Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Всем привет !Не могу найти темы, где это упоминалось, хотя раньше постоянно попадалось на глаза :) Поэтому решил спросить в новой теме.При обсуждении вопросов заземления часто говорилось о том, что PE-проводник должен быть неразрывным от щита до точки подключения. Вот не могу я врубиться, как такое реализуется на практике: отдельным проводом землю до розетки или выключателя кидать ?Предположим, от щита идет ВВГ 3x2,5 (в нем этот PE естественно и сидит), доходит до коробки, там обрезается и разветвляется на разных потребителей.Получается, что и PE будет разорван ? Как правильно это делается - растолкуйте, пожалуйста :)

Да в общем-то с этим все было понятно. И из фото видно, что они так же коммутируются клеммниками.Тогда объясните, что подразумевается под этой фразой: "PE-проводник должен быть неразрывным".Просмотрел всю Главу 1.7 ПУЭ "ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ", но ничего подобного не нашел. Может я что-то недопонимаю, но соединение клемниками считается ненадежным, и в один прекрасный момент в одной из коробочек земля может отвалиться. И еще вопрос: у меня в щитке установлена только нулевая шина. А земля подключается на такую же ? Место под планку есть. Я имею в виду: каждый соответствующий "земляной" проводник каждого заведенного в щит кабеля цепляется на свою шину (металлическая с винтами) ?

объясните, что подразумевается под этой фразой: "PE-проводник должен быть неразрывным".

Запрещено шлейфование (конкретный пункт по розеткам не нашёл) защитного проводника, а ветвление возможно.ПУЭ:1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается....7.1.21. …Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

Спасибо, bagayama, однако опять непонятки:

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается....

7.1.21. …

Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

В первом пункте говорится про отдельное ответвление (ведь не ответвление из коробки имеется в виду?), а во втором, что допускаются разборные соединения.

Прошу прощения за назойливость, но хочется разобраться...

ведь не ответвление из коробки имеется в виду?

А откуда? :) Как раз оно и есть, напр. до заземляющего контакта в розетке, а дальше - через штепсель к прибору.ПУЭ"1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей….1.7.146. Если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при помощи того же штепсельного соединителя, что и соответствующие фазные проводники, розетка и вилка штепсельного соединителя должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов…."Из второй цитаты в предыдущем сообщении в частности следует что соединения жил РЕ допускаются. Ветвление обязательно, соединение допускается - что и требовалось доказать. Кстати, откуда взята твоя фраза "PE-проводник должен быть неразрывным", опять кто-то кому-то что-то сказал? :)
(изменено)

Спасибо, bagayama :) Примерно тебя понял. Ну, можно так можно.

Кстати, откуда взята твоя фраза "PE-проводник должен быть неразрывным", опять кто-то кому-то что-то сказал? :)

Дык именно здесь кто-то когда-то кому-то про это говорил. Причем настойчиво в разных темах. А у меня запало в подсознание и теперь, когда дело дошло до проводки, подсознание начало давить на сознание :D

А вот у меня тут еще вопросик был:

у меня в щитке установлена только нулевая шина. А земля подключается на такую же ? Место под планку есть. Я имею в виду: каждый соответствующий "земляной" проводник каждого заведенного в щит кабеля цепляется на общую "земляную" шину ?

Не растолкуете попутно ? Изменено пользователем lightmate
Аникей Сковородкин

Предлагаю остановиться на этом:1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводниковсистемы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечиватьнепрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнятьпосредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных средсоединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающимитребования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования»ко 2-му классу соединений.Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

так это ответ и есть :)

каждый соответствующий "земляной" проводник каждого заведенного в щит кабеля цепляется на общую "земляную" шину

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.