Опубликовано (изменено)

Уважаемые, прошу покритиковать мою схему трешки 111 кв.м. Новостройка, монолит, сеть однофазная. По проекту и реализации оригинальный щиток начинался с вводного автомата ИЭК С50 и электросчетчика Энергомера С101, поэтому свою схему начал с аналогичных номиналов. Электросчетчик в программе 1-2-3 Schema (от Hager) не нашел, поэтому на схеме после вводного автомата его нет, но подразумевается.

schema_v2.pdf

Изменено пользователем captain andrew

а вы представляете, что такое двух, трёх линейка????? почему на РН идёт 1 провод а на контактор 4????

(изменено)

а вы представляете, что такое двух, трёх линейка????? почему на РН идёт 1 провод а на контактор 4????

Конечно представляю. Это прога так нарисовала, так как контактор используется на 63А, а у Hager есть только 4-х полюсный НО 63А, вот и программа рисует количество проводов по типу модульного устройства. Как поправить эту несуразность в программе - не знаю. Автомат на 6А используется в качестве предохранителя в схеме питания реле напряжения. Этот узел вообще будет выглядеть так:

post-46399-1284837660_thumb.jpg

Изменено пользователем captain andrew

немного подкорректировал схему - предохранитель (в виде автомата) убрал со схемы, в реале будет; применил 2-х полюсный контактор только ради того, чтобы на схеме отображалось корректно, в реале будут использоваться два контакта 4-х полюсного контактора, так как только такой есть на 63А у Хагера.

schema_v2.1.pdf

узо Q13 - 63А много (можно и 40), Q16 - 16А мало :) (после него 2 по 16)ну и - розетка на духовку ставиться обычная и автомат на неё нужен 16А

узо Q13 - 63А много (можно и 40), Q16 - 16А мало :) (после него 2 по 16)ну и - розетка на духовку ставиться обычная и автомат на неё нужен 16А

про Q13 - согласен, можно и на 40АQ16 - наверное нужно оставить только на розетки, а на водогрей поставить отдельное УЗО. У Хагера есть только УЗО 16А 10мА.по поводу духовки расклад такой: в одной стойке стоят встроенная духовка (3650Вт) и СВЧ (900Вт), поэтому хотел бы запитать из одним кабелем и заложил автомат на 20А. в принципе можно наверное оставить автомат на 20А, а теплый пол вывести из под УЗО данной группы.

а на водогрей поставить отдельное УЗО. У Хагера есть только УЗО 16А 10мА.

можно и на один автомат 16А завести и то и то

по поводу духовки расклад такой: в одной стойке стоят встроенная духовка (3650Вт) и СВЧ (900Вт), поэтому хотел бы запитать из одним кабелем и заложил автомат на 20А.

да логика то ясна - но автомат должен защищать всё после себя - а розетки то максимум 16А
Аникей Сковородкин

captain andrew

сигнализация, вентиляция, кондиционер, вытяжка - достаточно 1,5мм2 (ИМХО), да и на штепсельные туалет, ванная тоже (не могу представить, что туда мощного можно включить).

Q13 раз на сауну и проч мокрые вещи, то логичнее на 10мА

да логика то ясна - но автомат должен защищать всё после себя - а розетки то максимум 16А

и при одновременном включении духовки и мироволновки он будет гарантированно вырубаться? розетки ж две.

и при одновременном включении духовки и мироволновки он будет гарантированно вырубаться? розетки ж две.

из двух зол выбирай меньшее :)

captain andrew

сигнализация, вентиляция, кондиционер, вытяжка - достаточно 1,5мм2 (ИМХО)

сигнализация 10А и соответственно кабель 1,5мм2 - согласен, поменял

на кондиционер (канальный 2,5-3кВт) + вентиляцию (приточка) наверное лучше оставить 2,5мм2

вытяжка на одном кабеле с посудомойкой со стандартными розетками на 16А, так что наверное тоже 2,5мм2

да и на штепсельные туалет, ванная тоже (не могу представить, что туда мощного можно включить)

обычно розетки на 16А, а включать туда будут фен(2кВт) + водонагреватель (1,5кВт)

Q13 раз на сауну и проч мокрые вещи, то логичнее на 10мА

логично конечно, но у Хагер на 10мА только 16А УЗО, а на него не повесишь стиралку (1кВт)+сушилку (4,5кВт), и даже одну сушилку, если тянуть отдельным кабелем со своим УЗО на 10мА.

и при одновременном включении духовки и микроволновки он будет гарантированно вырубаться? розетки ж две.

это да. один только духовой шкаф тянет на 16А с хвостиком, поэтому СВЧ перенес в группу розеток.

схему переработал.

может быть лучше в санузел провести отдельный кабель на всё со своим щитком? уж очень много там больших энергопотребителей - стиралка (1кВт)+сушилка (4,5кВт) + водогрей (1,5кВт) + сауна (3,5кВт). что скажете?

schema_v3.pdf

Аникей Сковородкин

вытяжка на одном кабеле с

у тебя на схеме все разветвляющимися с автоматиков нарисовано, попробуй пойми, где одним пойдет, а где нет :)про штепсельную туалета вообще не понятно: 2,5 мм2 да еще и узо на 10мА - это всё к чему? (водоргрей показан отдельно совсем.)

но у Хагер на 10мА только 16А УЗО

Кто такой Хагер? Если фирма, то разве других производителей не бывает?

может быть лучше в санузел провести отдельный кабель на всё со своим щитком?

санузел и так помещение для тока опасное, а ты ещё щиток туда замостить подумываешь
(изменено)

у тебя на схеме все разветвляющимися с автоматиков нарисовано, попробуй пойми, где одним пойдет, а где нет :)

ну нет совершенства в программах проектирования... можно только так показать что с данного автомата запитан первый, второй потребитель. разветвление будет происходить в распаячных коробках, а не на автоматах. рисовать и перерисовывать варианты в виде блок-схем не хочу. при всех недостатках программ проектирования в них делать схемы и компоновать шкаф - удобней. сразу видно сколько модулей занимает творение и как их рационально расположить. параллельно делаю в программе и на элементах от Legrand (XLPro2). есть и Шнайдеровская программа, но везде есть свои неудобства и недочеты.

про штепсельную туалета вообще не понятно: 2,5 мм2 да еще и узо на 10мА - это всё к чему? (водоргрей показан отдельно совсем.)

тут непонятки скорее всего от наименований помещений. вообще в квартире два санузла - большой (хозяйский) и гостевой. и там и там будут розетки (фен, бритвы и т.д.). розетки будут обычные на 16А. оба санузла - влажные помещения. так что тут все понятно - кабель нужно 2,5мм2, УЗО желательно на 10мА. водогрей стоит совсем не отдельно, а как написано на схеме - в большом санузле (ванная комната) в розеточной группе под защитой автомата 16А и УЗО 10мА.

Кто такой Хагер? Если фирма, то разве других производителей не бывает?

Hager - это немецкая компания, производитель низковольтного электротехнического оборудования и средств автоматизации, аналогичная таким компаниям как ABB, Schneider Electric или др... http://www.hagersystems.ru/ Думал, что этот бренд знаком многим. Отличается хорошим качеством и не заоблачной ценой. А недостатки можно найти у любого производителя. Так как есть возможность приобрести элементы данного бренда, то хотел сначала просчитать все возможности и затраты на Хагере. Изменено пользователем captain andrew

Hager - это немецкая компания....., аналогичная таким компаниям как ABB, Schneider Electric или др...

ну я бы не стал сравнивать - это не корректно, вы же не ставите на одну ступень машины класса В и С

ну я бы не стал сравнивать - это не корректно, вы же не ставите на одну ступень машины класса В и С

никакого намека на сравнение... сказал - аналогичная
(изменено)

Интересный момент нашел в инструкции известного финского производителя электрокаменки для сауны Harvia. Там написано, что электрокаменку через УЗО не подключать!

http://www.harvia.fi/fi...Delta_RU.pdf, пункт 3.6

где-то на форуме видел советы подключать каменку через 10мА УЗО :)

Изменено пользователем captain andrew

Там написано, что электрокаменку через УЗО не подключать!

Есть такое дело. Только так написано, что после двух включений влажность испаряется и "утечка", которая при первом включении может вызвать срабатывание УЗО прекратится. То есть вначале УЗО закорачиваем перемычкой, а через два включения перемычку убираем. Такое мое мнение :)
Аникей Сковородкин

То есть вначале УЗО закорачиваем перемычкой, а через два включения перемычку убираем.

А плеснув случайно водички на каменку остаемся в темноте? (я не знаю, мне действительно интересно)

А плеснув случайно водички на каменку остаемся в темноте?

Это вряд-ли, иначе такими "каменками" просто пользоваться нельзя.Тем более, что у нас свет с розетками, а тем более со стационарно подключенными мощными нагрузками запитывается с разных автоматов/УЗО. ДА? ;)
  • 1 месяц спустя...

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 210 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.