Jump to content
Forum about repair and construction
Sign in to follow this  
Guest Surf

Прошу помощи с коммутированием щитка

Recommended Posts

Guest Surf

Меняю проводку в квартире. Хочу основной щиток разместить горизонтально в прихожей. К сожалению горизонтальных щитков не нашел. Поэтому планирую поставить два щитка по 24 модуля рядом друг с другом. Так же один щиток будет на кухне на 12 модулей. В нем будет 2 группы: 1) посудомойка, розетки, свет 2) духовка. На вводе каждой группы двухполярный автомат на 32А, УЗО не планируется. Прошу посмотреть придуманый мной расклад по коммутации основного щитка. Может сможете ткнуть носом в мои ошибки? или советом поможете как сделать проще и без лишних проводов? По толщине проводов: на вводе 8мм, разводка на счетчик, контактор и после - 6мм. После УЗО 4мм. После автоматов на 32А 4мм. После других автоматов 2,5мм. Провод на землю хочу заложить на перспективу. Сразу хочу оговориться, что я дилетант. Все мои знания по электротехнике ограничиваются школьными, а так же почерпнутым из интернета за последнюю неделю. Так что сильно не пинайте... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Surf

Так же хочу спросить. Не страшно что освещение сидит на одном автомате с розетками? Может вынести свет на отдельные автоматы (до или после основного УЗО)? Правда таким образом увеличатся расходы на провода. Насколько это оправдано?И еще, может перед духовкой поставить все-таки УЗО? Это можно сделать в кухонном щитке. Как думаете? И какого номинала если это необходимо?

Share this post


Link to post
Share on other sites

На вводе каждой группы двухполярный автомат на 32А, УЗО не планируется.

Двухполюсные автоматы в кухонном щитке лишние. Но если деньги лишние есть, можно поставить ;)

или советом поможете как сделать проще и без лишних проводов?

Щиток, конечно нарисован глазоломательно. Ну ладно, это все лирика. Общее УЗО лучше взять на 100 мА, так как 30 мА может выбивать от общей утечки по квартире. Те УЗО, что после , в принципе, можно оставить и 10 мА, но это налагает на вас обязанность сделать монтаж идеально, иначе так же будет выбивать (и это будет нормально). Поставите 30 мА - можно расслабиться.Почему духовка без УЗО? По логике, ей оно нужно больше, чем розеткам в спальне, например. Реле напряжения с контактором из каких соображений ставите - часто перенапряжения случаются? Это не плохо, просто интересно.

По толщине проводов: на вводе 8мм, разводка на счетчик, контактор и после - 6мм. После УЗО 4мм. После автоматов на 32А 4мм. После других автоматов 2,5мм.

8 мм провода не бывает (если это сечение). Остальное - норм.

Провод на землю хочу заложить на перспективу.

Это очень верно.

Сразу хочу оговориться, что я дилетант. Все мои знания по электротехнике ограничиваются школьными, а так же почерпнутым из интернета за последнюю неделю. Так что сильно не пинайте... :)

Для дилетанта совсем не плохо. Только не торопитесь со сборкой щитка, пусть все это у вас в голове "дозреет", подумайте над тем, что я написал выше, еще порыскайте в инете. Думаю, когда у вас появится еще с десяток вопросов и вы найдете на них ответы (можно и здесь спросить, конечно), вы будете намного ближе к воплощению своей задумки. Главное - не торопиться, вы же себе делаете.

Не страшно что освещение сидит на одном автомате с розетками?

Если проводка для освещения выполнена медным проводом (кабелем) сечением 2,5 квадрата, то не страшно.

Может вынести свет на отдельные автоматы (до или после основного УЗО)? Правда таким образом увеличатся расходы на провода. Насколько это оправдано?

Так нужно по правилам, а если по-простому - это делается для того, чтобы не бродить в потемках, если где-то в розетках или приборах коротнет.

И еще, может перед духовкой поставить все-таки УЗО? Это можно сделать в кухонном щитке. Как думаете? И какого номинала если это необходимо?

Да, надо бы. Номинал равный или больше номинала автомата. Edited by Chabrez

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для дилетанта совсем не плохо.

не не прокатит :) даже учитывая что

Щиток, конечно нарисован глазоломательно.

он не рабочий, нельзя нули узо собирать в кучу - они ни когда не включаться (при поданном напряжении)

Surf

что бы отценить задуманное - перирисуй схему, в местах ответвления проводов ставь точку (чуть толще линии) а то и правда, что бы понять что то надо угробить кучу времени

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Surf

он не рабочий, нельзя нули узо собирать в кучу - они ни когда не включаться (при поданном напряжении)

Не понял. Поясните пожалуйста?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понял. Поясните пожалуйста

пипец - каюсь, Chabrez перед тобой в двойне и правда это куча, ввод и снизу :huh:

Surf а назначение правого узо какое??? и на лесничной клетке что нибуть есть???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Surf

пипец - каюсь, Chabrez перед тобой в двойне и правда это куча, ввод и снизу :huh:

Surf а назначение правого узо какое??? и на лесничной клетке что нибуть есть???

Рядом стоящие УЗО планирую подключить гребенкой для уменьшения количества проводов. Поэтому нижнее подключение. Два УЗО получаются вверх ногами :)

Хотя если это грубое нарушение, поставлю их правильно - подключение сверху.

Правое УЗО перед балконной розеткой. Все-таки балкон - помещение с повышенной влажностью, вот и подумал что дополнительное УЗО с меньшим номиналом тока срабатывания не помешает. УЗО на 25А - отдельное УЗО на ванную, там будет стиралка.

Так и не пойму про кучу проводов. Нельзя так 0 подключать? Нужно к каждой позиции отдельный провод от шины бросать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Surf

на лесничной клетке что нибуть есть???

На лестничной клетке сейчас выключатель ПВП14-27 на 40А. После него счетчик 1984 года выпуска 10-34А и 3 автомата на 25А. Все это, кроме ПВП14-27 собираюсь сносить

Share this post


Link to post
Share on other sites

На лестничной клетке сейчас выключатель ПВП14-27 на 40А. После него счетчик 1984 года выпуска 10-34А и 3 автомата на 25А. Все это, кроме ПВП14-27 собираюсь сносить

Лучше всего позвать электрика и ПВП тоже снести. Они чудно взрываются и вытекают при переключении. Лучше поставить современный модульный рубильник типа ВН, в коробочку с пломбой.

Хотя если это грубое нарушение, поставлю их правильно - подключение сверху.

Это не грубое нарушение, а так - нарушеньице. Не обязательно.

Так и не пойму про кучу проводов. Нельзя так 0 подключать? Нужно к каждой позиции отдельный провод от шины бросать?

Уважаемый dimp был введен в заблуждение вашей схемой, поэтому "проехали" :) Самое лучшее на данном этапе - перерисовать схему, чтобы все было иерархически расположено - вверху вводной автомат, ниже счетчик, ниже РКН и контактором и так далее. Лучше не злоупотреблять разными цветами и нарисовать все черными линиями. Главное - чтобы было четко видно откуда и куда у вас линии идут.

Это прежде всего вам нужно, чтобы потом не запутаться. Да и мы сможем четко дать "добро", если все будет ясно видно.

Edited by Chabrez

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотя если это грубое нарушение

это не нарушение, просто схема не читаема :)

Surf а назначение правого узо какое???

старею однако :) не правого а слево которое (которое мне крышу и снесло) если как противопожарное? то его надо не менее 100мА как уже говорилось и после вводного сразу расположить, вводной проще оставить на лестничной клеткетак с узо вроде проясняется вы его поставили на кухню, зал, детск, спальня с прих. но для чего вы с него же пускаете на узо ванны и балкона?

По толщине проводов: на вводе 8мм, разводка на счетчик, контактор и после - 6мм. После УЗО 4мм. После автоматов на 32А 4мм.

а у вас много обрезков есть? для чего закупать кусочки , ввод и всё внутри щитка делайте 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Surf

это не нарушение, просто схема не читаема :) старею однако :) не правого а слево которое (которое мне крышу и снесло) если как противопожарное? то его надо не менее 100мА как уже говорилось и после вводного сразу расположить, вводной проще оставить на лестничной клеткетак с узо вроде проясняется вы его поставили на кухню, зал, детск, спальня с прих. но для чего вы с него же пускаете на узо ванны и балкона?а у вас много обрезков есть? для чего закупать кусочки , ввод и всё внутри щитка делайте 6

Да, левое вроде как противопожарное. Поставлю по Вашей рекомендации на 100mA. Два других УЗО на 10mA для снижения риска поражения электрическим током во влажных помещениях. До сих пор сомневаюсь нужен ли отдельный УЗО для балкона, точнее застекленной лоджии?Для духовки поставлю отдельное УЗО в кухонном щитке. Какой номинал тока срабатывания выбрать? 100 или 30mA?Пы.Сы. Схему завтра перерисую в иерархическом порядке по совету Chabrez. Просто когда рисовал, сразу же располагал как все будет в будущем щитке...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, левое вроде как противопожарное. Поставлю по Вашей рекомендации на 100mA.

не, нафиг не надо, вроде же разобрались

вы его поставили на кухню, зал, детск, спальня с прих.

а на это почемуто без ответа

но для чего вы с него же пускаете на узо ванны и балкона?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Аникей Сковородкин

До сих пор сомневаюсь нужен ли отдельный УЗО для балкона, точнее застекленной лоджии?

Сомневаться не о чем - не нужно оно там вовсе. Точнее, теперь я буду так говорить: если деньги девать некуда, то ставьте обязательно АВВ и обязательно на 10мА :)

Для духовки поставлю отдельное УЗО в кухонном щитке. Какой номинал тока срабатывания выбрать? 100 или 30mA?

на 30мА

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Surf

а на это почемуто без ответа

Вот схема в иерархическом порядке, включая кухонный щиток.

Отдельные УЗО на ванну и балкон с меньшим номиналом тока срабатывания. Насколько я понял, для человека совершенно безвредный ток 10-30mA. В ванной опасность поражения током больше, поэтому и поставил дополнительный УЗО.

С балкона наверное уберу...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я понял, для человека совершенно безвредный ток 10-30mA

и в результате ставите на розетки в комнаты узо на 100мА, противопожарное ставят на вводе (до счетчика, оно вводной кабель заодно защищает) и это, если очень хочется, и то ИМХО что это надобность в деревянных домахв линии на плиту ваще не понимаю насыщенности автоматов??? два по 32А , если ставите оконечные 20А которые (на духовку и 16А хватит, а на варочную 20А мало :) ) то 32 не нужныто же самое в линии на кухнюи для чего в ванной автомат на 20А?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Surf

... ставите на розетки в комнаты узо на 100мА, противопожарное ставят на вводе (до счетчика, оно вводной кабель заодно защищает) и это, если очень хочется, и то ИМХО что это надобность в деревянных домахв линии на плиту ваще не понимаю насыщенности автоматов??? два по 32А , если ставите оконечные 20А которые (на духовку и 16А хватит, а на варочную 20А мало :) ) то 32 не нужныто же самое в линии на кухнюи для чего в ванной автомат на 20А?

Что-то я с УЗО уж запутался. Т.е. следует вернуть первое УЗО 30mA, как было в начале, так?Перенасыщенность автоматов на 32А на кухню и духовку из-за моей склонности перестраховываться во всем :-) Просто первые автоматы будут стоять в коридорном щитке, вторые - в кухонном. Т.е. в обоих щитках будет возможность отключить кухню.В ванной автомат на 20А для стиралки и фена, возможно емкостного водонагревателя (взято с запасом).Варочная будет с одной эл.конфорной и 3-мя газовыми. Думаю 20А хватит? Два одинаковых автомата поставил т.к. розетки будут рядом - чтобы не путаться какая из них какая. Автомат на 32А поставил как общий рубильник :-) Мож действительно чересчур перестраховываюсь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что-то я с УЗО уж запутался

если только завтра чего нить нарисую, сегодня времени нет

Перенасыщенность автоматов на 32А на кухню и духовку из-за моей склонности перестраховываться во всем

меру надо знать - потом будешь бегать и искать по всем щиткам, а где же он отключился

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Surf

Что скажете по поводу этого варианта? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Surf

Я подумал. Возможно потолочную проводку заменить не получится - останется старая. Возможны ложные срабатывания УЗО. Да и скачки напряжения для света не так опасны. Поэтому переделал схему. Прошу прокомментировать 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перенасыщенность автоматов на 32А на кухню и духовку из-за моей склонности перестраховываться во всем :-) Просто первые автоматы будут стоять в коридорном щитке, вторые - в кухонном....Мож действительно чересчур перестраховываюсь?

Черезчур, это когда не понимаешь от чего страхуешься. Если понимаешь, но событие очень редкое - просто вопрос неэкономии денежных средств.Не забывай о понимании управления и удобстве пользования эл.установкой.

Т.е. в обоих щитках будет возможность отключить кухню.

Тогда поставь в коридорном щите один общий дублирующий кухонный автомат на 32 или 40 А (в зависимости от задачи).УЗО 10мА (если найдёшь) запитай прямо с контактора (параллельно УЗО 40А-ному). Не найдёшь - розеточные группы подели на две части и разведи на два УЗО 30мА после контактора, чтобы при срабатывании УЗО хоть где-то (а лучше рядом в соседнем помещении) была работающая розетка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Биокамин своими руками
      Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Like
      • 187 replies
    • Вступление
      Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

      Мастерскую мечты,  можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто,  не мешал в этом ответственном деле ))).
       

       

        • Like
      • 2 replies
    • Брак -Левак -Косяк
      Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 194 replies
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 904 replies
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Like
      • 70 replies
    • Стойка для струбцин
      Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

      Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

      Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

      Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало. 

        • Like
      • 7 replies
    • Мебель Кантри стиля своими руками
      Покажу свою мебель, которую я сделала из дерева лично своими руками, включая резьбу. Помещение кухни у меня маленькое и такой уголок меня спасает - здесь поместилась вся моя чайно-кофейная история, а в сундуке, который служит скамейкой,  хранятся кастрюли.
      Сейчас я спроектировала остальное пространство кухни, нижние шкафы заказала в мебельной фирме, а верхние буду делать сама, продолжая тему кантри стиля.

        • Like
      • 74 replies
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.

        • Like
      • 2 replies
×
×
  • Create New...