Ну вот и я родил схемку щита. Покритикуйте пож-ста!

Рекомендуемые сообщения

captain andrew

Уважаемые, прошу покритиковать мою схему трешки 111 кв.м. Новостройка, монолит, сеть однофазная. По проекту и реализации оригинальный щиток начинался с вводного автомата ИЭК С50 и электросчетчика Энергомера С101, поэтому свою схему начал с аналогичных номиналов. Электросчетчик в программе 1-2-3 Schema (от Hager) не нашел, поэтому на схеме после вводного автомата его нет, но подразумевается.

schema_v2.pdf

Изменено пользователем captain andrew

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а вы представляете, что такое двух, трёх линейка????? почему на РН идёт 1 провод а на контактор 4????

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
captain andrew

а вы представляете, что такое двух, трёх линейка????? почему на РН идёт 1 провод а на контактор 4????

Конечно представляю. Это прога так нарисовала, так как контактор используется на 63А, а у Hager есть только 4-х полюсный НО 63А, вот и программа рисует количество проводов по типу модульного устройства. Как поправить эту несуразность в программе - не знаю. Автомат на 6А используется в качестве предохранителя в схеме питания реле напряжения. Этот узел вообще будет выглядеть так:

post-46399-1284837660_thumb.jpg

Изменено пользователем captain andrew

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
captain andrew

немного подкорректировал схему - предохранитель (в виде автомата) убрал со схемы, в реале будет; применил 2-х полюсный контактор только ради того, чтобы на схеме отображалось корректно, в реале будут использоваться два контакта 4-х полюсного контактора, так как только такой есть на 63А у Хагера.

schema_v2.1.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

узо Q13 - 63А много (можно и 40), Q16 - 16А мало :) (после него 2 по 16)ну и - розетка на духовку ставиться обычная и автомат на неё нужен 16А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
captain andrew

узо Q13 - 63А много (можно и 40), Q16 - 16А мало :) (после него 2 по 16)ну и - розетка на духовку ставиться обычная и автомат на неё нужен 16А

про Q13 - согласен, можно и на 40АQ16 - наверное нужно оставить только на розетки, а на водогрей поставить отдельное УЗО. У Хагера есть только УЗО 16А 10мА.по поводу духовки расклад такой: в одной стойке стоят встроенная духовка (3650Вт) и СВЧ (900Вт), поэтому хотел бы запитать из одним кабелем и заложил автомат на 20А. в принципе можно наверное оставить автомат на 20А, а теплый пол вывести из под УЗО данной группы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а на водогрей поставить отдельное УЗО. У Хагера есть только УЗО 16А 10мА.

можно и на один автомат 16А завести и то и то

по поводу духовки расклад такой: в одной стойке стоят встроенная духовка (3650Вт) и СВЧ (900Вт), поэтому хотел бы запитать из одним кабелем и заложил автомат на 20А.

да логика то ясна - но автомат должен защищать всё после себя - а розетки то максимум 16А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Аникей Сковородкин

captain andrew

сигнализация, вентиляция, кондиционер, вытяжка - достаточно 1,5мм2 (ИМХО), да и на штепсельные туалет, ванная тоже (не могу представить, что туда мощного можно включить).

Q13 раз на сауну и проч мокрые вещи, то логичнее на 10мА

да логика то ясна - но автомат должен защищать всё после себя - а розетки то максимум 16А

и при одновременном включении духовки и мироволновки он будет гарантированно вырубаться? розетки ж две.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

и при одновременном включении духовки и мироволновки он будет гарантированно вырубаться? розетки ж две.

из двух зол выбирай меньшее :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
captain andrew

captain andrew

сигнализация, вентиляция, кондиционер, вытяжка - достаточно 1,5мм2 (ИМХО)

сигнализация 10А и соответственно кабель 1,5мм2 - согласен, поменял

на кондиционер (канальный 2,5-3кВт) + вентиляцию (приточка) наверное лучше оставить 2,5мм2

вытяжка на одном кабеле с посудомойкой со стандартными розетками на 16А, так что наверное тоже 2,5мм2

да и на штепсельные туалет, ванная тоже (не могу представить, что туда мощного можно включить)

обычно розетки на 16А, а включать туда будут фен(2кВт) + водонагреватель (1,5кВт)

Q13 раз на сауну и проч мокрые вещи, то логичнее на 10мА

логично конечно, но у Хагер на 10мА только 16А УЗО, а на него не повесишь стиралку (1кВт)+сушилку (4,5кВт), и даже одну сушилку, если тянуть отдельным кабелем со своим УЗО на 10мА.

и при одновременном включении духовки и микроволновки он будет гарантированно вырубаться? розетки ж две.

это да. один только духовой шкаф тянет на 16А с хвостиком, поэтому СВЧ перенес в группу розеток.

схему переработал.

может быть лучше в санузел провести отдельный кабель на всё со своим щитком? уж очень много там больших энергопотребителей - стиралка (1кВт)+сушилка (4,5кВт) + водогрей (1,5кВт) + сауна (3,5кВт). что скажете?

schema_v3.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Аникей Сковородкин

вытяжка на одном кабеле с

у тебя на схеме все разветвляющимися с автоматиков нарисовано, попробуй пойми, где одним пойдет, а где нет :)про штепсельную туалета вообще не понятно: 2,5 мм2 да еще и узо на 10мА - это всё к чему? (водоргрей показан отдельно совсем.)

но у Хагер на 10мА только 16А УЗО

Кто такой Хагер? Если фирма, то разве других производителей не бывает?

может быть лучше в санузел провести отдельный кабель на всё со своим щитком?

санузел и так помещение для тока опасное, а ты ещё щиток туда замостить подумываешь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
captain andrew

у тебя на схеме все разветвляющимися с автоматиков нарисовано, попробуй пойми, где одним пойдет, а где нет :)

ну нет совершенства в программах проектирования... можно только так показать что с данного автомата запитан первый, второй потребитель. разветвление будет происходить в распаячных коробках, а не на автоматах. рисовать и перерисовывать варианты в виде блок-схем не хочу. при всех недостатках программ проектирования в них делать схемы и компоновать шкаф - удобней. сразу видно сколько модулей занимает творение и как их рационально расположить. параллельно делаю в программе и на элементах от Legrand (XLPro2). есть и Шнайдеровская программа, но везде есть свои неудобства и недочеты.

про штепсельную туалета вообще не понятно: 2,5 мм2 да еще и узо на 10мА - это всё к чему? (водоргрей показан отдельно совсем.)

тут непонятки скорее всего от наименований помещений. вообще в квартире два санузла - большой (хозяйский) и гостевой. и там и там будут розетки (фен, бритвы и т.д.). розетки будут обычные на 16А. оба санузла - влажные помещения. так что тут все понятно - кабель нужно 2,5мм2, УЗО желательно на 10мА. водогрей стоит совсем не отдельно, а как написано на схеме - в большом санузле (ванная комната) в розеточной группе под защитой автомата 16А и УЗО 10мА.

Кто такой Хагер? Если фирма, то разве других производителей не бывает?

Hager - это немецкая компания, производитель низковольтного электротехнического оборудования и средств автоматизации, аналогичная таким компаниям как ABB, Schneider Electric или др... http://www.hagersystems.ru/ Думал, что этот бренд знаком многим. Отличается хорошим качеством и не заоблачной ценой. А недостатки можно найти у любого производителя. Так как есть возможность приобрести элементы данного бренда, то хотел сначала просчитать все возможности и затраты на Хагере. Изменено пользователем captain andrew

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Hager - это немецкая компания....., аналогичная таким компаниям как ABB, Schneider Electric или др...

ну я бы не стал сравнивать - это не корректно, вы же не ставите на одну ступень машины класса В и С

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
captain andrew

ну я бы не стал сравнивать - это не корректно, вы же не ставите на одну ступень машины класса В и С

никакого намека на сравнение... сказал - аналогичная

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
captain andrew

Интересный момент нашел в инструкции известного финского производителя электрокаменки для сауны Harvia. Там написано, что электрокаменку через УЗО не подключать!

http://www.harvia.fi/fi...Delta_RU.pdf, пункт 3.6

где-то на форуме видел советы подключать каменку через 10мА УЗО :)

Изменено пользователем captain andrew

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

Там написано, что электрокаменку через УЗО не подключать!

Есть такое дело. Только так написано, что после двух включений влажность испаряется и "утечка", которая при первом включении может вызвать срабатывание УЗО прекратится. То есть вначале УЗО закорачиваем перемычкой, а через два включения перемычку убираем. Такое мое мнение :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Аникей Сковородкин

То есть вначале УЗО закорачиваем перемычкой, а через два включения перемычку убираем.

А плеснув случайно водички на каменку остаемся в темноте? (я не знаю, мне действительно интересно)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

А плеснув случайно водички на каменку остаемся в темноте?

Это вряд-ли, иначе такими "каменками" просто пользоваться нельзя.Тем более, что у нас свет с розетками, а тем более со стационарно подключенными мощными нагрузками запитывается с разных автоматов/УЗО. ДА? ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
captain andrew

Ну вот электрощит готов! Фото тут: http://photofile.ru/use...w/200185223/
Абсолютно все компоненты щита (начинка и корпус) - Schneider electric. От Hager решил отказаться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Выложи фотки здесь - региться в Фотофайле ломает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×