mell11112006 Опубликовано 19 апреля, 2010 #1 Опубликовано 19 апреля, 2010 Есть ли какая нибудь разница между схемами подключения!!!
Technik-san 19 апреля, 2010 #2 19 апреля, 2010 Подача в секционный радиатор должна заходить СВЕРХУ. КПД радиатора при таком подключении будет выше,т.к. действуют законы физики: плотность нагретой воды меньше чем охлаждённой,поэтому гор. вода будет находится в радиаторе сверху и при действии гравитационных сил горячая вода смешиваясь с нижним охлаждённым слоем и имея выход внизу прогревает весь радиатор.Если же мы подключаем радиатор снизу,тогда горячая вода резко поднимается вверх через первую секцию и там же вверху выходит, не успев перемешаться с нижним остывшим слоем и равномерно прогреть весь радиатор
mell11112006 19 апреля, 2010 #3 19 апреля, 2010 Продовец который продавал радиаторы, посоветовал вааще такую схему!!!!
Technik-san 19 апреля, 2010 #4 19 апреля, 2010 Схема "низ-низ" имеет право к существованию и лучше чем "низ-верх" но в целом повышает инерционность системы,здесь "физика" тормозит поток и гравитационная составляющая будет ниже при полном прогреве радиатора.Скажем так, по ходу движения воды, "низ-верх" потери 30 % ,"низ-низ" 10% "верх-низ" 0%
rosst 25 апреля, 2010 #6 25 апреля, 2010 Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от выхода батарей должен быть байпас?
Technik-san 26 апреля, 2010 #7 26 апреля, 2010 rosst Байпас следует ставить как можно ближе к радиатору.
mell11112006 27 апреля, 2010 #8 27 апреля, 2010 Схема реализована полипропиленом . Основная магистраль 25 , отводы 20 , теперь появилось желание в одной из комнат сделать теплый пол, прикладываю примерную схему , осудите если что не так..
Technik-san 27 апреля, 2010 #9 27 апреля, 2010 Эта схема не потянет,для ВТП половчей бы,если на подаче от котла сделать гребёнку со своим смесительным узлом и насосом,отдельно выход для отопления , отдельно для ВТП ,потому как тёплый пол должен работать независимо и автономно. даже в межсезонье, когда отопление отключено или второй вариант-запитать ВТП от циркуляции ГВС,можно даже совместить вместе с полотенцесушителями....подробности с утра....сорри, просто только пришёл с работы, серьезные вопросы хотелось бы оставить на вторую половину дня ... не устраняюсь от темы,но полагаю,что кто нибудь разрУлит это и раньше
mell11112006 28 апреля, 2010 #10 28 апреля, 2010 еще один вопрос, я краны регулировочные на схеме установил на подачу в радиатор , это правильно???
rosst 30 апреля, 2010 #12 30 апреля, 2010 Байпас следует ставить как можно ближе к радиатору.От торца радиатора 200 мм, пойдет? Меньше не получаеться.И еще вопрос:У меня расстояние от пола до подоконника 820 мм. Высота радиатора 600 мм. Какой надо оставить зазор от радиатора до подоконника и от радиатора до пола? И сколько оставлять меджу задней стенкой радиатора и стеной - вплотную к стене или с зазором (если да , то сколько?)? Радиатор конвекторного типа.
Technik-san 30 апреля, 2010 #13 30 апреля, 2010 При установке радиатора ,расстояние от пола до низа радиатора-100мм, от подоконника до верха радиатора-120мм. Различные способы установки радиаторов и влияние на эффективность теплоотдачи указаны на приведённых схемах
rosst 3 мая, 2010 #16 3 мая, 2010 Купил футорки, заглушку для футорки, кран Маевского. Там стоят прокладки. Надо ли паковать их соединение с радиатором?
gegs 13 мая, 2010 #18 13 мая, 2010 Эта схема будет работать,при условии,что отсикаюший клапан (желательно с термоголовой) для контура тёплого пола, будет стоять на обратке.
TGV 13 августа, 2010 #19 13 августа, 2010 Подача в секционный радиатор должна заходить СВЕРХУЕсли не трудно подскажите пожалуйста, насколько данное утверждение подходит для "ленинградки". В настоящее время имеем радиатор подключенный по схеме ввод-верх выход-низ, так вот греется только верхняя часть радиатора, а вся нижняя часть, в том числе и выход холодные! Поможет ли переделка на подключение низ-низ?
alexluch 15 августа, 2010 #20 15 августа, 2010 Подскажите как правильно подключить теплый пол, если схема не работает
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
ЗарегистрироватьсяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
ВойтиИли войти с помощью одного из сервисов