Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
buka

Покритикуйте студента

Рекомендуемые сообщения

buka

post-1-0-82428500-1380196157_thumb.jpgpost-1-0-99400800-1380196158_thumb.jpgpost-1-0-89984000-1380196159_thumb.jpgСобственно, требуется критика монтажа. Решил размять суставы и посвятить выходные домашней электрике. Все в процессе, так что громите сейчас - проще сейчас передать, если что не так.ЗЫ. Ящег один из самых мудовых, но по задумке другие еще хуже.ЗЗЫ. С ввода времянка брошена - не пугаццо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

На мой взгляд всё красиво. А, вот ещё фоток прибыло. На свет и 10 можно было поставить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

По селективности жопа. Ни А, ни Б в продаже нет. Когда будут - заменю цешки ими. На лестницу Д50 поставил. Дублирование излишне, но по проекту на моей стороне должен быть ВН. У абб есть только ВА, так что так - у меня Ц50, а перед счетчиком снаружи Д50. Свет хотел разделить и поставить по десятке, но не стал. Не скажу, что там мясисто придумано, но есть чему гореть. Номинал оставлю, а скорость срабатывания уменьшу позже. Спасибо за мнение. ЗЫ. Справа сверху - полы (спрашивайте здесь, не надо в личку).ЗЗЫ. Свет во втором ряду - слева второй уровень всей квартиры (картинные подсветки), а справа просто прощелкал - свет гостиной. Он должен был слева стоять, но случайно "отлетел". Некритично, но мнемонически убого. Ага.Еще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Takhir

Нормально все, если работает. Петли на фазах есть - гуд.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Все прозванивалось. А уж как дальше - поглядим :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

Еще.

ну если после еще оформишь инструкцию на какие рычаги давить чтоб выйти на 3космическую скорость то будет полный гуд, а то маркерные буквы аббревиатуры могут напугать жэковского электрика :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Эти буквы для меня (для монтажника). Снаружи щиток будет заклеен этикетками и подробной инструкцией что, куда и откуда на случай амнезии (Фотку с крышкой выложу по готовности) :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Да нет, всё клёво. Даже придраться не к чему :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Нет уж, напрягитесь. :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Нет уж, напрягитесь. :lol:

Ну если вопрос стоит в таком разрезе, то можно было бы и верхний прибор слева поставить. Что бы все автоматы соединить одной общей шиной. Или там что-то пойдет через УЗО (или это всё же это дифы? не разглядеть)? Но это уже, конечно, придирка высосанная из пальца :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Шина будет общая, просто зубы по центру выломаю.Дифы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Я нифига в аббревиатуре не понял, но полагаю что все автоматы сгруппированы (свет, розетки, устройства (посудомойка\холодильник\стиралка\бойлер и т.д). У каждой группы автоматов рядом находится свое УЗО. Тогда в принципе читабельно. А сейчас чтобы понять надо ждать схему.Кстати, какие функции\возможности у этого щитка? Что он умеет. Фиксировать КЗ и утечку и все? Или есть вкусности?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Вкусностей нет. Амперметр пригодится в будущем, а пока поработает как обычный вольтметр. Щиток ничего эдакого не умеет - просто кз и утечки. Хотелось разбить сбросанное застройщиком на три автомата мясо на более-менее логичные группы. А так все вкусности на самих девайсах. Кnx - отсутствует.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shatl
buka по мне так всё очень зпиписачно :D аккуратно ,но есть пара вопросов :то что жилы собраны в толстый жгут, это удобно в смысле проследить визуально что куда и промаркерованы ли кабели на выходе к потребителям (на фотках не видать)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Промаркированы. На каждом силовом проводе весь монтаж болтается флаг из пластыря, синие свободны. Те потребители, которые монтируются с нулем, те сразу увязаны и промаркированы парой.К сожалению, этот момент в кадр не попал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Бука хоть и студент ;) ,но сделал всё как надо,разноцветными проводами несмотря на то что желтый цвет ему больше нравится :D . Понятно где ноль,где фаза,где земля.Поэтому придираться по-болшому счету не к чему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shatl

buka хоть и "студент" :) но у него уже многому научится можно :lol:

Если серьёзно ,спасибо за фотки очень здорово сделал и очень понравилось!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

То есть потихоньку к вам приходит понимание, что если я так делаю неумеючи, каковы мои требования к тем, кто говорит, что что-то умеет. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Аха, и их щитки сюда закинь нам на "растерзание" :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Пусть живут. Там полная жопа. Поверь мне на слово.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь