Проводка в потолке из гипсокартона

Оценить эту тему:

В теме 61 сообщение

Смонтировал потолок их ГКЛ на первом этаже, отшпаклевал.В этом году занимаюсь вторым этажом.Перед тем, как кинуть, как обычно, провод в двойной изоляции для основного светильника, решил прошерстить Инет.Читаю, что как будто обязательно нужно проводку в этом случае монтировать в гофре.Вопросы.1. Нужно все ломать на первом этаже?2. Проводка для точечных светильников в ГКЛ потолке также только в гофре? (таких точек на комнату - 12 )3. Проводка для светодиодной подсветки по порожку по периметру комнаты (примерно три ленты по 5 м) - также в гофре?Спасибо!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Смонтировал потолок их ГКЛ на первом этаже, отшпаклевал.В этом году занимаюсь вторым этажом.Перед тем, как кинуть, как обычно, провод в двойной изоляции для основного светильника, решил прошерстить Инет.Читаю, что как будто обязательно нужно проводку в этом случае монтировать в гофре.Вопросы.1. Нужно все ломать на первом этаже?2. Проводка для точечных светильников в ГКЛ потолке также только в гофре? (таких точек на комнату - 12 )3. Проводка для светодиодной подсветки по порожку по периметру комнаты (примерно три ленты по 5 м) - также в гофре?Спасибо!

И что, если скажут ломать, правда сломаете? :) Конечно в гофре лучше - провод целее будет, но переделывать первый этаж лично я точно советовать не буду. У меня самого в потолке гофры нет. Проще и быстрее УЗО поставить. Если конечно есть место. А на втором этаже можете в гофру все убрать.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По нормам (СП 31-110-2003), пункт 14.21, за перегородками из гипсокартона нужно прокладывать либо не поддерживающий горение кабель (просто, без всего), либо пучок проводов, но в трубке (в той же гофре).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Смонтировал потолок их ГКЛ на первом этаже, отшпаклевал. В этом году занимаюсь вторым этажом.

перекрытие какое???

Нужно все ломать на первом этаже?

можно перетянуть без ломания

И что, если скажут ломать, правда сломаете?

ну как вариант можно дом страховать от пожара, но это по любому дороже  https://homemasters.ru/...kom/?p=67664

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

перекрытие какое???

Кстати, +1, что-то я это момент упустил :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

>>>перекрытие какое???ЖБ плиты перекрытия>>>как вариант можно дом страховать от пожарапостучу по дереву...До 20 лет жил (как и многие) в турлучном доме, которому скоро исполнится 70 лет (жив курилка).>>>По нормам ...По нормам на улицу вообще лучше не выходить, можно от удушья кондрата хватить.ИМХО есть принцип разумной достаточности, поэтому не очень представляю, что может статься с проводкой в двойной изоляции под ГКЛ.Просто хотел услышать практику юзеров.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну тогда для ламера живущего по принципу

По нормам на улицу вообще лучше не выходить, можно от удушья кондрата хватить

исходя из вашего

есть принцип разумной достаточности

ответ на все 3 вопроса - да похеру как, лишь бы работало
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УЗО обязательно.Правильная работа узо - наличие заземления.Не зануления, а именно заземление.Может находиться в ванной или на стыке плит в многоэтажном доме.Я своем случае тянул из подвала на 8 этаж. Конструкция из гипсокартона,должна быть заземленна. Дополнительная изоляция не требуется,провод и так находится в изоляции.Возьмите сечение провода с запасом, что бы не греть проводку и потолок.Я ставил 3x1.5 медь-жесткий.Сейчас буду только гибкий.неудобно подводить 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УЗО обязательно.Правильная работа узо - наличие заземления.Не зануления, а именно заземление.

А куда Вы в УЗО заземление пихаете?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подключение УЗО хорошо еще тем, что оно срабатывает в обоих случаях – и если имеет место утечка тока на землю, и в случае перегрузок и коротких замыканий. Сечас сфотографируюЗачем в УЗО заземление пихать??? Оно нужно для нормальной работы узо.Ты хочешь себя обезопасить от фазы(от удара).Если при подключенном узо фазу замкнуть с землей, то линия отключиться, фазы не будет.время отключения что то типа 30 мс.Даже ничего не чувствуешьУзо проверяет ушедший и вернувшийся ток, если отличается-вырубает

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подключение УЗО хорошо еще тем, что оно срабатывает в обоих случаях – и если имеет место утечка тока на землю, и в случае перегрузок и коротких замыканий. Сечас сфотографируюЗачем в УЗО заземление пихать??? Оно нужно для нормальной работы узо.Ты хочешь себя обезопасить от фазы(от удара).Если при подключенном узо фазу замкнуть с землей, то линия отключиться, фазы не будет.время отключения что то типа 30 мс.Даже ничего не чувствуешьУзо проверяет ушедший и вернувшийся ток, если отличается-вырубает

О как. Значит по Вашему если земли не будет, не будет работать и УЗО?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подключение УЗО хорошо еще тем, что оно срабатывает в обоих случаях – и если имеет место утечка тока на землю, и в случае перегрузок и коротких замыканий.

УЗО не срабатывает от перегрузок и КЗ. Может, вы имели в виду дифавтомат?Ну а в целом - УЗО при защитном занулении это доп. защита, а основная, и достаточная везде, кроме балконов и ванных - третья жила (защитный ноль) и хороший автомат на линии.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не так сказал, при установке узо должно быть обязательно защищенно автоматом, который не должен превыщать допустимую нагрузку мощности узо.Соответственно, если я делаю КЗ -фазу и ноль.Отключается автомат.Если я замыкаю фазу и землю отключается узо.Фаза пропадает в двух ситуациях.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спокойно, Bagis, спокойно! Просто человек путает "ноль" (N) и защитное заземление (PE)! Ничего, бывает... Потрется тут, на форуме, поймет, что к чему. А мы ему поможем...

Во, как налетели! Не успеешь мысль сформулировать, а ее уже высказали! За что и люблю этот форум...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я не путаю я правильно сказал.Это не теория.Практика.Фаза-Ноль-Земля

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда позвольте повторить вопрос Bagis 'а: "А куда Вы в УЗО заземление пихаете?"

"Вечер обещает быть томным..." (С)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Земля не пересекается с нулем нигде.Это отдельный проводник.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Правильно! Продолжайте дальше...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зачем в УЗО заземление пихать??? Оно нужно для нормальной работы узо.Ты хочешь себя обезопасить от фазы(от удара).Если при подключенном узо фазу замкнуть с землей, то линия отключиться, фазы не будет.предназначение узо сравнивать ток.ушедший и пришедший.Пробило провдку в стирально машине и фаза оказалась на корпусе.Если машинка подключена тремя проводами.Фаза-Ноль-Земля, то фаза уйдет на землю.сработет узо.фаза отключится

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это мы уже слышали (Сегодня, 15:16 ). Так Вы всерьез полагаете, что УЗО без защитного заземления (в старых домах, например), работать не будет?! А мы, убогие (и я в том числе!), как раз в таких случаях советовали УЗО ставить, для безопасности... Вах-вах-вах, как мы ошибались!!!"Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом..." (С). Я же говорил, что вечер обещает быть томным. Щас открою "12 стульев"...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как Вы проверяли работоспособность установки узо?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кнопочкой! Кнопочка там такая есть! (не могу, держите меня семеро!!!)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы подключаете бытовые приборы, изготовители которых требуют наличие отдельного провода заземления.Устройство, которое расчитано на трех проводное подключение вы подключаете по двухпроводной схеме.Вы знаете лучше, чем инженеры Bosh?Надо проверять в работе, в данной критической ситуации.Без кнопочки.Я замыкаю фазу в розетке и заземление в розетке.У меня отключается узо и фаза пропадет.В вашем случае фаза пропадает по нажатию кнопочки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А кто такой Bosh? Не знаю такую фирму :) А если серьезно, PihPah Вы где этого начитались? Может ссылочка есть. И потом, а что по Вашему случится если фазу после автомата замкнуть с землей?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
PihPah, "я вам скажу одну умную мысль, только вы не обижайтесь" (С) - у Вас сумбур в голове! С Вами надо срочно провести ликбез на тему: "Что такое УЗО и как оно работает?" Могу и я, если модераторы не будут против...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ток будет протекать бесконечно, а в нашем случае узо отключить фазу и тока не будетalex-bs,проведите.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

alex-bs

может хватит тянуть резину и просто объяснится :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А в Ваших случаях проводник заземления вообще отсутствует или взят с нулевого проводника.Как Вы собираетесь давить кнопочку, если кого то прибило фазой?

Изменено пользователем PihPah
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще-то, я модеров данной ветки (FugenFührer, dimp, Ронин, Evgenik ) спрашивал. Но если уважаемый Sano просит, извольте...

Итак, как Вы, PihPah, совершенно правильно заметили, что "предназначение узо сравнивать ток.ушедший и пришедший". Только дальше логика Ваших рассуждений завела Вас совсем не туда, куда следует! А правильная логика такая: если СМ подключена через УЗО (заметьте, защитное заземление (усик в 3-х полюсной розетке, грубо говоря) при этом может отсутствовать (старый дом, скажем!)) и фаза пробила на корпус, то что будет? А будет вот что: если Вы в это время одной рукой держитесь за корпус СМ, а другой за кран холодной воды, батарею отопления, наконец, просто стоите голыми пятками на мокром полу (а это все заземление, хотя и плохое!), то ЧАСТЬ тока не вернется в УЗО, а пройдет через Ваше тело (со всеми вытекающими отсюда!) и далее в матушку-Землю. Вот тут-то УЗО, "сравнив ток.ушедший и пришедший" и "убедившись", что "пришедший" больше "ушедшего" (разница ушла через Ваше тело, если помните?!) и выключится, тем самым сохранив Вам жизнь (ТТТ!!!). Даже в случае наличия отсутствия всякого защитного заземления (т.е. PE)!

Уффф, аж вспотел, пока писАл...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

PihPah

УЗО и заземление - две независимые друг от друга вещи. Они работают друг без друга, но вместе их преимущества складываются и защита получается более эффективной. Они как бы дублируют друг друга.

На досуге советую выяснить, чем заземление отличается от защитного зануления.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты