bagayama, однако опять непонятки:

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается....

7.1.21. …

Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

В первом пункте говорится про отдельное ответвление (ведь не ответвление из коробки имеется в виду?), а во втором, что допускаются разборные соединения.

Прошу прощения за назойливость, но хочется разобраться...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

ведь не ответвление из коробки имеется в виду?

А откуда? :) Как раз оно и есть, напр. до заземляющего контакта в розетке, а дальше - через штепсель к прибору.ПУЭ"1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей….1.7.146. Если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при помощи того же штепсельного соединителя, что и соответствующие фазные проводники, розетка и вилка штепсельного соединителя должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов…."Из второй цитаты в предыдущем сообщении в частности следует что соединения жил РЕ допускаются. Ветвление обязательно, соединение допускается - что и требовалось доказать. Кстати, откуда взята твоя фраза "PE-проводник должен быть неразрывным", опять кто-то кому-то что-то сказал? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightmate

Спасибо, bagayama :) Примерно тебя понял. Ну, можно так можно.

Кстати, откуда взята твоя фраза "PE-проводник должен быть неразрывным", опять кто-то кому-то что-то сказал? :)

Дык именно здесь кто-то когда-то кому-то про это говорил. Причем настойчиво в разных темах. А у меня запало в подсознание и теперь, когда дело дошло до проводки, подсознание начало давить на сознание :D

А вот у меня тут еще вопросик был:

у меня в щитке установлена только нулевая шина. А земля подключается на такую же ? Место под планку есть. Я имею в виду: каждый соответствующий "земляной" проводник каждого заведенного в щит кабеля цепляется на общую "земляную" шину ?

Не растолкуете попутно ? Изменено пользователем lightmate

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Аникей Сковородкин

Предлагаю остановиться на этом:1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводниковсистемы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечиватьнепрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнятьпосредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных средсоединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающимитребования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования»ко 2-му классу соединений.Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

так это ответ и есть :)

каждый соответствующий "земляной" проводник каждого заведенного в щит кабеля цепляется на общую "земляную" шину

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lightmate

Всем большое спасибо :) Вопрос снят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Отзывы о красках
      Задался я еще одним вопросом. Намедни был разговор у меня с сослуживцем по работе, мичманом, так заговорили мы о красках и о том чем лучще что красить. Он свое мичманство вспомнил и говорит что мол купил Русской краски, назвал марку, и сказал что он ей окрасил все что хотел от батарей до плинтусов и рам. Так вот я задался вопросом, это же не правильно, как я думаю, ведь даже вроде бы компьютер ну что тут такого, и тот затачиваеться под строго определенные задачи, и заточенный под одни будет плохо выполнять другие, нет он конечно их потянет но гораздо хуже чем заточенный под родную проблематику. Пользовался красками Шервин Вильямс для ванных комнат, красить одно удовольствие, кисть моем водой, и она как будто бы просто была мокрой а не в краску макалась, так же и руки, без ацетонов вяких отмываються прекрастно. Тещя пишит от удовольствия.Пользовался краской Парад для радиаторов, смываеться так же прелестно как и Шервин Вильямс, а ложиться изумительно. Производитель обещяет не желтеть до 120 цельсия. Чем пользуетесь Вы уважаемые мастера??? А то ЖУТКО интересно.

      • 896 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 27 ответов
×