День добрый!в процессе ремонта и перекладывания старого кабеля на новый пришла идея об установке щита в квартире, без переноса счетчика, только автоматы и УЗО.в щите в подъезде имеется входной рубильник на 220в/63А, за ним счетчик, после 1 автомат на 32А для плиты + 3 автомата по 16А на остальное.в наследие от специалистов-электриков осталось коряво проложенная кухня, прихожая и одна из комнат. К смене этих линий вернусь уже в будущем. На данный момент нужно привести в порядок ветку во вторую комнату, туалет, ванную и коридор.Ознакомившись с форумом за последние 2 дня сделал ориентировочную схему согласно потребителям и рекомендациям. Ее прилагаю.Зеленым отмечено то, с чем сейчас может вестись работа (монтируемые линии), желтым - зашитое после электриков, на потом.В целом - полная непонятка возникла с УЗО, сколько куда и с каким ампером вешать. Копаясь два дня на форуме, внятного и похожего решения так и не нашел. Возможность вложения средств имеется, поэтому из коэфициентов "надежно и дорого" и "кое-как но дешево" предпочтителен первый. Хочется все сделать самому, т.к. услугами электриков уже наелся. Но, как ни странно, услышал о существовании самих УЗО буквально неделю назад =)На приложенной схеме сделал отметки (1), (2) .... n по подходящим к щиту проводам для удобства комбинирования в виде "1 УЗО такой то А на группу 1,2" и т.д.За провод 2,5 проведенный на свет - не страшно. Нашлось в кладовке количество такого кабеля, достаточное, чтобы умотать весь этаж. 1,5 решил не брать.Второй вопрос, помимо правильно развешенного УЗО - сечение кабеля в щитке и до счетчика в подъезде. Стоит ли взять 3*6 или же 3*4 будет достаточно?Заранее благодарен за рекомендации!

post-46508-1281950342_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Если за деньгами дело не стоит - вот мой вариант в прилагающейся схеме. Производители УЗО и дифавтоматов - ABB, Legrand, Schneider Electric, Moeller - это стандарт качества.Сечение кабеля - 3х10, судя по вводному автомату.

post-41678-1281953760_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Chabrez, может на ванную лучше 10мА?

З.Ы. И маленький вопросик. Не заметил в Вашем списке фирмы General Electric. Не вселяет доверия?

Link to comment
Share on other sites

Chabrez, может на ванную лучше 10мА?

Там стиральная машинка висит, могут быть ложные срабатывания при переключениях, а для машинки это не гуд - каждый раз запускать программу заново.

З.Ы. И маленький вопросик. Не заметил в Вашем списке фирмы General Electric. Не вселяет доверия?

Не знаю, к сожалению, они как-то мимо меня прошли. Те, что перечислены я и продавал и устанавливал - хорошие, добротные устройства. GE по логике тоже должны быть на уровне. Но логику к делу не пришьешь, поэтому я о них и умолчал.Вы с ними сталкивались? Как они?
Link to comment
Share on other sites

У меня как раз все, кроме вводного который стоял, GE. И автоматы, и узо. Нареканий нет. В ванной тоже стиралка, а узо на 10мА. За год ни разу не сбоило. А что касается самой фирмы GE, то на работе мы в основном автоматы этой фирмы и используем. Потому и спросил. Но теперь все понятно.

Link to comment
Share on other sites

За год ни разу не сбоило.

Ну и хорошо. Так даже лучше - чем ниже ток утечки, тем безопаснее. Но модели стиральных машин бывают разные, мало ли какой косяк вылезет, досадно потом будет, и ведь не переделаешь, только УЗО менять. А на 10 мА оно не дешево стоит.
Link to comment
Share on other sites

dago234 я бы подумал насчет ещё одной линии на кухню, 8 розеток на 16А хиловато, мне вот вчера подарили очередной потребитель - аэрогриль, он с чайником и микроволновкой 16А вырубают

Bagisу нас GE не используют, я их не встречал вообще, а вот почему

Chabrez проехал мимо Сименса мне даже интересно???

Link to comment
Share on other sites

проехал мимо Сименса мне даже интересно???

Ну, все сразу не вспомнишь :) Не упомянутые мной фирмы тоже могут быть отличного качества, просто те, что я упомянул, проверены мной лично, я с ними уже лет пять дело имею. Я знаю, что вся Европа сидит на Сименсе, но вот в России они чаще встречаются в виде подделок, к сожалению. Впрочем, это информация несвежая, может сейчас все уже исправилось.
Link to comment
Share on other sites

мне вот вчера подарили очередной потребитель - аэрогриль, он с чайником и микроволновкой 16А вырубают

Вот-вот,это к вопросту о постоянном "снижении" энегропотребления.Потом еще кофе-машину подарят,а потом еще чего-нибудь... :)
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


 Share

Share


Link

Share on other sites


  • Our picks

    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

      • 1,305 replies
    • Как заделать дырку в ГКЛ
      Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора....чертежик прилагается


       

      • 21 replies
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 976 replies
    • Шпаклевание гипсокартона
      Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

      • 562 replies
    • Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом
      Всем спецам привет!!!Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума!!!Вот он:


      Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

       


      Б1-Б7 - лампы

      по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:


       

      • 34 replies
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 replies
    • Как выставить маяки под штукатурку
      Добрый день! Пытаюсь ставить штукатурные маячки. Получается плохо - долго, муторно, крайне неудобно. С первого раза вообще не получилось - вершинка одного из маячков ушла с прямой линии, второй вообще оказался приклеен заметными волнами, пришлось снимать их и переклеивать. Правда, попутоно понял, что снимается установленный маячок достаточно просто и без повреждений - достаточно снять шпателем Ротбанд, который был поверх маяка и слегка поддеть маяк снизу. Т

      • 63 replies
    • Шкаф из/в ГКЛ
      прихожая оч. маленькая - 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см ("плечики" вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи "фото от Григория", фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом "начинка" по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?


       

      • 110 replies
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.