Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Вопрос по эл.счётчикам!


Сообщений в теме: 5

#1   RICO

RICO
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Август 10
  • 21 сообщений
  • Лен.обл.
  • 0

Отправлено 01 Октябрь 2010 - 07:49

Хочу с площадки перенести эл.счётчик в квартиру, могут ли мне в этом отказать?Если могут,какие аргументы....
  • 0

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 01 Октябрь 2010 - 08:17

Позвони в местный энергоучёт и поинтересуйся.Аргументы могут быть такие: усложненный доступ к счётчику для снятия показаний.В принципе можешь перенести явочным порядком на основании того что счётчик с площадки украли (раньше это практиковалось, а сейчас может не прокатить).Но тогда придётся ставить счётчик с другим номером. :)В любом случае потребуется официальная опломбировка.
  • 0

#3   RICO

RICO
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Август 10
  • 21 сообщений
  • Лен.обл.
  • 0

Отправлено 01 Октябрь 2010 - 08:21

Позвони в местный энергоучёт и поинтересуйся. Аргументы могут быть такие: усложненный доступ к счётчику для снятия показаний. В принципе можешь перенести явочным порядком на основании того что счётчик с площадки украли (раньше это практиковалось, а сейчас может не прокатить). Но тогда придётся ставить счётчик с другим номером. :) В любом случае потребуется официальная опломбировка.

Это всё так,меня интересует СНИПы.Искал про это ничего не нашёл....
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:41

зачем снипы??? есть ПУЭ искать не надо https://homemasters....vnye-dokumenty/ там прописано это
  • 0

#5   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:58

А еще лучше - СП31-110-2003, там счетчикам посвящен раздел 16. Вот, например:

16.8 Счетчики для квартир рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты.
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики могут устанавливаться на этих щитках, допускается их установка в этажных щитках. Вопрос о месте установки счетчика должен быть согласован с местным энергосбытом с учетом типа здания и планировочных решений.


  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 01 Октябрь 2010 - 12:13

а пуэ то чем не устраивает????
Скрытое содержимое:
Учет электроэнергии

7.1.59. В жилых зданиях следует устанавливать один одно- или трехфазный расчетный счетчик (при трехфазном вводе) на каждую квартиру.
7.1.60. Расчетные счетчики в общественных зданиях, в которых размещено несколько потребителей электроэнергии, должны предусматриваться для каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении (ателье, магазины, мастерские, склады, жилищно-эксплуатационные конторы и т.п.).
7.1.61. В общественных зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны устанавливаться на ВРУ (ГРЩ) в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией. При наличии встроенных или пристроенных трансформаторных подстанций, мощность которых полностью используется потребителями данного здания, расчетные счетчики должны устанавливаться на выводах низшего напряжения силовых трансформаторов на совмещенных щитах низкого напряжения, являющихся одновременно ВРУ здания.
ВРУ и приборы учета разных абонентов, размещенных в одном здании, допускается устанавливать в одном общем помещении. По согласованию с энергоснабжающей организацией расчетные счетчики могут устанавливаться у одного из потребителей, от ВРУ которого питаются прочие потребители, размещенные в данном здании. При этом на вводах питающих линий в помещениях этих прочих потребителей следует устанавливать контрольные счетчики для расчета с основным абонентом.
7.1.62. Расчетные счетчики для общедомовой нагрузки жилых зданий (освещение лестничных клеток, контор домоуправлений, дворовое освещение и т.п.) рекомендуется устанавливать в шкафах ВРУ или на панелях ГРЩ.
7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями).
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
7.1.66. Рекомендуется оснащение жилых зданий системами дистанционного съема показаний счетчиков.


читай выделенное :D