Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Как правильно "кроссировать" ?


Сообщений в теме: 14

#1   olejonok

olejonok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 20:42

Добралась моя рука до предбанника (слаботочный щиток). Не смог я терпеть эту порнографию (извините, фото не сделал) и разбомбил его. Поставил стенку, покрасил, привез перфорированный кабель-канал, переложил заново телевизионную разводку кабельного (метров 8 китайского кабеля и несколько удлинителей (муфт) остались не у дел - на выброс...
0 - Размер 85,2К, Загружен: 283
Настал черед до коробки домофона:
01 - Размер 99,66К, Загружен: 274
Насколько я понимаю систему домофона, то идут сквозные 10 пар (20 проводов) через все этажи и на каждом этаже каждая квартира подключается\примыкает к своей паре проводов. См. схему:
Скрытое содержимое:

Провод А Провод Б Квартира
Пара 1 2 1
Пара 1 3 2
Пара 1 4 3
Пара 1 5 4
Пара 1 6 5
Пара 1 7 6
Пара 1 8 7
Пара 1 9 8
Пара 1 10 9
Пара 1 11 10
Пара 1 12 11
Пара 1 13 12
Пара 1 14 13
Пара 1 15 14
Пара 1 16 15
Пара 1 17 16
Пара 1 18 17
Пара 1 19 18
Пара 1 20 19
Пара 2 3 20
Пара 2 4 21
Пара 2 5 22
Пара 2 6 23
Пара 2 7 24
Пара 2 8 25
Пара 2 9 26
Пара 2 10 27
Пара 2 11 28
Пара 2 12 29
Пара 2 13 30
Пара 2 14 31
Пара 2 15 32
Пара 2 16 33
Пара 2 17 34
Пара 2 18 35
Пара 2 19 36
Пара 2 20 37
Пара 3 4 38
Пара 3 5 39
Пара 3 6 40
Пара 3 7 41
Пара 3 8 42
Пара 3 9 43
Пара 3 10 44
Пара 3 11 45
Пара 3 12 46
Пара 3 13 47
Пара 3 14 48
Пара 3 15 49
Пара 3 16 50
Пара 3 17 51
Пара 3 18 52
Пара 3 19 53
Пара 3 20 54
Пара 4 5 55
Пара 4 6 56
Пара 4 7 57
Пара 4 8 58
Пара 4 9 59
Пара 4 10 60
Пара 4 11 61
Пара 4 12 62
Пара 4 13 63
Пара 4 14 64
Пара 4 15 65
Пара 4 16 66
Пара 4 17 67
Пара 4 18 68
Пара 4 19 69
Пара 4 20 70
Пара 5 6 71
Пара 5 7 72
Пара 5 8 73
Пара 5 9 74
Пара 5 10 75
Пара 5 11 76
Пара 5 12 77
Пара 5 13 78
Пара 5 14 79
Пара 5 15 80
Пара 5 16 81
Пара 5 17 82
Пара 5 18 83
Пара 5 19 84
Пара 5 20 85
Пара 6 7 86
Пара 6 8 87
Пара 6 9 88
Пара 6 10 89
Пара 6 11 90
Пара 6 12 91
Пара 6 13 92
Пара 6 14 93
Пара 6 15 94
Пара 6 16 95
Пара 6 17 96
Пара 6 18 97
Пара 6 19 98
Пара 6 20 99
Пара 7 8 100
Пара 7 9 101
Пара 7 10 102
Пара 7 11 103
Пара 7 12 104
Пара 7 13 105
Пара 7 14 106
Пара 7 15 107
Пара 7 16 108
Пара 7 17 109
Пара 7 18 110
Пара 7 19 111
Пара 7 20 112
Пара 8 9 113
Пара 8 10 114
Пара 8 11 115
Пара 8 12 116
Пара 8 13 117
Пара 8 14 118
Пара 8 15 119
Пара 8 16 120
Пара 8 17 121
Пара 8 18 122
Пара 8 19 123
Пара 8 20 124
Пара 9 10 125
Пара 9 11 126
Пара 9 12 127
Пара 9 13 128
Пара 9 14 129
Пара 9 15 130
Пара 9 16 131
Пара 9 17 132
Пара 9 18 133
Пара 9 19 134
Пара 9 20 135
Пара 10 11 136
Пара 10 12 137
Пара 10 13 138
Пара 10 14 139
Пара 10 15 140
Пара 10 16 141
Пара 10 17 142
Пара 10 18 143
Пара 10 19 144
Пара 10 20 145
Пара 11 12 146
Пара 11 13 147
Пара 11 14 148
Пара 11 15 149
Пара 11 16 150
Пара 11 17 151
Пара 11 18 152
Пара 11 19 153
Пара 11 20 154
Пара 12 13 155
Пара 12 14 156
Пара 12 15 157
Пара 12 16 158
Пара 12 17 159
Пара 12 18 160
Пара 12 19 161
Пара 12 20 162
Пара 13 14 163
Пара 13 15 164
Пара 13 16 165
Пара 13 17 166
Пара 13 18 167
Пара 13 19 168
Пара 13 20 169
Пара 14 15 170
Пара 14 16 171
Пара 14 17 172
Пара 14 18 173
Пара 14 19 174
Пара 14 20 175
Пара 15 16 176
Пара 15 17 177
Пара 15 18 178
Пара 15 19 179
Пара 15 20 180
Пара 16 17 181
Пара 16 18 182
Пара 16 19 183
Пара 16 20 184
Пара 17 18 185
Пара 17 19 186
Пара 17 20 187
Пара 18 19 188
Пара 18 20 189
Пара 19 20 190
...другими словами на 20 проводов можно повесить 190 квартир.

Встает вопрос, как правильно кроссировать, если мы будем использовать правильный "Кросс 10 пар тип KRONE (размыкаемый), с маркировкой 1...0 (KRA-10)" ? С технической стороны подготовка есть - из кладовки был извлечен и отмыт от пыли и грязи инструмент для подобной работы (остался с поры юности когда нужно было прокладывать комп.сети):


Мои мысли изложены здесь:
1 - Размер 76,45К, Загружен: 232

Правильно ли я понимаю смысл соединений или что-то не знаю? Нужен ликбез :)
И что это за штучки - куда их втыкают?
Разрывная вставка для кросса 10. В чем ее смысл?
KRD_1 - Размер 17,31К, Загружен: 77

Защита по току. Газоразрядник похоже.
______________ - Размер 16,38К, Загружен: 84
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 20:48

Правильно ли я понимаю смысл соединений или что-то не знаю?

Ну да, все правильно.

Разрывная вставка для кросса 10. В чем ее смысл?

Для телефонных линий. Чтобы отключать абонента от телефонной сети, видимо. Для чего конкретно - не знаю, не телефонщик :)

Защита по току.

Защита от импульсных перенапряжений. Хорошая штука, грамотная.
  • 0

#3   olejonok

olejonok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 20:57

Защита от импульсных перенапряжений. Хорошая штука, грамотная.

Не могу понять как он схематично вставляется? Параллельно, в разрыв ... ?
  • 0

#4   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 21:06

Параллельно, в разрыв ... ?

Есть двухточечные - как на фото, они вставляются в плинт и разрывают телефонную линию, как бы пропускают ее через себя. Внутри там стоит позисторно-предохранительный элемент, который при перегрузке по току до 500 мА гасит ток за счет возрастания внутреннего сопротивления, а при токе выше 500 мА перегорает как плавкая вставка. Есть еще трехточечные, они идут в комплекте со специальной обоймой и отводят перенапряжение на землю. Они более эффективны, и используются, например, на вводе в частные дома, где возможны мощные перенапряжения.
  • 0

#5   olejonok

olejonok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 21:18

На плинт наверное одевается этот магазин, а в магазин уже ставятся разрядники ?
  • 0

#6   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 21:38

в магазин уже ставятся разрядники

Трехточечные, вот такие: А может и еще какие. Там ассортимент большой. Но та штучка, что на фотке в первом сообщении явно вставляется в плинт непосредственно.
  • 0

#7   olejonok

olejonok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 21:50

Вот еще что вставляется в плинт по центру как раз. газоразрядники соединяют между собой пары проводов.
  • 0

#8   olejonok

olejonok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 07 Октябрь 2010 - 22:31

Нарыл технологию : http://www.kross-kontakt.ru/cross/lsa.shtml
Наконец-таки просветился :)
  • 0

#9   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 08 Октябрь 2010 - 07:19

Нарыл технологию

Да там всё просто и быстро, это не накрутки делать на МТ-шных кроссах. Контакт врубной надёжный. Если Кроновским ножём раньше работал, тебе объяснять нечего.
  • 0

#10   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 08 Октябрь 2010 - 08:22

Всё же покажу: krone_1 - Размер 186,37К, Загружен: 133 krone_2 - Размер 164,2К, Загружен: 101 krone_3 - Размер 165,15К, Загружен: 80 krone_4 - Размер 223,25К, Загружен: 89 krone_5 - Размер 154,38К, Загружен: 82

Разрывная вставка для кросса 10. В чем ее смысл?

Изоляция. При втыкании на конкретную позицию разрывает оба провода пары (ставит линию на изоляцию). Цвета разные есть. :) Это разрядники (хреновые), коротят через себя повышенное напряжение на землю, при большом токе плавятся и горят. krone_6 - Размер 175,33К, Загружен: 64 krone_7 - Размер 131,22К, Загружен: 51 эти нормальные (но дороже) - разрывают линию при повышенном напряжении, при устранении его восстанавливают контакт. krone_8 - Размер 153,51К, Загружен: 59 krone_9 - Размер 157,87К, Загружен: 56
  • 0

#11   olejonok

olejonok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 08 Октябрь 2010 - 12:23

Спасибо, хороший ликбез - то что нужно. Единственная сложность для меня - это отключить ножницы (у меня простой вариант инструмента) для соединений 2 и 3. Буду смотреть, может их сниму просто.
  • 0

#12   apmav

apmav
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Май 09
  • 189 сообщений
  • 84 спасибо
  • Урал
  • 0

Отправлено 08 Октябрь 2010 - 16:32

Будете кроссировать не перепутайте полярность на трубки, это важно. Каждая трубка подключается на шину десятков и шину единиц.
  • 0

#13   olejonok

olejonok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 08 Октябрь 2010 - 18:19

Да, с этой технологией я разобрался вчера ночью. Даже нашел подключения своей вартиры и соседских. Правда не понял как там считаются квартиры с номерами больше сотни, ну да ладно :) Это уже к нашему этажу не относится.
  • 0

#14   2010

2010
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Февраль 10
  • 23 сообщений
  • 9 спасибо
  • 1

Отправлено 10 Октябрь 2010 - 04:39

сложность для меня - это отключить ножницы

Попробуйте перевести скобу (со стороны рабочей части, снизу), из одного положения в другое (их там всего 2а, не ошибётесь). Эта манипуляция ВКЛ/ВЫКЛ ножницы.
  • 0

#15   olejonok

olejonok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 10 Октябрь 2010 - 18:24

Попробуйте перевести скобу (со стороны рабочей части, снизу), из одного положения в другое (их там всего 2а, не ошибётесь). Эта манипуляция ВКЛ/ВЫКЛ ножницы.

Спасибо, у меня скобы "нету" (оказался дешевый вариант инструмента), я просто у ножниц выкручиваю т.н. "гвоздик" :) и они перестают работать :) 1 - Размер 30,71К, Загружен: 94
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru