Опрокинулась вентиляция?

Оценить эту тему:

В теме 32 сообщения

Заметил как-то, что в одном из двух санузлов присутствует приток воздуха через вентиляционную трубу, которая идет на крышу, с 3-го на 5-й этаж напрямую. Во втором санузле и на кухне - наоборот - вентиляция работает на отток воздуха, там такие же трубы, независимые.Вопрос - приток воздуха в первом санузле означает, что вентиляция опрокинута? Я только делаю ремонт, и мне ооочень не хочется иметь холодный воздух зимой во втором санузле.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...чудес не бывает,ваш вопрос является ответом на прежний пост о том что в кухонной вентиляции лист прилипает к раструбу вентиляционной трубы при закрытых окнах...не имея притока воздуха из вне,что будет при включённой вытяжке,я думаю Вы догадываетесь.Вывод: нужно организовать приток ,отрегулировать отток воздуха и.т.д.!Извините за столь короткий ответ,сильно тороплюсь .Удачи вам !

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Либо не хватает притока воздуха через окна, лично у меня так. Либо кто-то из соседей влупил в ваш вентканал вытяжку

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Либо не хватает притока воздуха через окна, лично у меня так. Либо кто-то из соседей влупил в ваш вентканал вытяжку

В каждой квартире три независимых вентканала, которые идут прямиком на крышу без взаимодействия с соседями.

...чудес не бывает,ваш вопрос является ответом на прежний пост о том что в кухонной вентиляции лист прилипает к раструбу вентиляционной трубы при закрытых окнах...не имея притока воздуха из вне,что будет при включённой вытяжке,я думаю Вы догадываетесь.Вывод: нужно организовать приток ,отрегулировать отток воздуха и.т.д.!Извините за столь короткий ответ,сильно тороплюсь .Удачи вам !
Либо не хватает притока воздуха через окна, лично у меня так. Либо кто-то из соседей влупил в ваш вентканал вытяжку

Как организовать приток, если нигде нет приточных отверстий, клапанов итп? На кухне два окна нормальные, но без форточек, просто половина открывается. В комнатах окна от потолка до пола.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Как организовать приток, если нигде нет приточных отверстий, клапанов итп?

Элементарно! Как делают застройщики элитного жилья. Берете нож и просто тупо прорезаете уличный уплотнитель на три-четыре сантиметра. Дураки делают со стороны откосов (и они зимой покрываются ледяной шубой, а летом чернеют от уличной пыли), а умные сто стороны другой створки по центру (и тогда никто не замечает, что приточный клапан спысжын).Там же лозунг: "Элитное жилье - дешевле дешевого!" Учись, студент. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Как организовать приток, если нигде нет приточных отверстий, клапанов итп?

установить их

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Элементарно! Как делают застройщики элитного жилья. Берете нож и просто тупо прорезаете уличный уплотнитель на три-четыре сантиметра. Дураки делают со стороны откосов (и они зимой покрываются ледяной шубой, а летом чернеют от уличной пыли), а умные сто стороны другой створки по центру (и тогда никто не замечает, что приточный клапан спысжын).Там же лозунг: "Элитное жилье - дешевле дешевого!" Учись, студент.

У меня такой пирог, если смотреть изнутри кухни - регипс, газобетон, вата, воздушная прослойка, пластины вентилируемого фасада. Мне нужно прорезать 20 см газобетона, затем вату и еще и вентилируемый фасад?? 

установить их

Это и ежу понятно. Вопрос - как?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На раме резинку видишь? Ее и режь. Можно болгаркой, чтобы наверняка.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Элементарно! Как делают застройщики элитного жилья. Берете нож и просто тупо прорезаете уличный уплотнитель на три-четыре сантиметра. Дураки делают со стороны откосов (и они зимой покрываются ледяной шубой, а летом чернеют от уличной пыли), а умные сто стороны другой створки по центру (и тогда никто не замечает, что приточный клапан спысжын).

А стойка рамы в этом случае не будет покрываться ледянй шубой и пылью?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
На раме резинку видишь? Ее и режь. Можно болгаркой, чтобы наверняка.

На раме пластикового окна?? Что за колхозный вариант? Я даже не буду перечислять все последствия такого подхода....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
А стойка рамы в этом случае не будет покрываться ледянй шубой и пылью?

Будет. Но белое на белом, да еще между двумя рамами не так заметно. Мало кто реально внимание на это обращает, раз так делают. 

На раме пластикового окна?? Что за колхозный вариант? Я даже не буду перечислять все последствия такого подхода....

Ты просто не продвинут - молодой ишшо перечислять что-то. Режь смело. Дело верное. Могу даже фотку завтра показать, как это застройщик делает. Не сцы.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Можно болгаркой, чтобы наверняка.
так радуйся что бука тебе отверстие в стекле не предложил просверлитьблин ну вариантов море - от микропроветривания (створка не до конца прилегает), до врезки клапана (в окно , в стену)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Ты просто не продвинут - молодой ишшо перечислять что-то. Режь смело. Дело верное. Могу даже фотку завтра показать, как это застройщик делает. Не сцы.

Буду ждать фотку, пасиб. Очень актуально, потому как делаю вентиляцию и не хочется потом проблем, сидеть в духоте итп.

так радуйся что бука тебе отверстие в стекле не предложил просверлить
блин ну вариантов море - от микропроветривания (створка не до конца прилегает), до врезки клапана (в окно , в стену)

В идеале всегда все хочется иметь более-менее автоматизированное, т.е., скажем, не следить за тем, приоткрыта ли створка окна. Соотв-но, желательно иметь приточный клапан, но вот как его организовать, не трогая стеклопакет - не знаю. Прорезать газобетон толщиной 20 см аккуратно в стене дома - тоже нужно уметь.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Буду ждать фотку, пасиб. Очень актуально, потому как делаю вентиляцию и не хочется потом проблем, сидеть в духоте итп.В идеале всегда все хочется иметь более-менее автоматизированное, т.е., скажем, не следить за тем, приоткрыта ли створка окна. Соотв-но, желательно иметь приточный клапан, но вот как его организовать, не трогая стеклопакет - не знаю. Прорезать газобетон толщиной 20 см аккуратно в стене дома - тоже нужно уметь.
 

Я сфотаю тебе эту штуку с удовольствием, но толкьо не сегодня (терпит?), а то там не до того сегодня совсем. Зато завтра жди.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Я сфотаю тебе эту штуку с удовольствием, но толкьо не сегодня (терпит?), а то там не до того сегодня совсем. Зато завтра жди.

Да, конечно, завтра ок. Я вот думаю - неужели так сложно было просто при строительстве сделать дырки на кухнях и вставить туда клапана? Как вообще технадзор мог принять это?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

все очень просто, в любом проектируемом доме, какая бы не была элитка, приток учитывается за счет инфильтрации, но на практике она отсутствует как таковая вообще, вот и результат.... сейчас после ремонта в 80% квартир получается опрокидывание, так как окна пластиковые-герметичные, сейф-двери тоже...Слышал, что некоторые застройщики экспериментально ставят мех. приточку на этаж и пускают канал через кухню, но сам ни разу еще такое не видел.более-менее сборную приточку-солянку можно взять за 50 рублей с автоматикой, если тяма есть, то поставить можно самому... - вот и решение всех проблем, а главный ее минус, она будет каждый час как минимум 5кВт электричества есть

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Да, конечно, завтра ок. Я вот думаю - неужели так сложно было просто при строительстве сделать дырки на кухнях и вставить туда клапана? Как вообще технадзор мог принять это?
Ты смешной. Какой еще технадзор? Ты вообще представляешь как сегодня дома строятся?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Ты смешной. Какой еще технадзор? Ты вообще представляешь как сегодня дома строятся?

Не знаю, как строятся в России, а в Латвии технадзор не редкость.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Не знаю, как строятся в России, а в Латвии технадзор не редкость.

Вот уж не знаю какой у нас тех.надзор, но на плане у меня одного окна нет, а по факту - вот оно родимое :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ой, да раздолбайство везде примерно одинаковое. У меня на плане тоже и дверки встречаются, и шахты стоят не там и не так, и перекрытия просверлены не там, где надо, а а где сверлильщику было удобно. ВСЕ НОРМАЛЬНО! Что можно переделать - то переделаем.

Вот уж не знаю какой у нас тех.надзор, но на плане у меня одного окна нет, а по факту - вот оно родимое :)
 

Да-да, и рук на аватаре вроде нет, а вот они родимые. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

:xixi: И главное я ведь когда хату покупал - смотрел документы и ничего не заметил. Даже и подумать не мог что такое может быть.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В этой связи можно привести выдержку из СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» «…В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием… ». То есть формально СНиП 31-01-2003 допускает проветривание за счет периодически открывающихся форточек или створок оконных блоков, на что и ссылаются в критических ситуациях проектировщики.
*взято из статьи с пред. темы*

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
 
Да-да, и рук на аватаре вроде нет, а вот они родимые.
 

Это как в анекдоте про твоего коллегучувствуешь палец в ж...пе ?да ..а пальчики то вотане!!ЗЫ нижайше прошу прощение за флуд ,не удержался))))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Потому они все и поворотно-откидные. Просто самые примитивные, пустые, с одной камерой и вообще полное говно. Ну а что еще и ставят на глазок плюс-минус сантим туда-сюда - ну так с кем не бывает.

Был объект в том году - пришлось выставлять все окна на помойку. В одной комнате отвес дивным образом соединял край рамы внизу и стекло вверху. В другой падало на 3 см. Третье тупо лопнуло от напруги (винтом стояло). Последнее мне нравится особо - это совершенно системная проблема, встречающаяся на всех моих объектах этого застройщика без исключения. Я не верю, что это лично мое везение, но готов допустить это. Фото рваных вхламину рам я уж искать не буду, надеюсь, на слово поверите. Но где-то есть - по-началу фотал, но потом заманало одно и то же фотографировать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Ой, да раздолбайство везде примерно одинаковое. У меня на плане тоже и дверки встречаются, и шахты стоят не там и не так, и перекрытия просверлены не там, где надо, а а где сверлильщику было удобно. ВСЕ НОРМАЛЬНО! Что можно переделать - то переделаем.

И Макс_фокс рассказывал, как чуть с ума не сошел, ища существующие на плане, но отствующие в реальности стены :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня тоже на плане вент шахты в первом холле нет, а она вот стоит ,(из сан узла отработанный воздух выводит :) ,убогая такая кривинькая.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

имею аналогичную ситуацию в минской новостройке:три вентканала,из одного в санузле дует.Надо организовать приток воздуха, который компенсировал бы высасываемое количество воздуха двумя вентканалами.для себя я придумал след вариант. У меня перед входом в квартиру маленький коридорчик с соседом.Я думаю сделать приток из подъезда (в котором летом прохладно,а зимой очень тепло) для чего сделаю прорез диаметром 100мм в стене над входной дверью в квартиру и точно такой же прорез над входной дверью в коридорчик. И в коридорчике соберу след. конструкцию, начиная от двери коридора:вент. решетка круглая,воздуховод 100, фильтр,воздуховод 100,манжета (исключает передачу вибраций от вентилятора,которых и так вроде не должно быть,но для успокоения совести поставлю),вентилятор канальный (30W кажись),манжета,воздуховод 100,шумогаситель (тот же воздуховод,тока с какими то примочками внутри,которые будут убирать шумы из подъезда типа топанье каблуков,разговоры и т.д.),воздуховод 100 который заходит уже в квартиру и там уже через тройники несколько входов.Вентилятор подключается к сети через теристорный регулятор,которым можно будет регулировать количество засасываемого воздуха из подъезда и таким образом экономить электричество,хотя вентилятор и так маломощный.Какие плюсыя вижу в "моей" системе по сравнению с притоком с улицы:1.Низкая стоимость системы (порядка 300 евро плюс монтаж).2.Низкая потребляемая мощность системы (Мах 30W).3.Зимой халявное тепло из подъезда,летом халявный кондиционер из прохладного подъезда.Минусы конечно тоже есть (добавьте если я что-то упустил):1.Желательно чтобы в подъезде не было запахов от мусоропровода (у нас его в доме нету).2.Желательно чтобы в подъезде не курили.3.Если все в вашем доме поставят такую систему,то приток будет получать тот у кого вентилятор мощнее.4.исли у вас нету тамбура перед квартирой, то реализация этой системы становится сложнореализуемой.Себе я еще не начинал делать,но планирую в ближайшее время.Посмотрим что из этого выйдет :huh:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

идея хорошая, даже очень, но в моем подъезде хоть и тоже нет мусоропровода, но запахи постоянно такиееееееее, постоянно витают запахи приготовления пищи, такое чувство, что курит каждый 3й в подъезде, живу я на 11м этаже (последнем) и все это поднимается ко мне, я бы такую систему делать не стал себе, мне и так в вытяжку когда сильный ветер запах от соседей подсасывает, не смотря на обратный клапан (все равно чуток подсекает). и еще зимой расчетная температура для подъезда +16 град. цельсия, поэтому нужно надеяться, что проектанты ошиблись, либо с узла идет больше тепла, но dt в 6 градусов это фигня для слабой приточки в 100-200 м3/час, я бы из-за запахов не стал делать, фильтра запахи не устраняют. А так идея очень хорошая, для тех у кого в подъезде не пахнет 5+

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у меня второй этаж и по крайней мере этой зимой в подъезде было оооооооочень тепло!и в моей секции дома всего пять этажей!пока еще живет всего пару семей,но все-таки надеюсь что запахи если и будут, то их будет уносить на верхние этажи.в любом случае как все сделаю отпишусь по результатам.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вчера уже всё смонтировал и ВСЁ РАБОТАЕТна днях выложу фото!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует