captain andrew

Ну вот и я родил схемку щита. Покритикуйте пож-ста!

Recommended Posts

Уважаемые, прошу покритиковать мою схему трешки 111 кв.м. Новостройка, монолит, сеть однофазная. По проекту и реализации оригинальный щиток начинался с вводного автомата ИЭК С50 и электросчетчика Энергомера С101, поэтому свою схему начал с аналогичных номиналов. Электросчетчик в программе 1-2-3 Schema (от Hager) не нашел, поэтому на схеме после вводного автомата его нет, но подразумевается.

schema_v2.pdf

Edited by captain andrew

Share this post


Link to post
Share on other sites

а вы представляете, что такое двух, трёх линейка????? почему на РН идёт 1 провод а на контактор 4????

Share this post


Link to post
Share on other sites

а вы представляете, что такое двух, трёх линейка????? почему на РН идёт 1 провод а на контактор 4????

Конечно представляю. Это прога так нарисовала, так как контактор используется на 63А, а у Hager есть только 4-х полюсный НО 63А, вот и программа рисует количество проводов по типу модульного устройства. Как поправить эту несуразность в программе - не знаю. Автомат на 6А используется в качестве предохранителя в схеме питания реле напряжения. Этот узел вообще будет выглядеть так:

post-46399-1284837660_thumb.jpg

Edited by captain andrew

Share this post


Link to post
Share on other sites

немного подкорректировал схему - предохранитель (в виде автомата) убрал со схемы, в реале будет; применил 2-х полюсный контактор только ради того, чтобы на схеме отображалось корректно, в реале будут использоваться два контакта 4-х полюсного контактора, так как только такой есть на 63А у Хагера.

schema_v2.1.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

узо Q13 - 63А много (можно и 40), Q16 - 16А мало :) (после него 2 по 16)ну и - розетка на духовку ставиться обычная и автомат на неё нужен 16А

Share this post


Link to post
Share on other sites

узо Q13 - 63А много (можно и 40), Q16 - 16А мало :) (после него 2 по 16)ну и - розетка на духовку ставиться обычная и автомат на неё нужен 16А

про Q13 - согласен, можно и на 40АQ16 - наверное нужно оставить только на розетки, а на водогрей поставить отдельное УЗО. У Хагера есть только УЗО 16А 10мА.по поводу духовки расклад такой: в одной стойке стоят встроенная духовка (3650Вт) и СВЧ (900Вт), поэтому хотел бы запитать из одним кабелем и заложил автомат на 20А. в принципе можно наверное оставить автомат на 20А, а теплый пол вывести из под УЗО данной группы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а на водогрей поставить отдельное УЗО. У Хагера есть только УЗО 16А 10мА.

можно и на один автомат 16А завести и то и то

по поводу духовки расклад такой: в одной стойке стоят встроенная духовка (3650Вт) и СВЧ (900Вт), поэтому хотел бы запитать из одним кабелем и заложил автомат на 20А.

да логика то ясна - но автомат должен защищать всё после себя - а розетки то максимум 16А

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Аникей Сковородкин

captain andrew

сигнализация, вентиляция, кондиционер, вытяжка - достаточно 1,5мм2 (ИМХО), да и на штепсельные туалет, ванная тоже (не могу представить, что туда мощного можно включить).

Q13 раз на сауну и проч мокрые вещи, то логичнее на 10мА

да логика то ясна - но автомат должен защищать всё после себя - а розетки то максимум 16А

и при одновременном включении духовки и мироволновки он будет гарантированно вырубаться? розетки ж две.

Share this post


Link to post
Share on other sites

и при одновременном включении духовки и мироволновки он будет гарантированно вырубаться? розетки ж две.

из двух зол выбирай меньшее :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

captain andrew

сигнализация, вентиляция, кондиционер, вытяжка - достаточно 1,5мм2 (ИМХО)

сигнализация 10А и соответственно кабель 1,5мм2 - согласен, поменял

на кондиционер (канальный 2,5-3кВт) + вентиляцию (приточка) наверное лучше оставить 2,5мм2

вытяжка на одном кабеле с посудомойкой со стандартными розетками на 16А, так что наверное тоже 2,5мм2

да и на штепсельные туалет, ванная тоже (не могу представить, что туда мощного можно включить)

обычно розетки на 16А, а включать туда будут фен(2кВт) + водонагреватель (1,5кВт)

Q13 раз на сауну и проч мокрые вещи, то логичнее на 10мА

логично конечно, но у Хагер на 10мА только 16А УЗО, а на него не повесишь стиралку (1кВт)+сушилку (4,5кВт), и даже одну сушилку, если тянуть отдельным кабелем со своим УЗО на 10мА.

и при одновременном включении духовки и микроволновки он будет гарантированно вырубаться? розетки ж две.

это да. один только духовой шкаф тянет на 16А с хвостиком, поэтому СВЧ перенес в группу розеток.

схему переработал.

может быть лучше в санузел провести отдельный кабель на всё со своим щитком? уж очень много там больших энергопотребителей - стиралка (1кВт)+сушилка (4,5кВт) + водогрей (1,5кВт) + сауна (3,5кВт). что скажете?

schema_v3.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Аникей Сковородкин

вытяжка на одном кабеле с

у тебя на схеме все разветвляющимися с автоматиков нарисовано, попробуй пойми, где одним пойдет, а где нет :)про штепсельную туалета вообще не понятно: 2,5 мм2 да еще и узо на 10мА - это всё к чему? (водоргрей показан отдельно совсем.)

но у Хагер на 10мА только 16А УЗО

Кто такой Хагер? Если фирма, то разве других производителей не бывает?

может быть лучше в санузел провести отдельный кабель на всё со своим щитком?

санузел и так помещение для тока опасное, а ты ещё щиток туда замостить подумываешь

Share this post


Link to post
Share on other sites

у тебя на схеме все разветвляющимися с автоматиков нарисовано, попробуй пойми, где одним пойдет, а где нет :)

ну нет совершенства в программах проектирования... можно только так показать что с данного автомата запитан первый, второй потребитель. разветвление будет происходить в распаячных коробках, а не на автоматах. рисовать и перерисовывать варианты в виде блок-схем не хочу. при всех недостатках программ проектирования в них делать схемы и компоновать шкаф - удобней. сразу видно сколько модулей занимает творение и как их рационально расположить. параллельно делаю в программе и на элементах от Legrand (XLPro2). есть и Шнайдеровская программа, но везде есть свои неудобства и недочеты.

про штепсельную туалета вообще не понятно: 2,5 мм2 да еще и узо на 10мА - это всё к чему? (водоргрей показан отдельно совсем.)

тут непонятки скорее всего от наименований помещений. вообще в квартире два санузла - большой (хозяйский) и гостевой. и там и там будут розетки (фен, бритвы и т.д.). розетки будут обычные на 16А. оба санузла - влажные помещения. так что тут все понятно - кабель нужно 2,5мм2, УЗО желательно на 10мА. водогрей стоит совсем не отдельно, а как написано на схеме - в большом санузле (ванная комната) в розеточной группе под защитой автомата 16А и УЗО 10мА.

Кто такой Хагер? Если фирма, то разве других производителей не бывает?

Hager - это немецкая компания, производитель низковольтного электротехнического оборудования и средств автоматизации, аналогичная таким компаниям как ABB, Schneider Electric или др... http://www.hagersystems.ru/ Думал, что этот бренд знаком многим. Отличается хорошим качеством и не заоблачной ценой. А недостатки можно найти у любого производителя. Так как есть возможность приобрести элементы данного бренда, то хотел сначала просчитать все возможности и затраты на Хагере. Edited by captain andrew

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hager - это немецкая компания....., аналогичная таким компаниям как ABB, Schneider Electric или др...

ну я бы не стал сравнивать - это не корректно, вы же не ставите на одну ступень машины класса В и С

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну я бы не стал сравнивать - это не корректно, вы же не ставите на одну ступень машины класса В и С

никакого намека на сравнение... сказал - аналогичная

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересный момент нашел в инструкции известного финского производителя электрокаменки для сауны Harvia. Там написано, что электрокаменку через УЗО не подключать!

http://www.harvia.fi/fi...Delta_RU.pdf, пункт 3.6

где-то на форуме видел советы подключать каменку через 10мА УЗО :)

Edited by captain andrew

Share this post


Link to post
Share on other sites

Там написано, что электрокаменку через УЗО не подключать!

Есть такое дело. Только так написано, что после двух включений влажность испаряется и "утечка", которая при первом включении может вызвать срабатывание УЗО прекратится. То есть вначале УЗО закорачиваем перемычкой, а через два включения перемычку убираем. Такое мое мнение :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Аникей Сковородкин

То есть вначале УЗО закорачиваем перемычкой, а через два включения перемычку убираем.

А плеснув случайно водички на каменку остаемся в темноте? (я не знаю, мне действительно интересно)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А плеснув случайно водички на каменку остаемся в темноте?

Это вряд-ли, иначе такими "каменками" просто пользоваться нельзя.Тем более, что у нас свет с розетками, а тем более со стационарно подключенными мощными нагрузками запитывается с разных автоматов/УЗО. ДА? ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выложи фотки здесь - региться в Фотофайле ломает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Our picks

    • Выбор замка для входной двери (металлической)
      Прошу совета по замкам для стальных дверей. Что лучше. И чем.

      • 145 replies
    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.

        • Like
      • 87 replies
    • Выбираем ручной инструмент
      Назрела необходимость купить набор нормальных отверток. Крест (плоская), большие и маленькие, длинные, короткие и т.дКакую фирмУ посоветуете ?

      • 67 replies
    • Приспособа для нарезания плитки
      Давненько я сюда ничего не добавлял. 

      Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.

      Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей,  причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

      Поэтому с такой ромашкой  я отказался от покупки дорогого станка  ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

      А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

      В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами,  но с этим керамогранитом вышла проблема.  Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза,  может четко ломанутся,  а может в сторону стрела уйти.  Вторая проблема это очень хрупкая  прям как стеклянная поверхность,  даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы  даже от легкого прикосновения.  Говорить про алмазный диск вообще не приходится,  поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей. 

        • Like
      • 9 replies
    • Мангал своими руками
      Хочу сделать сам мангал. Высокий - метр в высоту. Кто может опытом поделиться?

      • 66 replies
    • Выбор металлической двери
      Собираюсь стальную дверь ставить, вот хочу спросить на что обратить внимание при выборе металлической двери. Кое что в инте собрал, но информация лишней не бывает.Сразу замечу, что дверь внутреннего открывания.

      • 305 replies
    • Шпаклевание гипсокартона
      Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

      • 494 replies
    • Штукатурка стен
      Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.

      • 1,918 replies
  • Google рекомендует

×
×
  • Create New...